| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему 8-А400 в раззенковку варить можно, а 8-А500 - нельзя?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065
|
||
Просмотров: 2490
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Axe-d, восьмёрка всё. Делай 10 мм. Есть и другие похожие швы. Придерутся, сядешь.
Всякие серии тоже , кстати, всё. МН540, МН539...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
В ГОСТе нет плохой и хорошей арматуры. По новому ГОСТу все арматуры формально одинаковы, и отличаются только пределом текучести.
Скорей всего вопрос и лежит в области прочности стыка. Типа стык с восьмеркой можно максимально нагружать до напряжений 400 Мпа, а с десяткой - уже на 500 МПа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Цитата:
![]() А если я возьму диаметр 40 мм, то можно его на 2000 МПа нагрузить?
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Беллетристика. Была у меня такая ситуация со сваркой. И не одна. Стройнадзор. Я придрался и сказал: упадет - ответишь.
Закладные детали в ленту ростверка под стойки забора. Пластина и две палочки по 8мм с насечкой. Приварили в стык. Даже не подрезали под углом согласно ГОСТ. Ну ну. Когда наварят тогда и посмотрю что получилось. Подходим с директором сварных. Так как я чел не хилый, беру одну деталь и руками отрываю эти приваренные стержни. Одна деталь - случайность. Вторая деталь - озабоченность. Третья - уже закономерность. На замечание, ну ты и сильный, рисую: как надо приварить - засверлите, засуньте и обварите. Мы говорит в чертежах видели ссылку на ГОСТ. А чего тогда, апгрейд на авось? Следующие натурные испытания показали верность проектного решения. Большая просьба: перерисовывайте этот узел из ГОСТа в чертежи. Этим козлам/строителям лень этот ГОСТ скачать и посмотреть. Это факт. У них не ПТО, а писательская контора по оформлению актов и КС. Варят инвертором и не проплавляют толком пластину, а только делают нашлепку шва. Гонят: быстрее и быстрее объем. Там не долго я всегда так делал и делаю, когда сам рисую. Практически, сейчас, тоже самое повторилось с точно такими же закладными деталями в колоннах для монтажа стоек фахверка под монтаж сэндвич-панелей. Но правда в начале их жизненного пути - опережая весь объем. Я еще факультативно взял и разорвал табуретку из 4-х стержней. У меня теперь бзик - руками закладные испытывать))). Я не знаю чего Вы там изобретаете в чертежах, но сварка в раззенковку любого диаметра и ГОСТа (гладкая или в полосочку с любой помойки) арматуры это спасения от горе строителей или дураков, в переводе на нормальный язык. Offtop: p.s. Сколько МПА руками я делаю не замерял - опасно)))). Ну не лабораторию же искать в глухомани.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 28.04.2024 в 01:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Верно, так и надо - с проставлением размеров катетов и указанием электродов.
Правда, я так и не нашел в нормах - каким электродом варить арматуру А500С. Если ручная - пишу Э50А (соответственно и пластины из 09Г2С). Тоже верно. Один раз заложил тавровую приварку стержня к пластине, потом увидел эту закладную в натуре... после этого закладываю всегда только с раззенковкой (понятно, не панацея, но надежнее при прочих равных). Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.04.2024 в 04:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Думаю тут замешана термомеханически упрочненная арматура.
Предполагаю нужно ковыряться в ГОСТ Р 52544-2006 Опять же можно обратится к СП 63.13330.2012 там арматура А400 начиналась с 6-40 а А500 с 10-40. СП 63.13330.2018 данную огреху устранили Мне попадались работы о не качественной арматуре А500 получаемой малые диаметры арматуры в тот период. ГОСТ 14098-2014 выпускался в промежутке т.е. прихватил СП 63.13330.2012 опять же Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2017 г. N 232-ст ГОСТ Р 52544-2006 в части горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката отменен с 1 января 2018 г. Думаю ГОСТ 14098-2014 просто не успевает измениться. Последний раз редактировалось SashaS, 07.05.2024 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Я бы этих изменяльщиков гостов на кол сажал.
ГОСТ 14098-2014 в первоначальной редакции предполагал использование арматуры с химсотавом по ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ Р 52544. Потом эти госты отменили, и взамен явили чудо - ГОСТ 34028. И указания про химсотав в ГОСТ 14098-2014 переписали под него. А потом и ГОСТ 5781 восстановили в правах, только вот формально сварить такую арматуру в соответствии с ГОСТ 14098 уже не получится. Хотя фактически ничего не изменилось.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему нельзя варить швом Т-12 арматуру 8-А500С? | Axe-d | Железобетонные конструкции | 2 | 28.05.2019 04:42 |
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях | Сеченов | Металлические конструкции | 3 | 04.07.2012 23:31 |
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. | eugenmax | Разное | 22 | 25.02.2012 12:59 |
Можно ли варить уголок только по перу (обушку)? | diek | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 20.06.2009 17:04 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |