В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?

В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2016, 15:03 #1
В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Или Fd относится к 1му предельному состоянию?

Fd — несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания одиночной
сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемая в
соответствии с подразделами
Просмотров: 1199
 
Непрочитано 07.08.2016, 21:47
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


в расшифровке формулы написано:
N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, т.е. 1 группа ПС
Fd вычисляете по формулам
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 00:19
#3
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, т.е. 1 группа ПС
Во второй ГПС тоже расчетные нагрузки используются, всё дело в коэффициентах надежности.
А ответ на вопрос ТС дан в п. 7.1.1 того же СП.
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты vl74 Основания и фундаменты 27 30.09.2015 12:50
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению buzz113 Конструкции зданий и сооружений 36 28.04.2012 13:05