Узел: кирпичная колона-двутавр-плиты перекрытия.Сомневаюсь в надежности?Нужна подсказка.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел: кирпичная колона-двутавр-плиты перекрытия.Сомневаюсь в надежности?Нужна подсказка.

Узел: кирпичная колона-двутавр-плиты перекрытия.Сомневаюсь в надежности?Нужна подсказка.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2014, 11:44 #1
Узел: кирпичная колона-двутавр-плиты перекрытия.Сомневаюсь в надежности?Нужна подсказка.
romadjan711
 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте уважаемые форумчане.Имею на стройке конструктив который не дает мне спокойно спать.На фото :
1.Стена и колона на 380мм(армирована сеткой 50/50/3 через 3 ряда)
2.Плиты перекрытия ПК 42.12 (2ШТ)
3.Двутавр 26(какой серии незнаю)
4.Внутрилестничное пространство
Что еще будет:
1.На колону ляжет монолитная или металлическая балка ,на которую ляжет стена на 250мм из кирпича(для монтажа потолочных балок 100/200 мм,необслуживаемого чердака или частично обслуживаемого)Высота до балок 3100-3400мм.Плюс проем над входом на лестницу на 2 этаже -тоже кирпичная колона на 380мм+балка(тоже для монтажа потолочных балок)
2.Стяжка пола 5-10 см + мебель+люди
Что смущает в это конструкции:
1.На колону и пилон ,перед монтажом двутавра строители не сделали либо бетонный башмак,либо пластину металлическую.Просто в тело кладки уложили 2 прута арматуры 10мм ,а потом просто приварили к двутавру.Смущает площадь опирания и устойчивость конструкции в целом.
На фото видно что по сути весь конструктив опирается на 120мм кирпича.Хотя при возведении стен 2 этажа кирпич нагружали на панели нормально....
Небудет ли в будующем трещин под опорными частями двутавра?
Ребята подскажите варианты:
расширение колон до 520мм ,усиление,подпирание панелей стойками с дальнейшей подбетонкой площадок опирания.....и т.д???
Буду очень благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_0027.jpg
Просмотров: 238
Размер:	293.4 Кб
ID:	136298  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_0024.JPG
Просмотров: 215
Размер:	224.8 Кб
ID:	136299  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_0026.JPG
Просмотров: 179
Размер:	272.9 Кб
ID:	136300  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_0028.JPG
Просмотров: 161
Размер:	363.7 Кб
ID:	136301  

Просмотров: 2103
 
Непрочитано 07.10.2014, 11:53
1 | #2
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


привет!

самое лучшее в данной ситуации - пригласить опытного обследователя/проектировщика/расчетчика на место.....определиться с нагрузками, материалами и выполнить расчет столба с учетом эксцентриситета и фактической нагрузки/характеристик материалов.

PS у вас и перевязка кирпичей (порядовка) в столбе не соответствует типовой серии...несущая прочность столба будет снижена по сравнению с расчетом на 20-30 % (так думаю на основании книжки ВВ Габрусенко)

PS1 на крайний случай можно сделать обойму из уголков - типовое усиление кирпичных столбов, сейчас еще есть углехолсты для усиления конструкций
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 12:11
#3
romadjan711


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8


Благодарю Владимир,но хотелось-бы еще услышать мнения форумчан!
romadjan711 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 13:04
#4
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


да, забыл про подушку.....она конечно нужна..... жаль что ее не положили. нужен расчет кирпича на местную нагрузку (смятие) если марка кирпича высокая (а нагрузка маленькая), то в принципе, думаю, и без подушки можно будет обойтись
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 15:12
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
то в принципе, думаю, и без подушки можно будет обойтись
местная нагрузка приложена по самой невыгодной схеме. Сильно сомневаюсь, что можно без подушки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 21:23
#6
romadjan711


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8


самое лучшее в данной ситуации - пригласить опытного обследователя/проектировщика/расчетчика на место.....определиться с нагрузками, материалами и выполнить расчет столба с учетом эксцентриситета и фактической нагрузки/характеристик материалов.

PS у вас и перевязка кирпичей (порядовка) в столбе не соответствует типовой серии...несущая прочность столба будет снижена по сравнению с расчетом на 20-30 % (так думаю на основании книжки ВВ Габрусенко)

PS1 на крайний случай можно сделать обойму из уголков - типовое усиление кирпичных столбов (ВЛАДИМИР ИЗ МАГНИТКИ-БЛАГОДАРЮ ВАС ПОСЛЕДОВАЛ ВАШЕМУ СОВЕТУ И С ОБСЛЕДОВАНИЕМ И С ОБОЙМОЙ.ФОТО ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ!)
romadjan711 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 12:16
#7
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


ок. будем ждать
Владимир из Магнитки вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел: кирпичная колона-двутавр-плиты перекрытия.Сомневаюсь в надежности?Нужна подсказка.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34