Непрочитано 03.06.2024, 11:59 #1
Можно ли считать узел Ж.Б. лестницы у фундамента как жесткий?
VadimSam
 
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18

Подскажите пожалуйста. Вот, если сделать фундамент под нижнюю ступень ЖБ лестницы с выпусками арматуры для анкеровки, выждать, что он наберёт прочность а после этого заливать ЖБ лестничный марш опирающийся на этот фундамент. Получается, что между фундаментом и маршем будет холодный шов. Можно ли считать такой конструктивный узел (место соединения) как монолитный участок? Точнее, можно ли считать его как жесткий узел, в котором начальная часть марша не изгибается?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница.jpg
Просмотров: 253
Размер:	56.7 Кб
ID:	263297  

Просмотров: 1813
 
Непрочитано 03.06.2024, 12:45
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Вот, если сделать фундамент под нижнюю ступень ЖБ лестницы с выпусками арматуры для анкеровки, выждать, что он наберёт прочность а после этого заливать ЖБ лестничный марш опирающийся на этот фундамент. Получается, что между фундаментом и маршем будет холодный шов. Можно ли считать такой конструктивный узел (место соединения) как монолитный участок? Точнее, можно ли считать его как жесткий узел, в котором начальная часть марша не изгибается?
при соответствующем армировании с необходимыми длинами нахлестки/анкеровки - можно считать - это типичная ситуация для железобетона.
Только нужен ли в данном случае жесткий узел? Я бы в любом случае здесь советовал бы подбирать нижнюю арматуру марша, считая, что там шарнир.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 00:10
#3
VadimSam


 
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18



Спасибо, что откликнулись советом. Если я задаю опирание этой ЖБ лестницы с площадкой как шарнирно подвижное вверху (под краем площадки, она просто должна опираться) и шарнирно неподвижное внизу (под нижней ступенью марша) то армирование получается бОльшим, чем если под нижней ступенью задать как жесткое соединение. Потому, что тогда прогиб плиты марша уменьшается. Ведь на практике из фундамента нужно оставлять выпуски арматуры, которая должна воспринимать усилие от марша. Кстати, в верхней части фундамента ещё можно сделать как бы выступ помогающий удерживать плиту марша. Вот, я и задумался над этим, будет ли этот узел жестким? Разница в армирование не критично большая, но и не маленькая. То-есть праввильнее будет задать шарниры с двух сторон?
VadimSam вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 05:26
| 1 #4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Статически неопределимые системы имеют бОльшую жесткость, чем определимые. Но взамен они требовательны к фундаментам. Если нагруженный фундамент здания осядет на 10-15см, а не нагруженный фундамент лестницы - не осядет, шарнирная лестница такое и не заметит, а жесткая устроит трещины на ровном месте. И если не нагруженный фундамент поднимет пучением - тоже.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 06:32
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
армирование получается бОльшим
толщины марша 140 мм при пролете 4,7 м маловато.
Вы наверняка считали его как прямую балку, если бы учли наклон марша относительно площадки, разница в армировании была бы незначительной.
Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
из фундамента нужно оставлять выпуски арматуры, которая должна воспринимать усилие
в данном случае для чего? марш просто лежит сверху на фундаменте, никаких усилий нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 11:09
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя все слова были ей совершенно понятны.(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 12:40
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись советом. Если я задаю опирание этой ЖБ лестницы с площадкой как шарнирно подвижное вверху (под краем площадки, она просто должна опираться) и шарнирно неподвижное внизу (под нижней ступенью марша) то армирование получается бОльшим, чем если под нижней ступенью задать как жесткое соединение. Потому, что тогда прогиб плиты марша уменьшается. Ведь на практике из фундамента нужно оставлять выпуски арматуры, которая должна воспринимать усилие от марша. Кстати, в верхней части фундамента ещё можно сделать как бы выступ помогающий удерживать плиту марша. Вот, я и задумался над этим, будет ли этот узел жестким? Разница в армирование не критично большая, но и не маленькая. То-есть праввильнее будет задать шарниры с двух сторон?
Да, правильнее (и несравненно надежнее) - шарниры с двух сторон.
Тут помимо разницы в осадках, стоит вопрос непосредственно в реализации данного узла - толщина марша всего 140мм (что в любом случае маловато, как написали выше), здесь видится сложным обеспечения конструктивных требований при реализации жесткого узла, а именно загиб верхней арматуры с внутреннем радиусом 10d.
Кстати, по факту я редко вижу когда на стойке выполняют требования по поводу загиба стержней - хоть обпишись ты везде в чертежах. Поэтому, лично я в неразрезных ж.б. балках нижнюю арматуру крайних пролетов подбираю считая, что крайние опоры - шарнир.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 17:28
#8
VadimSam


 
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18


mainevent100, это я по не внимательности выложил чертеж, где толщина плиты 140 мм. Сейчас принимаю в расчет 160 мм. Надеюсь толще не нужно. А по поводу
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы наверняка считали его как прямую балку, если бы учли наклон марша относительно площадки, разница в армировании была бы незначительной.
Считаю в Лира-САПР 2016, результат из программы.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в данном случае для чего? марш просто лежит сверху на фундаменте, никаких усилий нет.
Кстати, в Лира, когда моделирую жесткое соединение между фундаментом и плитной частью марша, то в Анализе изгибается вниз марш и фундамент изгибается в сторону марша. Что бы избежать изгиба фундамента, моделирую грунт путем наложения связей в узлах вверхней части фундамента запрещающие перемещение по Х, это вдоль лестницы. Или uY это ограничение поворота (изгиба фундамента) с тем же эффектом.
VadimSam вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 17:43
#9
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
Что бы избежать изгиба фундамента, моделирую грунт путем наложения связей в узлах вверхней части фундамента запрещающие перемещение по Х, это вдоль лестницы. Или uY это ограничение поворота (изгиба фундамента) с тем же эффектом.
Осталось найти способ запретить реальному фундаменту перемещаться по Х и поворачиваться
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 17:50
1 | #10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
mainevent100, это я по не внимательности выложил чертеж, где толщина плиты 140 мм. Сейчас принимаю в расчет 160 мм. Надеюсь толще не нужно. А по поводу

Считаю в Лира-САПР 2016, результат из программы.


Кстати, в Лира, когда моделирую жесткое соединение между фундаментом и плитной частью марша, то в Анализе изгибается вниз марш и фундамент изгибается в сторону марша. Что бы избежать изгиба фундамента, моделирую грунт путем наложения связей в узлах вверхней части фундамента запрещающие перемещение по Х, это вдоль лестницы. Или uY это ограничение поворота (изгиба фундамента) с тем же эффектом.
Если запрещаете перемещение по х, то вы получаете арку, а не балку и соответственно меньшее армирование. Это неверно.
Считайте как балку на двух опорах с одной подвижной опорой вдоль x
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 21:51
1 | #11
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
Точнее, можно ли считать его как жесткий узел, в котором начальная часть марша не изгибается?
Нельзя. Но самое главное - в большинстве случаев этого и не надо делать. Вернее даже стремиься к этому. Если даже и получится какое-то слабое приближение к жестому узлу, то первая же влосяная трещина превратит этот узел в шарнирный, или вообще выведет из строя лестницу.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2024, 22:25
#12
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Если даже и получится какое-то слабое приближение к жестому узлу
Есть 2 типа людей: первые делают прямые выпуски снизу под лестницу и всё, а вторые делают гнутые выпуски учитывая длину анкеровки Короче во втором случае это и будет жёсткий узел, и не надо ничего выдумывать, а просто сделать выпуски подлиннее ))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
и соответственно меньшее армирование
ну верхнее больше получит. А всё равно примет 2 сетки одинаковые из 10ки или 12ки какая разница
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 09:55
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, правильнее (и несравненно надежнее) - шарниры с двух сторон.
есть подозрение, что при таком пролете и толщинах марша, при защемлении вылезет арматура, которую заанкерить в марше будет как минимум затруднительно. И в голове и схеме рисуем жесткий узел, а по факту получаем шарнир. в зет-маршах серии 1.050 на такой пролет 25 арматура, если память не подводит, при большей его жесткости(толщине). Если распределить на метр предлагаемого марша, то это 16 шаг 200 или 12 шаг 100. Меньшая толщина данного марша даст еще больше арматуры. И станет она невпихуемой.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2024, 03:32
#14
VadimSam


 
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если запрещаете перемещение по х, то вы получаете арку, а не балку и соответственно меньшее армирование. Это неверно.
Спасибо за ваши ответы. Да именно, я стремлюсь к меньшему армированию и для этого пытаюсь найти правильное конструктивное решение, что важнее конечно. Так вот, если считать, что там жесткий узел с фундаментом то армирование получается 5 стержней д.14 (или 6 ст., д.12), а если на шарнирах подвижном и не подвижном то уже 7 стержней д.14. Мне ещё представляется, что с арматурой д.12 легче работать (гнуть) чем с д.14.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Нельзя. Но самое главное - в большинстве случаев этого и не надо делать. Вернее даже стремиься к этому.
Стремлюсь к этому, потому, что при жестком узле получается меньшее армирование. Но я не уверен, что это правильный конструктивный узел. Потому и спрашиваю. Спасибо за ответ.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А всё равно примет 2 сетки одинаковые из 10ки или 12ки какая разница
Если вы про меня, то - нет, не приму так. Склоняюсь, что нужна сетка из д.14. Вопрос, с каким шагом?

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Если распределить на метр предлагаемого марша, то это 16 шаг 200 или 12 шаг 100.
Если вы про модель лестницы на шарнирах, то по моим расчётам нужно: 7 стержней д.14. Или близко к тому, что указали вы: д.16 почти 5 стержней или д.12 - 10 стержней. Спасибо.
VadimSam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2024, 14:39
#15
VadimSam


 
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Осталось найти способ запретить реальному фундаменту перемещаться по Х и поворачиваться
Для этого уплотнённый грунт, который вокруг фундамента. Разве не удержит?
VadimSam вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2024, 15:09
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


С жёстким узлом ничего не получишь, кроме геморроя.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2024, 15:47
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
Спасибо за ваши ответы. Да именно, я стремлюсь к меньшему армированию и для этого пытаюсь найти правильное конструктивное решение, что важнее конечно. Так вот, если считать, что там жесткий узел с фундаментом то армирование получается 5 стержней д.14 (или 6 ст., д.12), а если на шарнирах подвижном и не подвижном то уже 7 стержней д.14. Мне ещё представляется, что с арматурой д.12 легче работать (гнуть) чем с д.14.
То есть хотите сэкономить аж 10 килограмм арматуры.
Похвально. Offtop: Ильнур будет доволен

Ставьте просто с более частым шагом, чтобы на больший диаметр не переходить.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли считать узел Ж.Б. лестницы у фундамента как жесткий?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить узел сборного-монолитного фундамента при недостаточной перевязке между ФБС qaxe007 Основания и фундаменты 2 02.12.2019 10:47
Лира-САПР (любая версия) Можно ли для расчёта ленточного фундамента моделировать фундамент стержнями? Дмитррр Лира / Лира-САПР 6 09.10.2019 19:38
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Можно ли считать данный узел шарнирным? o_O Металлические конструкции 11 07.11.2014 19:53
Можно ли считать данный узел щарнирным? Студент ПГАСА Металлические конструкции 8 24.03.2014 14:19