Расчет анкерной сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет анкерной сваи

Расчет анкерной сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2013, 14:52 #1
Расчет анкерной сваи
serewka
 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134

Всем привет! Подскажите, как посчитать анкерную сваю (см. рис.). Есть мысль определить угол обрушения, как 45-фи/2, после чего провести линию. Там где пересекается линия с осью сваи получаем точку, ниже которой учитывать что свая находится в грунте, но здесь возникает вопрос как определить коэффициент постели Kz для того чтобы смоделировать с лире сваю?

Подскажите, у кого-то есть какие-то соображения как посчитать такую сваю или как смоделировать коэффициент постели?

П.С. анкерное усилие было определено. Устойчивость посчитана.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 112.png
Просмотров: 403
Размер:	12.9 Кб
ID:	118730  


Последний раз редактировалось serewka, 16.12.2013 в 19:31.
Просмотров: 6129
 
Непрочитано 17.12.2013, 13:40
#2
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Может проще будет использовать грунтовые анкера?
bere2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 17:43
#3
serewka


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Может проще будет использовать грунтовые анкера?
Справой стороны, от стены (см. картинку) находится вода, в связи с чем думаю их будет сложнее использовать...

Может учитывается, что она полностью в грунте, ведь угол обрушение, если провести проходит ниже конца шпунта, т.е. нагрузка боковая пойдет вниз по углу 45-фи/2?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 114.png
Просмотров: 148
Размер:	12.4 Кб
ID:	118808  

Последний раз редактировалось serewka, 17.12.2013 в 17:58.
serewka вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 18:02
#4
sIT

инженер-геотехник
 
Регистрация: 11.04.2012
мск
Сообщений: 42


эмм, занятная тема, на манеру подумать. у меня скопилось несколько вопросов:
1. пишите про какую то воду на картинке, что то я не увидел, ну да ладно.
2. мне интересно именно для себя, каким именно образом вы собираетесь натягивать данную тягу, технологический сам процесс, и из чего она?
3. почему бы тогда не посчитать просто сваю на горизонтальную нагрузку по обеим группам предельных состояний?

заранее спасибо!
sIT вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 09:38
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от sIT Посмотреть сообщение
занятная тема
более, чем

Цитата:
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Там где пересекается линия с осью сваи получаем точку, ниже которой учитывать что свая находится в грунте, но здесь возникает вопрос как определить коэффициент постели Kz для того чтобы смоделировать с лире сваю?
Смоделировать в лире и попасть пальцем в небо.
Оставить просто шпунт - посчитать в http://dwg.ru/dnl/2467. Если не пойдет добавить в расчет анкера.
forass вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 09:59
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
возникает вопрос как определить коэффициент постели Kz
В пособии к актуализированному снипу по сваям это есть.
А покажите геологию, очень интересно
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:24
#7
sIT

инженер-геотехник
 
Регистрация: 11.04.2012
мск
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Смоделировать в лире и попасть пальцем в небо.
Согласен, Лира не геотехнический софт.


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Оставить просто шпунт - посчитать в http://dwg.ru/dnl/2467. Если не пойдет добавить в расчет анкера.
ну если на то пошло то считать Воллом, проверенное временем средство! размеры не указаны, но есть надпись о нагрузке, еще и уклон грунта сверху. наверняка уже просто консоль не проходит, даже по моменту, а анкера наверняка заказчику не выгодно как всегда.
sIT вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:48
#8
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от sIT Посмотреть сообщение
ну если на то пошло то считать Воллом, проверенное временем средство!
PCSheetPileWall тоже проверено временем...
Offtop: И там заодно можно на сайте заполнить грин-карту, постоянно зараза вылезает.
Отлавливают толковых Инженеров американосы в Европах.
forass вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:56
#9
sIT

инженер-геотехник
 
Регистрация: 11.04.2012
мск
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
PCSheetPileWall тоже проверено временем...
я как геотехникой занимаюсь и знаю что пишу)) а ты попробуй эти данные в нииосп отнеси, и послушай что тебе скажут
sIT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 13:06
#10
serewka


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sIT Посмотреть сообщение
3. почему бы тогда не посчитать просто сваю на горизонтальную нагрузку по обеим группам предельных состояний?
Прикинул вчера в скаде, Коэффициент использования ограничений по устойчивости основания, окружающего сваю = 5,8 (свая 6м, сечение 400*400мм), многовато...
Задал сваю и грунт через пружины, получилось что 4м, перемещение - 13,5мм, с армированием в 4диам 22...
Задал сваю 6м в лире, получилось тоже самое...

Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Оставить просто шпунт - посчитать в http://dwg.ru/dnl/2467. Если не пойдет добавить в расчет анкера.
Шпунт посчитан, он без анкера не выдерживает...
Или в этой проге можно сваю на горизонт. нагрузку посчитать?

Грунт простой - везде мелкий песок, угол 28град, К.пористости = 0,668
serewka вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:30
#11
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от sIT Посмотреть сообщение
я как геотехникой занимаюсь и знаю что пишу)) а ты попробуй эти данные в нииосп отнеси, и послушай что тебе скажут
Offtop: Да упаси Бог, чтобы я туды захаживал. Мы люди простые - провинциалы - нам не до наук всяких.
Цитата:
Или в этой проге можно сваю на горизонт. нагрузку посчитать?
Горизонтальные силы, моменты и многое другое, только не сваю, а шпунт.

Последний раз редактировалось forass, 18.12.2013 в 14:45.
forass вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:36
#12
sIT

инженер-геотехник
 
Регистрация: 11.04.2012
мск
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Мы люди простые - провинциалы - нам не до наук всяких
я не слова не говорил, так сами себя потроллим)))


Цитата:
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Или в этой проге можно сваю на горизонт. нагрузку посчитать?
для расчета горизонтальной нагрузки на сваю, полно и excel-калькуляторов тут в загрузках.
я только до сих пор не понимаю как вы собираетесь натягивать тягу при выложенном рисунке, да и сваю как я понимаю вы подбираете забивную, но что то я не представлю копер влетающий в грунт для забития сваи до проектной отметки
sIT вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:28
#13
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Автору:
Расчёт сваи на горизонтальную нагрузку есть в пособии к свайному СНиПу. Возьмите и посчитайте ручками. Делов - максимум на пол-дня работы инженера.
Всякие Лиры/скады - хрень, не пригодная для данного вида расчётов, поэтому бросьте ерундой заниматься.
Если "ручками" считать не привыкли, и подавай программы всякие - возьмите Wall-3, там вроде есть анкеровка за сваю (если нет - поправьте меня, уже не помню). В GeoSoft-овских программах тоже есть такой тип анкеровки. Если деньги есть - возьмите Plaxis 3d или ANSYS - будет вообще круто
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 16:11
#14
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Начните с уточнения положения линии обрушения, она начинается через 2/3 от глубины лицевой стенки, если считали по схеме Блюма-Ломеера.

Цитата:
Сообщение от sIT Посмотреть сообщение
как вы собираетесь натягивать тягу при выложенном рисунке, да и сваю как я понимаю вы подбираете забивную, но что то я не представлю копер влетающий в грунт для забития сваи до проектной отметки
На схеме не достает контура котлована, тягу можно натянуть с помощью муфты и лома.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Если деньги есть - возьмите Plaxis 3d или ANSYS - будет вообще круто
Если денег нет ВООБЩЕ возьмите ВСН 3-80 и посчитайте сплошную стенку
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 19:18
#15
serewka


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™


Всем большое спасибо, в результате расчет выполнил в Плаксисе...
serewka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет анкерной сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность Sanechek Основания и фундаменты 12 15.11.2013 20:40
Расчет ростверка под винтовые сваи Саразан Лира / Лира-САПР 11 14.11.2013 16:45
И вновь расчет сваи на горизонтальную нагрузку. Приведенная глубина больше 4-х AVO Основания и фундаменты 1 21.10.2013 17:54
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
Расчет на прочность (сваи) Азаматик Основания и фундаменты 5 06.06.2010 21:32