| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет анкера сдвига в фундаменте под колонну в связевом блоке?
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094
|
||
Просмотров: 31185
|
|
||||
инженегр Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
![]() |
Троицкий - "Промышленные этажерки", Катюшин - "Здания из рам переменного сечения" -посвежее книженция, типовые решения - серия 1.411.1-7
Все есть в даунлоаде. А вообще, если поиск поюзать, то тут не раз проскакивала тема.
__________________
Per aspera ad astra |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Здание легкое. Ветер есть, а снега нет. При таком сочетании N в колоннах недостаточно, чтобы за счет сил трения удержать колонну при Q от ветра. В связевых блоках нужны меры против сдвига базы колонны относительно фундамента. (Сопротивление сдвигу за счет пола не учитываем). Как определить: имеем ветровое давление на фасады - умножаем давление на площадь фасадов - это суммарная боковая (сдвигающая) сила от ветра. Ее воспринимают в итоге как силу сдвига базы колонн связевых блоков. При высоких и легких зданиях там могут быть немалые усилия.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
А все-таки в пособиях по расчету помнится было вычисление силы трения, и если сдвигающая сила превышала силу трения, то было указание о воспринятии этой силы анкерами сдвига.....
Помнится - то ли в пособии по расчету анкерных болтов, то ли в проектировании ж.б. столбчатых фндаментов под колонны...... А кроме ветра можно еще вспомнить о тормозных усилиях в крановых зданиях.......
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
http://dwg.ru/dnl/12089
В Катюшине можно почитать про это. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Делал КМ где к каждой колонне цеплял упоры.
Забывайте про работу болтов на срез. В любом НИИ или седоватый батя-инженер популярно объяснит, что что каждый элемент должен отвечать за свою работу. Поэтому поставьте упоры и не мучайтесь, если не хватает прижима. Offtop: А мой главный инженер всегда говорит: "а вот нех_й доводить до расчетного случая" (с). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Извините, вынужден задать вопрос, который может быть Вам покажется идиотским, но деваться некуда. У вас здание с стальным каркасом сдувало ветром?И если это так, то нельзя ли поподробнее об этом на мой взгляд уникальном явлении? Понимаете какое дело: специально тщательно чуть ли не с лупой просмотрел главы, посвящённые проектированию базы стальных колонн поперечных рамных каркасов, в книге "металлические конструкции" под редакцией Е.И Белени и в учебнике А.П. Мандрикова " Примеры расчёта металлических конструкций" и ничего подобного не вычитал, даже скользкого намёка на проблему не просочилось. Поэтому тему считаю уникальной.
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
в скаде смоделлируйте консоль, да посмотрите напряжения. Только с разбиением разберитесь. Когда будете силу задавать учитывайте что она не по плоскости бетон/сталь, а по уровню верха плиты(обварка квадратных шаёб). А фцелом - забейте вы на это. под стальную колонну всегда бывает подливка, дыры под анкера большие, туда тоже бетон "выпирает", так что до вашего анкера не дойдет дело...сколько усилие то в связи? в редких случаях(толстый кран) 2-3 т набегает, плюс хоть и считаете что из пл-ти шарнир у колонн, фактически защемление будет(4 анкера), и на ветер работают все колонны. Расчет конечно этого не покажет - там шарнир значит -тютю...
кароче...нефиг там считать. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
У меня последний раз на упоры приходило 42тс поперечки без прижима. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову | sizaleksej | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.02.2009 14:56 |