Опорный узел купола
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел купола

Опорный узел купола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2014, 15:00 #1
Опорный узел купола
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
Выкладываю на критику опытных специалистов эскиз узла примыкания ребра купола к нижнему опорному кольцу.
Никогда раньше с таким не сталкивался.
Пересмотрел много литературы, сделал что-то обобщенное.

Металлический купол (опорное кольцо 40Ш1, ребра 40Б1)
Примыкание ребра к кольцу шарнирное.
Основные усилия на рис.2.
Присоединение ребра к кольцу фланцевое на высокопрочных болтах.

Прошу оценить жизнеспособность такого узла и помочь выбрать способ соединения между собой элементов опорного кольца при данных усилиях.

Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (103.6 Кб, 2449 просмотров)
Тип файла: jpg План.jpg (52.4 Кб, 2169 просмотров)

Просмотров: 14957
 
Непрочитано 05.02.2014, 15:26
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Может и жизнеспособен, но смотрится не очень. Может так сделать: в стыке 40Ш1 ввраить вертикальное ребро, т.е. стыковать 40Ш1 не друг к другу, а через вертикальную пластину, эту верт. пластину подребрить если надо и на неё опирать ребро.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 17:46
#3
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Может и жизнеспособен, но смотрится не очень. Может так сделать: в стыке 40Ш1 ввраить вертикальное ребро, т.е. стыковать 40Ш1 не друг к другу, а через вертикальную пластину, эту верт. пластину подребрить если надо и на неё опирать ребро.
Спасибо.
Думал о таком варианте, но пока не просчитывал эту пластину.
Подскажите, где можно посмотреть, как рассчитываются такие фланцы работающие поперек проката.
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 05.02.2014, 17:49
#4
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Схему можно?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 17:55
#5
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Схему можно?
Расчетную схему/модель?
Или схему элементов купола?
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 05.02.2014, 18:04
#6
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Расчетную схему/модель?
Или схему элементов купола?
Всё сразу
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 18:28
#7
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Всё сразу
Могу.
Но у меня все на работе, выложить смогу только завтра.
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 05.02.2014, 19:11
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Что то этот узел ну никак на шарнирный не похож.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 08:47
#9
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Вот расчетный файл (SCAD 11.5)
Вложения
Тип файла: zip Купол.zip (9.4 Кб, 324 просмотров)
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 06.02.2014, 09:17
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Зачем фланцевое соединение? Там у тебя только сжимающие усилия.
Вообще на стальные купола масса решений. Поищи.
Опорное кольцо лучше делать именно кольцом, а не многоугольником.
 
 
Непрочитано 06.02.2014, 09:29
#11
leshik2087


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40


А если рассмотреть вариант опирания купола не через опорное кольцо (кстати, на что купол встает?), а через ребро купола? А элементы нижнего "уже не опорного" кольца сбоку подходят к этому ребру. Опирая ребро, проще организовать шарнирное опирание.
leshik2087 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 09:45
#12
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В первом посте дано решение. К ребру крепитесь на фрикционном соединении и будет счастье.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 14:26
#13
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Зачем фланцевое соединение? Там у тебя только сжимающие усилия.
Вообще на стальные купола масса решений. Поищи.
Опорное кольцо лучше делать именно кольцом, а не многоугольником.
Кучу литературы пересмотрел, показаны пару схематичных узлов повторяющихся из книги в книгу (Беленя, Горев, Тур)
Лучше показано у Липницкого, на их основе и собрал этот узел.

М/б подскажите конкретные названия решений с куполами?

Не помню в какой книге прочитал (по-моему в Липницком), что предпочтительнее делать опорное кольцо в виде многоугольника.


Цитата:
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
А если рассмотреть вариант опирания купола не через опорное кольцо (кстати, на что купол встает?), а через ребро купола? А элементы нижнего "уже не опорного" кольца сбоку подходят к этому ребру. Опирая ребро, проще организовать шарнирное опирание.
Купол без опорного кольца, создаст большой момент от распора в колоннах опираясь на них не в уровне перекрытий.


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В первом посте дано решение. К ребру крепитесь на фрикционном соединении и будет счастье.
Имеется ввиду, сделать опорное кольцо сборными элементами с фланцами на концах, защемляющими на высокопрочных болтах вертикальную пластину ребра купола?
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2014, 10:22
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Название: Опора купола.jpg
Просмотров: 1721

Размер: 113.9 Кб


Andrey88, уточни опорные усилия, ребро купола ведь не центрально сжатое? Должна быть поперечная сила, в расчёте Скада это, наверно, есть, но мне не посмотреть сейчас.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 10:32
#15
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Проще узел по монтажу

----- добавлено через ~3 мин. -----
svk, svk, svk, svk,
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 11:27
#16
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение


Andrey88, уточни опорные усилия, ребро купола ведь не центрально сжатое? Должна быть поперечная сила, в расчёте Скада это, наверно, есть, но мне не посмотреть сейчас.
Поперечная сила в ребре купола маленькая по сравнению с продольной 2.5т.

Вариант А хороший, только придется устраивать монтажный стык элементов опорного кольца не в узле с ребром.
Как посчитать толщину такой пластины, на которую по мимо сжатия действует и растягивающая сила поперек проката?
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2014, 13:28
#17
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Вариант Б у SetQ, хорош - идеальный шарнир при больших пролетах только таким я думаю и пользоваться надо, а для пролетов до 30 или 36 м вполне мне кажется приемлем узел который предоставил автор, только среднее основное ребро нужно сделать стыковым как и писали выше.
Andrey88, где же схема купола с кольцом (чертежи)?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 14:20
#18
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Andrey88, где же схема купола с кольцом (чертежи)?
Сжал до максимально допустимого размера для форума.
Схема элементов купола (без оформления)
Изображения
Тип файла: jpg Купол.jpg (288.7 Кб, 1046 просмотров)
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2014, 14:51
#19
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


SetQ, мы стыковали элементы в куполе по узлу "Б", диаметр шпильки М56, пластина t40
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 14:56
#20
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Диаметр как я понял около 36 м, в плане - красотень, я хотел посмотреть разрез (кривизна арки) и как и на что опирается кольцо - можно и на словах. Вообще мне кажется тема достаточно интересная - большой купол, редкая вещь, не ферма которую можно с закрытыми глазами делать, ну почти
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел купола

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34