Расчет анкера сдвига в фундаменте под колонну в связевом блоке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет анкера сдвига в фундаменте под колонну в связевом блоке?

Расчет анкера сдвига в фундаменте под колонну в связевом блоке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2013, 12:09 #1
Расчет анкера сдвига в фундаменте под колонну в связевом блоке?
engineer_a
 
Служба заказчика
 
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094

Как рассчитывать анкер сдвига? А именно - смятие бетона по контакту "бетон-анкер".

От базы колонны (от плиты базы) на анкер действует сдвигающая (срезающая сила).

В бетонном теле фундамента анкер замоноличен. Как консоль.

Где бы почитать методику расчета?

Косвенно это касается и этой темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104393
__________________
Участник Броуновского движения.
Просмотров: 31185
 
Непрочитано 07.10.2013, 13:30
#2
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


Троицкий - "Промышленные этажерки", Катюшин - "Здания из рам переменного сечения" -посвежее книженция, типовые решения - серия 1.411.1-7
Все есть в даунлоаде. А вообще, если поиск поюзать, то тут не раз проскакивала тема.
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 14:27
1 | #3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


методики отечественной нормативной нет, можете почитать книжку Холмянского М.М.

для практики ищите ETAG 001 appendix c (где то вроде в сети был русский перевод, но могу ошибаться)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 19:53
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Привариваю к шпоре периодичку вдоль линии действия силы при больших усилиях, чтоб не думалось.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2013 в 16:37.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 22:38
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
От базы колонны (от плиты базы) на анкер действует сдвигающая (срезающая сила).
Нельзя ли поподробнее насчёт срезающей силы. Как Вы определили, что она вот такая, именно срезающая? И велика ли она?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 10:09
#6
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094




Здание легкое. Ветер есть, а снега нет. При таком сочетании N в колоннах недостаточно, чтобы за счет сил трения удержать колонну при Q от ветра.

В связевых блоках нужны меры против сдвига базы колонны относительно фундамента. (Сопротивление сдвигу за счет пола не учитываем).

Как определить: имеем ветровое давление на фасады - умножаем давление на площадь фасадов - это суммарная боковая (сдвигающая) сила от ветра.

Ее воспринимают в итоге как силу сдвига базы колонн связевых блоков.

При высоких и легких зданиях там могут быть немалые усилия.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 16:29
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Здание легкое. Ветер есть, а снега нет. При таком сочетании N в колоннах недостаточно, чтобы за счет сил трения удержать колонну при Q от ветра.

В связевых блоках нужны меры против сдвига базы колонны относительно фундамента. (Сопротивление сдвигу за счет пола не учитываем).

Как определить: имеем ветровое давление на фасады - умножаем давление на площадь фасадов - это суммарная боковая (сдвигающая) сила от ветра.

Ее воспринимают в итоге как силу сдвига базы колонн связевых блоков.

При высоких и легких зданиях там могут быть немалые усилия.
Благодарю за подробное разъяснение типа что, откуда и почему. Правда я рассчитывал на то, что Вы укажете величину этой силы в тоннах или ещё как. Вы ограничились теорией, ну что же, тоже основа для разговора. Мне кажется, что Вы пытаетесь вломиться в открытую дверь. У вас же не какая то юрта или чум, который может быть снесён ветром, но они и не крепятся к фундаментам анкерными болтами, поэтому и рассчитывать их нет никакой нужды. У вас всё же здание, которое обладает всеми теми качествами, которые позволяют не выполнять те расчёты и проверки, которые вы собираетесь осуществить. Я понимаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть, но нельзя же предаваться такой фантазии. Ну где Вы прочитали о том, что ветром сдуло здание и оно юзом двигалось, срезая анкерные болты крепления к фундаментам? Обрушить его каким то образом, завалить на бок, опрокинуть и ещё как то в этом роде можно представить такую катастрофу, но уверяю Вас, наиболее сохранившейся в этой ситуации будет конструкция узла опоры колонны на фундамент и анкерные болты будут выглядеть целёхонькими. Не морочьте голову себе и другим, потратьте силы и энергию на что нибудь действительно стоящее внимания. Успехов вам.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 18:31
#8
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


А все-таки в пособиях по расчету помнится было вычисление силы трения, и если сдвигающая сила превышала силу трения, то было указание о воспринятии этой силы анкерами сдвига.....

Помнится - то ли в пособии по расчету анкерных болтов, то ли в проектировании ж.б. столбчатых фндаментов под колонны......

А кроме ветра можно еще вспомнить о тормозных усилиях в крановых зданиях.......
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 23:07
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


http://dwg.ru/dnl/12089
В Катюшине можно почитать про это.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 00:07
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
А все-таки в пособиях по расчету помнится было вычисление силы трения, и если сдвигающая сила превышала силу трения, то было указание о воспринятии этой силы анкерами сдвига.....

Помнится - то ли в пособии по расчету анкерных болтов, то ли в проектировании ж.б. столбчатых фндаментов под колонны......

А кроме ветра можно еще вспомнить о тормозных усилиях в крановых зданиях.......
Я своё отношение к обсуждаемому вопросу высказал, повторяться нет желания. Ну нигде ни в одном пособии вы не найдёте методики расчёта анкерных болтов на срез, на смятие в узле опирания колонны на фундамент. Поперечная сила, которая естественно могла быть именно этой срезающей силой, при расчёте базы колонны и анкерных болтов обычно никак не используется в расчёте. Конечно где то такой расчёт возможно необходим. Вон Юзер предлагает расчёт упора в качестве примера, но какое это имеет отношение к сдуванию здания ветром? Это же не туристическая палатка в самом деле.
troja вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:05
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
ни в одном пособии вы не найдёте методики расчёта анкерных болтов на срез
- а как же пособие по анкерным болтам, там и такой случай имеется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 18:39
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
но какое это имеет отношение к сдуванию здания ветром?
Делал КМ где к каждой колонне цеплял упоры.
Забывайте про работу болтов на срез. В любом НИИ или седоватый батя-инженер популярно объяснит, что что каждый элемент должен отвечать за свою работу. Поэтому поставьте упоры и не мучайтесь, если не хватает прижима.
Offtop: А мой главный инженер всегда говорит: "а вот нех_й доводить до расчетного случая" (с).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 00:46
#13
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Делал КМ где к каждой колонне цеплял упоры.
Извините, вынужден задать вопрос, который может быть Вам покажется идиотским, но деваться некуда. У вас здание с стальным каркасом сдувало ветром?И если это так, то нельзя ли поподробнее об этом на мой взгляд уникальном явлении? Понимаете какое дело: специально тщательно чуть ли не с лупой просмотрел главы, посвящённые проектированию базы стальных колонн поперечных рамных каркасов, в книге "металлические конструкции" под редакцией Е.И Белени и в учебнике А.П. Мандрикова " Примеры расчёта металлических конструкций" и ничего подобного не вычитал, даже скользкого намёка на проблему не просочилось. Поэтому тему считаю уникальной.
troja вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 14:06
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
У вас здание с стальным каркасом сдувало ветром?
Считайте это конструктивным маневром.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 14:25
#15
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


в скаде смоделлируйте консоль, да посмотрите напряжения. Только с разбиением разберитесь. Когда будете силу задавать учитывайте что она не по плоскости бетон/сталь, а по уровню верха плиты(обварка квадратных шаёб). А фцелом - забейте вы на это. под стальную колонну всегда бывает подливка, дыры под анкера большие, туда тоже бетон "выпирает", так что до вашего анкера не дойдет дело...сколько усилие то в связи? в редких случаях(толстый кран) 2-3 т набегает, плюс хоть и считаете что из пл-ти шарнир у колонн, фактически защемление будет(4 анкера), и на ветер работают все колонны. Расчет конечно этого не покажет - там шарнир значит -тютю...
кароче...нефиг там считать.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 14:32
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А фцелом - забейте вы на это. под стальную колонну всегда бывает подливка, дыры под анкера большие, туда тоже бетон "выпирает", так что до вашего анкера не дойдет дело...сколько усилие то в связи? в редких случаях(толстый кран) 2-3 т набегает, такшта...нефиг там считать.
Как вам сказать. Все зависит от специфики проектирования.
У меня последний раз на упоры приходило 42тс поперечки без прижима.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 15:15
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
на упоры приходило 42тс поперечки без прижима
- и как передали?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 15:19
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


На упоры.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 18:18
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это понятно. Упоры считали?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 18:41
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Упоры считали?
Естественно. Проверялись по указаниям ХПСП.
По сути это тот же расчет на отрыв.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет анкера сдвига в фундаменте под колонну в связевом блоке?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову sizaleksej Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2009 14:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44