Непрочитано 01.05.2014, 12:03 #1
Допустимое отклонение стальных колонн многоэтажных зданий в соответствии со снип 3.03.01
10mactep
 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115

Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Есть в снипе 3.03.01 "Несущие и ограждающие конструкции" таблица 15. В этой таблице даются допустимые отклонения стальных конструкций многоэтажных зданий. Возник спор правильной трактовки п. 4 (Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей при длине колонн, мм: до 4000-12мм; св. 4000 до 8000-15мм; св. 8000 до 16 000-20мм; св. 16 000 до 25 000-25мм).
Вопрос: под указанной длиной колонн понимается длина монтируемой марки, длина колонны в пределах этажа, длина колонны в пределах высоты здания?
Просмотров: 6767
 
Непрочитано 05.05.2014, 16:00
1 | #2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Под указанной длиной колонн понимается указанные длины . Т.е. высоты 4, 8 и св. 16м. Если колонна 4м - ни одна из ее точек не должна отходить от вертикальной прямой больше, чем на 12мм. И так дальше.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 16:32
#3
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Как же тогда быть с колоннами длиннее 25м? В снипе сказано, что требования распространяются на здания высотой до 150м.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 11:01
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Без обоснования, думаю что требования в целом ко всей высоте сборных колонн на всю их высоту. Уточнить можно сравнив требования со сборными и монолитными ж.б. колоннами. Там может быть написано подробнее.
Для высоких зданий в РД в КМ должен быть выполнен расчет точности и в РД
указаны рассчитанные допуски. Никто этого не делает, это сложно и трудоемко, но по спдс надо делать. Вообще такие расчеты должны быть для всех зданий.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимое отклонение стальных колонн многоэтажных зданий в соответствии со снип 3.03.01

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Сечение колонн многоэтажных зданий gliv Конструкции зданий и сооружений 7 17.09.2008 17:55