_kat
 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21

Добрый день народ, пожалуйста оцените рамный узел сопряжения балки и колонны.
Разбираюсь с пособием по конструированию ЖБ, и возникли сомнения в правильности.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел ЖБ.JPG
Просмотров: 648
Размер:	73.2 Кб
ID:	257689  

Просмотров: 4749
 
Непрочитано 28.07.2023, 17:38
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


А какое назначение анкеровки нижней арматуры?.. И что значит "рамный" - он работает на момент только на сгибание или на разгибание тоже? Если второе, то городите узел с вутами.
P.S. На мой взгляд, не хватает диагональной арматуры. Но это я так, чисто на глаз...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 17:48
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-28_18-35-48.png
Просмотров: 392
Размер:	209.4 Кб
ID:	257691
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 18:08
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Мне кажется, что ingt что-то знает. Только про увеличение оправки на смятие не рассказал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 18:12
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Кстати, да. А верхнюю арматуру в углу не "выпучит" наружу?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 18:51
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
верхнюю арматуру в углу не "выпучит" наружу?
она охватывается хомутами колонны.
ingt, если обеспечен перехлест с продольной арматурой колонны, то опускать "Г"-образный стержень вниз не нужно, это же сложно с точки зрения производства работ. Ну или если верхний край продольного стержня колонны имеет анкерную пластину. В общем самое простое - отогнуть его в верхнюю зону балки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 19:03
1 | #7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если обеспечен перехлест с продольной арматурой колонны
Как он может быть обеспечен, когда нахлестка больше анкеровки, а по чертежу наоборот - нахлестка в 2 раза меньше?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
или если верхний край продольного стержня колонны имеет анкерную пластину
Как анкеровка арматуры колонны может влиять на анкеровку арматуры балки?

Последний раз редактировалось ingt, 28.07.2023 в 19:08.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 19:40
#8
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А какое назначение анкеровки нижней арматуры?.. И что значит "рамный" - он работает на момент только на сгибание или на разгибание тоже? Если второе, то городите узел с вутами.
P.S. На мой взгляд, не хватает диагональной арматуры. Но это я так, чисто на глаз...
Работает на сгибание и еще на кручение из плоскости (воспринимает распор балок кровли), потому нижнюю арматуру и заанкерила.
Поставила диагональные хомуты, вы это имелли ввиду ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел ЖБ2.JPG
Просмотров: 193
Размер:	71.8 Кб
ID:	257693  
_kat вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 19:44
#9
vl-61


 
Регистрация: 24.07.2023
Сообщений: 2


vl-61 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 19:48
1 | #10
vl-61


 
Регистрация: 24.07.2023
Сообщений: 2


ОБЩЕСТВО КЛАССОБОЙ БОРЬБЫ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СИЛАМИ.
vl-61 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 20:01
#11
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от vl-61 Посмотреть сообщение
ОБЩЕСТВО КЛАССОБОЙ БОРЬБЫ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СИЛАМИ.
т.е. для случая "а"
1. Верхние стержни балки я завожу в колонну, 50% на Lan и 50% на 2*Lan, радиус их загиба 8d, т.к. арматура d20
2. Хомуты, которые по радиусу беру конструктивно ? например d8 или по расчету ?
3. Диагональные стержни (для радиусных хомутов ), какие подбирать ? Где посмотреть ?
4. Диагональный хомут в балке , такого же сечения как и все остальные ?
Спасибо.
_kat вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 20:11
1 | #12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от _kat Посмотреть сообщение
Поставила диагональные хомуты, вы это имелли ввиду ?
Не. Это всё не то. Вы не так смотрите на этот узел в принципе. Вы на него смотрите, как на угол, а надо смотреть, как на середину балки с моментом. Посмотрите на это, как на балку, где середина - это линия от внутреннего угла к наружному. И вы поймёте, что для передачи усилия с арматуры на арматуру там выполнена только часть работы. Если у вас условная балка работает на изгиб только в одном направлении (ригель только гнётся вниз, но не вверх и не вбок), то достаточно обеспечить плавный нахлест верхней арматуры "балки" - верхней ригеля и правой колонны. Для этого вам надо обеспечить гнутый выпуск из колонны в ригель, и обеспечить длину нахлеста выпуска с прямым участком верхней арматуры ригеля. Учитывая, какой у вас там лес торчит из колонны, можно загнуть в ригель сразу две правых арматурины. Если же узел норовит ещё и "разогнуться", то надо нахлестывать и нижнюю арматуру и делать вут.
И чтобы обеспечить плавный переход усилия в арматуре, надо гнуть угол арматуры под 10d - это по старому пособию. В новых СП где-то были картинки и указания, что надо гнуть от 6d, но сейчас уже не вспомню, где это было... может, кто-то из форумчан вспомнит.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 20:20
#13
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Не. Это всё не то. Вы не так смотрите на этот узел в принципе. Вы на него смотрите, как на угол, а надо смотреть, как на середину балки с моментом. Посмотрите на это, как на балку, где середина - это линия от внутреннего угла к наружному. И вы поймёте, что для передачи усилия с арматуры на арматуру там выполнена только часть работы. Если у вас условная балка работает на изгиб только в одном направлении (ригель только гнётся вниз, но не вверх и не вбок), то достаточно обеспечить плавный нахлест верхней арматуры "балки" - верхней ригеля и правой колонны. Для этого вам надо обеспечить гнутый выпуск из колонны в ригель, и обеспечить длину нахлеста выпуска с прямым участком верхней арматуры ригеля. Учитывая, какой у вас там лес торчит из колонны, можно загнуть в ригель сразу две правых арматурины. Если же узел норовит ещё и "разогнуться", то надо нахлестывать и нижнюю арматуру и делать вут.
И чтобы обеспечить плавный переход усилия в арматуре, надо гнуть угол арматуры под 10d - это по старому пособию. В новых СП где-то были картинки и указания, что надо гнуть от 6d, но сейчас уже не вспомню, где это было... может, кто-то из форумчан вспомнит.
Вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел ЖБ3.JPG
Просмотров: 259
Размер:	79.0 Кб
ID:	257694  
_kat вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 20:28
1 | #14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Да. Только картинка как-то стала непонятнее в плане появления какого-то желтого стержня и странной длины 2300. Вот этот вот красный угловой стержень должен заходить за грани пересечения плоскостей "ригель-колонна" на величину анкеровки (причём и в ригель, и в колонну), либо соединять верхнюю арматуру ригеля и правую арматуру колонны на величину нахлеста. А чтобы упростить весь процесс нахлеста - сразу сделать правый продольный стержень арматуры гнутым.
И напрашивается продублировать Г-шку на второй правый стержень колонны и в ригеле сместить его вниз. Короче, первая Г-шка - как нарисовано, вторая - примерно на треть сечения смещена вниз и на колонне, и на ригеле. Очень лень рисовать...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 21:23
#15
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Да. Только картинка как-то стала непонятнее в плане появления какого-то желтого стержня и странной длины 2300. Вот этот вот красный угловой стержень должен заходить за грани пересечения плоскостей "ригель-колонна" на величину анкеровки (причём и в ригель, и в колонну), либо соединять верхнюю арматуру ригеля и правую арматуру колонны на величину нахлеста. А чтобы упростить весь процесс нахлеста - сразу сделать правый продольный стержень арматуры гнутым.
И напрашивается продублировать Г-шку на второй правый стержень колонны и в ригеле сместить его вниз. Короче, первая Г-шка - как нарисовано, вторая - примерно на треть сечения смещена вниз и на колонне, и на ригеле. Очень лень рисовать...
Вот так ?
Желтый стержень это основное армирование балки...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел ЖБ4.JPG
Просмотров: 187
Размер:	74.1 Кб
ID:	257696  
_kat вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 05:13
1 | #16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Всё-таки небольшого вута не хватает... Сейчас всё усилие сжатия концентрируется в бетоне в самом углу. Но смотрите по расчетным усилиям в узле. А то не факт, что узел должен быть "равнопрочным", может, там не такие уж большие моменты.

Последний раз редактировалось Komplanar, 30.07.2023 в 15:19.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2023, 14:31
#17
_kat


 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 21



Подскажите, как оцениться с размерами вута, и как его армировать ?
Где моно подробно посмотреть ?
_kat вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 15:03
1 | #18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Примерные картинки можно найти в "Байков. Железобетонные конструкции. Общий курс", глава "Особенности конструкций одноэтажных каркасных зданий из монолитного железобетона"

Кстати, конкретно по вашей ситуации, рекомендую унифицировать армирование колонны и ригеля. Чтобы у ригеля было 4 стержня и у колонны было 4 стержня. Потому как пытаться нахлестнуть 2 растянутых стержня ригеля и 4 растянутых стержня колонны приводит к чуши. Сечения крайних стержней колонны не хватает для восприятия усилий, а вторая Г-шка нахлестывается в никуда - у ригеля нет в этом месте стержней.

Последний раз редактировалось Komplanar, 30.07.2023 в 15:11.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 16:24
1 | #19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


ingt, арматура балки заводится за ближайшую вертикальную грань колонны. Желательно, чтобы ширина колонны + высота балки (загиб) = длине анкеровки.
Другое опасное сечение - горизонтальное, по верху колонны (низ балки). Его прочность обеспечивать арматурой колонны, заанкерееной в балку любым способом
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 17:41
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


В любом сечении может работать только та арматура, которая после сечения продолжается на длину не менее анкеровки? Так? Если провести диагональное сечение Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-30_18-29-31.png
Просмотров: 199
Размер:	129.2 Кб
ID:	257735, то арм. колонны учитывать нельзя, т. к. дальше сечения она не продолжается. Остается арм. балки, которую надо завести за сечение на длину анкеровки. Так или где-то ошибка?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените рамный узел сопряжения балки и колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы young engineer Металлические конструкции 37 16.09.2020 16:11
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14