Зачем делают вут в ребре ленточного фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем делают вут в ребре ленточного фундамента?

Зачем делают вут в ребре ленточного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2023, 14:08 #1
Зачем делают вут в ребре ленточного фундамента?
arzimanov
 
архитектор-инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.12.2023
Сообщений: 8

Коллеги, здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться зачем в западных версиях УШП (FPSF/Slab) делают скос на внутренней стороне ребра? Влияет ли это на картину распределения напряжений в железобетоне? В чем преимущество этого узла? Есть ли смысл просить строителей делать эту фаску и в каких ситуациях она нужна?






Последний раз редактировалось arzimanov, 22.12.2023 в 19:39.
Просмотров: 3851
 
Непрочитано 22.12.2023, 15:25
1 | #2
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от arzimanov Посмотреть сообщение
зачем .... делают скос на внутренней стороне ребра?
Это не скос. Это вут.
Цитата:
Вуты — местные увеличения высоты железобетонных балок, плит или ригелей рам, устраиваемые около опор путем придания наклонного очертания нижней грани балки, плиты или ригеля в этом месте. В. устраиваются для увеличения сопротивления балки, плиты или ригеля на изгиб в сечениях вблизи опор; в неразрезных балках и рамах над промежуточными опорами под действием нагрузки появляются растяжение в верхней зоне балки или ригеля и сжатие в нижней зоне, где плиты нет. Увеличением высоты балки путем устройства В. компенсируется отсутствие плиты в нижней зоне балки.

[Технический железнодорожный словарь. – М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941.]
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2023, 15:42
#3
arzimanov

архитектор-инженер
 
Регистрация: 22.12.2023
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Это не скос. Это вут.
Спасибо, не знал как это точно называется. И все же, есть ли практическая польза от использования вута в УШП? Пока не смог найти литературу по теме...
arzimanov вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 15:48
#4
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Предположу, что внутренняя стенка ленты делается без опалубки (её ж оттуда не достанешь!) и скос образуется сам собой (верх стенки траншеи обваливается)
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 16:15
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А что такое ушп ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 16:26
#6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что такое ушп ?
Эх, Tyhig, простых вещей не знаешь, а такие умные посты иногда пишешь. Погугли, узнаешь
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 18:30
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от arzimanov Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста разобраться зачем в западных версиях УШП
и ни на одной вашей картинке нет УШП
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 18:37
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Меня, например, в гугле забанили. Своими словами кто-то может ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2023, 19:22
#9
arzimanov

архитектор-инженер
 
Регистрация: 22.12.2023
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и ни на одной вашей картинке нет УШП
Верно. Речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент с интегрированными полами по грунту.
arzimanov вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 19:36
#10
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Цитата:
Сообщение от arzimanov Посмотреть сообщение
Верно.
Зачем тогда в заголовке темы УШП? тему переименуйте
Admin вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 19:42
1 | #11
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от arzimanov Посмотреть сообщение
Верно. Речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент с интегрированными полами по грунту.
с чего вы взяли что он мелкозаглубленный? это америковские картинки, там и зимы то нет

такой фундамент можно и ребристой плитой называют
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2023, 19:55
#12
arzimanov

архитектор-инженер
 
Регистрация: 22.12.2023
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
с чего вы взяли что он мелкозаглубленный?
Т.к. расположен выше глубины промерзания. Речь не только про северные штаты, но и про скандинавию в том числе.
arzimanov вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 20:19
1 | #13
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


на картинках то у вас американские варианты, причем из теплых штатов, скандинавы так не строят

----- добавлено через ~9 мин. -----
Ну а вут в данных вариантах снижает напряжения на стыке, да по другому тут и грунт не уплотнишь под плитной частью.

Да и с вутом не представляю как это нормально сделать.

Судя по картинкам - прямо на материнский грунт льют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 20:47
1 | #14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от arzimanov Посмотреть сообщение
В чем преимущество этого узла?
Длина анкеровки верхней арматуры больше.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 21:04
1 | #15
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


А теперь правильный ответ - чтобы гидроизоляцию загнуть (не гнут гидроизоляцию под 90 градусов).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 21:05
#16
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А теперь правильный ответ - чтобы гидроизоляцию загнуть (не гнут гидроизоляцию под 90 градусов).
а там вроде ее и нет, на последней картинке я не нашел

Последний раз редактировалось MAG37, 22.12.2023 в 21:10.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 22:31
#17
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
на последней картинке я не нашел
на предпоследней нечто есть
что-то на иностранном, предположительно полиэтилен
но он-то без проблем под углом гнется
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2023, 23:09
#18
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от arzimanov Посмотреть сообщение
Есть ли смысл просить строителей делать эту фаску и в каких ситуациях она нужна
Это не фаска. Погугли, узнаешь. Что ж, такие архитекторы то пошли?..
Смысл есть так делать во всех ситуациях в монолитных конструкциях, если нет жестких ограничений, но только не по конструктивным соображениям.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2023, 05:01
1 | 1 #19
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Делайте вут обязательно, так надежнее. Не будет концентратора напряжений как в прямом угле. А еще его заармируйте арматурой, установленной под 45 градусов, параллельно вуту (деталюшка гнутая)
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2023, 05:59
| 1 #20
Baylot


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 56


А давайте обсуждать фундаменты из Аризоны, где скальньные грунты и зимы не бывает. Лох закинул чертёж и будем голову ломать. это заливка по грунту - и поскольку не возможно выдержать прямой угол - так его обозначают во всех америкоских чертежах. Это не Вут. Это приблизительно то, что получится если лить по грунту. Советую тсу пойти на другой форум - там больше "специалистов".

Извините, господа, но когда вы начинаете ЭТО серьёзно обсуждать - мне страшно за наше строительство.

Наверное нам хватит "инженера"- архитектора который ТС.

Последний раз редактировалось Baylot, 23.12.2023 в 06:05.
Baylot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем делают вут в ребре ленточного фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? Sawadi Основания и фундаменты 11 26.07.2016 10:54
Зачем так много отверстий в прогонах bigden Металлические конструкции 4 19.02.2016 10:31
Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций? user277418 Металлические конструкции 65 29.12.2015 16:23
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 22 06.02.2011 23:14