Выдержит ли ж/б балка нагрузку на прогиб под колонной коньковой кровельной балки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли ж/б балка нагрузку на прогиб под колонной коньковой кровельной балки?

Выдержит ли ж/б балка нагрузку на прогиб под колонной коньковой кровельной балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2016, 20:47 #1
Выдержит ли ж/б балка нагрузку на прогиб под колонной коньковой кровельной балки?
nonkan
 
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4

Помогите расчетом - выдержит ли Ж/б балка если на нее в самом центре сверху поставить колонну (скажем деревянную) которая будет в свою очередь держать деревянную балку под самым коньком?

Т.е. вместо монолитного перекрытия по проекту жилого дома, я сделал балку из кот. должны торчать 2 колонны, которые уходят под конек - одна колонна идет как продолжение существующей колонны, а вот вторая колонна должна появиться в самом центре ж/б балки... вот я и думаю треснет ли ж б балка под давлением крыши и снеговой нагрузки???

Ж/балка - 25 см х 35 см, армирование - 6 прутов 12 арматуры А 3 - 3 хлыста сверху балки, 3 снизу, Защитный слой - 2.5 см снизу и 3-4 см сверху.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160915_161903.jpg
Просмотров: 267
Размер:	400.7 Кб
ID:	176348  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160915_161925.jpg
Просмотров: 225
Размер:	482.1 Кб
ID:	176349  

Просмотров: 4135
 
Непрочитано 18.09.2016, 21:18
#2
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от nonkan Посмотреть сообщение
Т.е. вместо монолитного перекрытия по проекту жилого дома, я сделал балку из кот. должны торчать 2 колонны

Неизвестна нагрузка. Для этого нужно иметь хотя бы план (и кровли тоже) с размерами, снеговой район, все размеры сечений и материалы.
Предоставленной информации явно не достаточно.
Upd.
Такое сечение из бетона С16/20 сможет воспринять момент ~3.8 тм. А вот какие усилия у вас возникают нужно узнать. И зависит это от расчетной схемы и значений нагрузок.

Последний раз редактировалось Kinzer, 18.09.2016 в 21:32.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 21:20
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от nonkan Посмотреть сообщение
выдержит ли Ж/б балка если на нее в самом центре сверху поставить колонну
смотря какая нагрузка на колонну, смотря какой пролет балки. нужно считать. лучше всего обратиться к автору проекта.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 21:43
#4
nonkan


 
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение

Неизвестна нагрузка. Для этого нужно иметь хотя бы план (и кровли тоже) с размерами, снеговой район, все размеры сечений и материалы.
Предоставленной информации явно не достаточно.
Upd.
Такое сечение из бетона С16/20 сможет воспринять момент ~3.8 тм. А вот какие усилия у вас возникают нужно узнать. И зависит это от расчетной схемы и значений нагрузок.
Что такое сечение из бетона С 16/20? - это об арматуре идет речь? Если речь про сечение балки то она 250мм х 350 мм

Снеговой район - СПб 240 кг на м2 у нас вроде снеговая нагрузка на кровлю

Длинна пролета балки между бетонной колонной и несущей стеной - 4 метра.

Какие еще надо данные, скажите? - я напишу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160423_031545.jpg
Просмотров: 142
Размер:	219.7 Кб
ID:	176353  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160702_190429.jpg
Просмотров: 124
Размер:	235.3 Кб
ID:	176354  
nonkan вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 04:59
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Не ясно с какой площади будет передаваться снеговая нагрузка от кровли на колону, которая будет приходить в середину вашей жб балки!?
П.С. При нагрузке 4тс в центре пролета, лира требует сл. армирования(см приложение)
Вложения
Тип файла: pdf балка_КБ1 Model (1).pdf (29.1 Кб, 96 просмотров)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 20.09.2016 в 05:16.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 07:07
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от nonkan Посмотреть сообщение
Что такое сечение из бетона С 16/20?
Это класс бетона по Еврокоду.
С расчетом нужно к проектировщику идти, а не на форум.
Тем более армирование балки слабое и исходных данных нет (пролет балки, класс бетона, поперечное армирование, полная схема стропильной системы и т.д.).
А даже если бы и были... Скажут Вам 2 человека что понесет нагрузку, а один что развалится... Кому поверите?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 07:23
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


я за то что не выдержит. Для балки предел это 4 т нагрузки в центр, а это всего 4/0,24=16 м2 или 4*4 м грузовой площади ( 2 м влево и 2 м в право от колонны)
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 19:16
#8
nonkan


 
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
я за то что не выдержит. Для балки предел это 4 т нагрузки в центр, а это всего 4/0,24=16 м2 или 4*4 м грузовой площади ( 2 м влево и 2 м в право от колонны)
Черт его знает, мне объясняли стройбаны что основная нагрузка кровли на стены разбегается, но я не конструктор потому и решил здесь спросить...
nonkan вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 10:17
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


nonkan, у Вас же кроме колонны на эту балку, наверняка, еще и плиты перекрытия будут уложены?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 10:26
#10
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


балка 4м пролетом и такого сечения с такой арматурой может только свои подштанники держать (как сказал бы наш глав спец) и еще чуточку
а если 350 это h, то немного больше. Но для восприятия сосредоточенной от колонны по центру пролета маловато арматуры. Такая балка приметно 1,2тс будет держать
если учесть второй пролет, но будет нести раза в 2 больше, но надо проверять на раскрытие трещин

Последний раз редактировалось 583012, 21.09.2016 в 10:43.
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 18:12
#11
nonkan


 
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
nonkan, у Вас же кроме колонны на эту балку, наверняка, еще и плиты перекрытия будут уложены?
Нет монолитного перекрытия на чердаке не будет - решил буду укладывать сдвоенные через сухарь доски 50х200 с шагом 59 см.
nonkan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли ж/б балка нагрузку на прогиб под колонной коньковой кровельной балки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирное сопряжение балки с колонной Varvarkin Конструкции зданий и сооружений 11 21.10.2016 07:20
Какая балка выдержит деревянные стены? Pesha Металлические конструкции 3 07.02.2013 23:28
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? Kukuruza Металлические конструкции 12 10.12.2012 17:03
Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка? igor1359 Железобетонные конструкции 3 20.07.2012 19:21
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04