Боковое воздействие грунта от фундаментной плиты на трубу коллектора в траншеи.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое воздействие грунта от фундаментной плиты на трубу коллектора в траншеи.

Боковое воздействие грунта от фундаментной плиты на трубу коллектора в траншеи.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2025, 14:11 #1
Боковое воздействие грунта от фундаментной плиты на трубу коллектора в траншеи.
Skainet4ever
 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 17

Здравствуйте.
Вопрос возможно дилетантский, поэтому не судите строго.
Главный инженер поставил задачу:
Есть фундаментная плита, на ней стоит 9-этажный дом. Рядом со зданием (точно не скажу т.к. не знаю) но не менее чем в 3-х метрах планируется траншея в которой пойдёт канализационная труба, естественно с последующей засыпкой. Траншея глубже низа фундаментной плиты на 4 метра. Гл.инженер переживает о влиянии грунта под фундаментной плитой на стены траншеи и сам коллектор в дальнейшем.
Грунты глины, расчётных характеристик пока нет.
Имеем расчётный комплекс Scad. Посмотрел в Cross, там ничего подобного как указание откоса на площадке не нашёл (может быть плохо искал). В утилите "откос" так же не очень понял как это задать.
Сейчас хотя бы нужен вектор (направление) с чего начать в расчётах.
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2025-02-20 в 09.44.22_38f7533a.jpg
Просмотров: 176
Размер:	74.3 Кб
ID:	266990  

Просмотров: 1254
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:22
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


А что вы считать будете, тем более Scad??
У вас данные по грунту под плитой, уплотненном весом здания есть??
Задача ведь простая. Выдавит или не выдавит грунт в траншею, а уж потом переходить к деформациям......
Начните с обеспечения расстояния в рамках норм. Вот тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105930
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 06:05
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
Траншея глубже низа фундаментной плиты на 4 метра. Гл.инженер переживает о влиянии грунта под фундаментной плитой на стены траншеи и сам коллектор в дальнейшем.
Хм... я бы на его месте за другое переживал
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 14:27
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ни Скад, ни Лира Вам не подойдет. Там нужны другие спец.программы. Подойдет еще тема на форуме - "Поиск исполнителей". Offtop: Если гл.инженер не жадный))).
Начните с рисунков:
1) План траншей со зданием.
2) Разрез такой же как у Вас, но в масштабе что ли.
То что переживает гл.инженер правильно. Траншея создает влияние на сущ.здание - нужны мероприятия. Но успокоение: коллектор не лопнет. А вот если он все таки лопнет, то зданию тоже придет конец из за намокания грунтов и изменения их структуры. Футляры там всякие нужны.
Offtop: Хороший у Вас гл.инженер, редкость по нынешним временам.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 01.03.2025 в 14:39.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 06:30
1 | #5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
Гл.инженер переживает о влиянии грунта под фундаментной плитой на стены траншеи и сам коллектор в дальнейшем
Так он переживает не за здание, а за коллектор. Коллектор это конечно вещь важная, но главное за что тут надо переживать - это влияние коллектора (вырытой траншеи) на здание, а не наоборот
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2025, 10:04
#6
Skainet4ever


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 17


Спасибо за ответы.
Он переживает даже наверное за момент когда: Здание стоит и идёт откопка траншеи (до того как смонтирован коллектор и произведена обратная засыпка).
Разговаривали со специалистами ВК, те просто говорят мол по нормам выдержать минимальное расстояние (около 3-х метров) и делать траншею.
Skainet4ever вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 10:27
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
Сейчас хотя бы нужен вектор (направление) с чего начать в расчётах.
Пожалуй, начните с Приложения 3 ВСН 490-87.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 14:27
#8
koztromich


