Узел: кирпичная колона-двутавр-плиты перекрытия.Сомневаюсь в надежности?Нужна подсказка.
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2103
|
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
![]() самое лучшее в данной ситуации - пригласить опытного обследователя/проектировщика/расчетчика на место.....определиться с нагрузками, материалами и выполнить расчет столба с учетом эксцентриситета и фактической нагрузки/характеристик материалов. PS у вас и перевязка кирпичей (порядовка) в столбе не соответствует типовой серии...несущая прочность столба будет снижена по сравнению с расчетом на 20-30 % (так думаю на основании книжки ВВ Габрусенко) PS1 на крайний случай можно сделать обойму из уголков - типовое усиление кирпичных столбов, сейчас еще есть углехолсты для усиления конструкций |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
да, забыл про подушку.....она конечно нужна..... жаль что ее не положили. нужен расчет кирпича на местную нагрузку (смятие) если марка кирпича высокая (а нагрузка маленькая), то в принципе, думаю, и без подушки можно будет обойтись
|
|||
![]() |
|
||||
местная нагрузка приложена по самой невыгодной схеме. Сильно сомневаюсь, что можно без подушки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8
|
самое лучшее в данной ситуации - пригласить опытного обследователя/проектировщика/расчетчика на место.....определиться с нагрузками, материалами и выполнить расчет столба с учетом эксцентриситета и фактической нагрузки/характеристик материалов.
PS у вас и перевязка кирпичей (порядовка) в столбе не соответствует типовой серии...несущая прочность столба будет снижена по сравнению с расчетом на 20-30 % (так думаю на основании книжки ВВ Габрусенко) PS1 на крайний случай можно сделать обойму из уголков - типовое усиление кирпичных столбов (ВЛАДИМИР ИЗ МАГНИТКИ-БЛАГОДАРЮ ВАС ПОСЛЕДОВАЛ ВАШЕМУ СОВЕТУ И С ОБСЛЕДОВАНИЕМ И С ОБОЙМОЙ.ФОТО ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ!) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |