| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли считать узел Ж.Б. лестницы у фундамента как жесткий?
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 1813
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Только нужен ли в данном случае жесткий узел? Я бы в любом случае здесь советовал бы подбирать нижнюю арматуру марша, считая, что там шарнир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18
|
Спасибо, что откликнулись советом. Если я задаю опирание этой ЖБ лестницы с площадкой как шарнирно подвижное вверху (под краем площадки, она просто должна опираться) и шарнирно неподвижное внизу (под нижней ступенью марша) то армирование получается бОльшим, чем если под нижней ступенью задать как жесткое соединение. Потому, что тогда прогиб плиты марша уменьшается. Ведь на практике из фундамента нужно оставлять выпуски арматуры, которая должна воспринимать усилие от марша. Кстати, в верхней части фундамента ещё можно сделать как бы выступ помогающий удерживать плиту марша. Вот, я и задумался над этим, будет ли этот узел жестким? Разница в армирование не критично большая, но и не маленькая. То-есть праввильнее будет задать шарниры с двух сторон? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Статически неопределимые системы имеют бОльшую жесткость, чем определимые. Но взамен они требовательны к фундаментам. Если нагруженный фундамент здания осядет на 10-15см, а не нагруженный фундамент лестницы - не осядет, шарнирная лестница такое и не заметит, а жесткая устроит трещины на ровном месте. И если не нагруженный фундамент поднимет пучением - тоже.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
толщины марша 140 мм при пролете 4,7 м маловато.
Вы наверняка считали его как прямую балку, если бы учли наклон марша относительно площадки, разница в армировании была бы незначительной. в данном случае для чего? марш просто лежит сверху на фундаменте, никаких усилий нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Тут помимо разницы в осадках, стоит вопрос непосредственно в реализации данного узла - толщина марша всего 140мм (что в любом случае маловато, как написали выше), здесь видится сложным обеспечения конструктивных требований при реализации жесткого узла, а именно загиб верхней арматуры с внутреннем радиусом 10d. Кстати, по факту я редко вижу когда на стойке выполняют требования по поводу загиба стержней - хоть обпишись ты везде в чертежах. Поэтому, лично я в неразрезных ж.б. балках нижнюю арматуру крайних пролетов подбираю считая, что крайние опоры - шарнир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18
|
mainevent100, это я по не внимательности выложил чертеж, где толщина плиты 140 мм. Сейчас принимаю в расчет 160 мм. Надеюсь толще не нужно. А по поводу
Цитата:
Кстати, в Лира, когда моделирую жесткое соединение между фундаментом и плитной частью марша, то в Анализе изгибается вниз марш и фундамент изгибается в сторону марша. Что бы избежать изгиба фундамента, моделирую грунт путем наложения связей в узлах вверхней части фундамента запрещающие перемещение по Х, это вдоль лестницы. Или uY это ограничение поворота (изгиба фундамента) с тем же эффектом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Считайте как балку на двух опорах с одной подвижной опорой вдоль x |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Нельзя. Но самое главное - в большинстве случаев этого и не надо делать. Вернее даже стремиься к этому. Если даже и получится какое-то слабое приближение к жестому узлу, то первая же влосяная трещина превратит этот узел в шарнирный, или вообще выведет из строя лестницу.
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну верхнее больше получит. А всё равно примет 2 сетки одинаковые из 10ки или 12ки ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
есть подозрение, что при таком пролете и толщинах марша, при защемлении вылезет арматура, которую заанкерить в марше будет как минимум затруднительно. И в голове и схеме рисуем жесткий узел, а по факту получаем шарнир. в зет-маршах серии 1.050 на такой пролет 25 арматура, если память не подводит, при большей его жесткости(толщине). Если распределить на метр предлагаемого марша, то это 16 шаг 200 или 12 шаг 100. Меньшая толщина данного марша даст еще больше арматуры. И станет она невпихуемой.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.06.2023
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Если вы про меня, то - нет, не приму так. Склоняюсь, что нужна сетка из д.14. Вопрос, с каким шагом? ----- добавлено через ~23 мин. ----- Если вы про модель лестницы на шарнирах, то по моим расчётам нужно: 7 стержней д.14. Или близко к тому, что указали вы: д.16 почти 5 стержней или д.12 - 10 стержней. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Похвально. Offtop: Ильнур будет доволен ![]() Ставьте просто с более частым шагом, чтобы на больший диаметр не переходить. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить узел сборного-монолитного фундамента при недостаточной перевязке между ФБС | qaxe007 | Основания и фундаменты | 2 | 02.12.2019 10:47 |
Лира-САПР (любая версия) Можно ли для расчёта ленточного фундамента моделировать фундамент стержнями? | Дмитррр | Лира / Лира-САПР | 6 | 09.10.2019 19:38 |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Можно ли считать данный узел шарнирным? | o_O | Металлические конструкции | 11 | 07.11.2014 19:53 |
Можно ли считать данный узел щарнирным? | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 8 | 24.03.2014 14:19 |