 
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28


так у вас две задачи вырисовываются. Первая, выполнить оценку влияния нового строительства на существующее, это траншеи на фундамент дома, вероятно потребуются защитные сооружения, в естественных откосах откопать траншеию не получится. Далее уже, необходимо найти усилия в стенках коллектора, вероятно, с учетом здания и заармировать стенки коллектора. Мне как-то необходимо было обосновать прокладку сетей под дорогой, там и руками расчет делал и потом с плаксисом это сечение проверяли, напряжения в стенках трубы футляра сошлись.
koztromich вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 18:19
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Правильный ответ.
ПД не пройдёт госэкспертизу без геотехники.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 18:43
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Путь и решение естественно правильное в цивилизованном строительном сообществе. Но...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ПД не пройдёт госэкспертизу без геотехники.
Кто сказал что будет ПД? М многие знают, что такое геотехника? Мутное слов какое то. А вот про трубу или коллектор знают все.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2025, 19:28
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Есть фундаментная плита, на ней стоит 9-этажный дом. Рядом со зданием (точно не скажу т.к. не знаю) но не менее чем в 3-х метрах планируется траншея в которой пойдёт канализационная труба, естественно с последующей засыпкой. Траншея глубже низа фундаментной плиты на 4 метра.
9-этажный дом без подвала? Фундаментная плита у поверхности или траншея настолько глубокая?
Что за фундамент дома, может быть свайный?

Глав.инженер переживает очень правильно, здесь серьезный комплекс мер нужен, просто так копать нельзя (иначе здание скосплеит пизанскую башню или распадется на несколько зданий).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
Разговаривали со специалистами ВК,
Это совсем не те люди с которыми стоит разговаривать по этому вопросу (вопросы прочности и устойчивости чего-либо их не касаются совсем).
Вы кто по должности?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 04:49
#12
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Глав.инженер переживает очень правильно, здесь серьезный комплекс мер нужен, просто так копать нельзя (иначе здание скосплеит пизанскую башню или распадется на несколько зданий).
Также возможен сценарий как в Китае в 2009 году с 13-тиэтажкой
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36701&page=3
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 08:10
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Также возможен сценарий как в Китае в 2009 году с 13-тиэтажкой
Там было много случайных факторов, которые "кнопкодавы" в рамках норм не просчитают.
Да и у человека слишком мало информации, чтобы броситься считать. Ну а грубо прикинуть без грунтов....
Траншея такой грубины всё равно будет копаться под щитами. При этом щиты, судя по грамотному инженеру, будут серьёзные инвентарные типа тт650. Вот инженеру надо и понять, годится ли данная крепь. И я надеюсь, что с тт350 они даже не полезут..
Вот автору и надо компенсировать боковое давление ПОКОЯ щитом.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 10:13
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
При этом щиты, судя по грамотному инженеру, будут серьёзные инвентарные типа тт650
Не годится.
Щиты допускают любую деформацию грунта вовнутрь. Хоть 1 м. Ведь монтируются они в уже разработанную траншею.
Щитами такое не делают.

Делается геотехника и на её основании относят траншею на 30 м от здания. Или хотя бы по уклону 1:6 от края подошвы фундаментов здания. То есть на 1 м высоты 6 м в плане.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 12:46
1 | #15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не годится.
Щиты допускают любую деформацию грунта вовнутрь. Хоть 1 м. Ведь монтируются они в уже разработанную траншею.
Щитами такое не делают.
Не совсем так. Щиты для глубоких траншей монтируются по способу обсадки (ну как опускной колодец). Сейчас поищу картинку в интернете..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот тут красиво нарисовано...
https://www.trench-tech.ru/tt-750?ys...2v5nb257291879
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 13:01
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Думаю, что очень сильно не совсем.
Как забить в грунт сам щит ? Да ещё в щели между криво забитыми направляющими.
Это уже нужен вибропогружатель с краном и то щит не залезет добровольно.
Это шпунтовые работы. Тогда какой смысл в таких щитах ?
Да ещё и с вибрацией, динамикой.

Опускные колодцы погружаются под своим весом или с анкерами и домкратами. В бентонитовой глине.

100%, что щит не погрузить в жестокой реальности.
Копают траншею и в неё, уже после, опускают щит.
Деформации грунта никто не отслеживает, а их там сотни мм вглубь траншеи будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 13:27
1 | #17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Да народ какой-то погружает.... Их уже 90 лет используют. Вопрос только денег.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Да. И я не настаиваю. Я просто предложил при минимуме информации по грунтам и минимуме расчетов, но наличие такой крепи.
Мы же не знаем, что у автора. Может там вода с 0.5 метров. И там иглофильтры или заморозку надо применять еще
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое воздействие грунта от фундаментной плиты на трубу коллектора в траншеи.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли учитывать неопределенность (изменчивость) жесткостных характеристик железобетона и основания при расчете фундаментной плиты? ingt Железобетонные конструкции 2 30.12.2022 23:58
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм АлександрVL Основания и фундаменты 5 27.04.2015 12:25
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? vlz Основания и фундаменты 14 09.12.2013 13:42