Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?

Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2025, 11:04 #1
Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?
pacini
 
Инженер-конструктор
 
Новосибирск
Регистрация: 07.12.2023
Сообщений: 21

При расчете на продавливаине с жесткой арматурой, как посчитать момент Msw? Я вот нашел вот такую формулу в Руководстве по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой фот такую формулу, (см. картинку 1) Но это формула момента для расчета по наклонным сечениям с жесткой арматурой. Вопрос возник из-за того, что в Научно-техническом отчете по продавливанию написано текстом про какую то интенсивность (что такое интенсивность для жесткой арматуры не понятно) и впринципе все, а как считать такое не написали (см. картину 2)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 1.png
Просмотров: 55
Размер:	53.0 Кб
ID:	267390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 2.png
Просмотров: 53
Размер:	97.8 Кб
ID:	267391  

Просмотров: 678
 
Непрочитано 25.03.2025, 11:23
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Никак. Наука отсутствует. Нормы тоже. Технология утрачена.
Отсюда жесткая арматура не работает на продавливание.
И на наклонную трещину.
Если закажете сту, то заработает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 25.03.2025, 11:54
#3
Me_kukovjakin


 
Регистрация: 07.03.2025
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?
Cчитайте продавливание с жесткой арматурой на 1,5F и не придумывайте сомнительные подходы к определению Msw,ult

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если закажете сту, то заработает.
Если я закажу сту, жесткая арматура заработает. А если кто-то будет копировать мои решения с жесткой арматурой, не имея сту, то арматура у него будет работать или нет?
Me_kukovjakin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 12:02
#4
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Никак. Наука отсутствует. Нормы тоже. Технология утрачена.
Отсюда жесткая арматура не работает на продавливание.
И на наклонную трещину.
Если закажете сту, то заработает.
То есть составители СниП сумасшедшие и формулы 3.23 не существует?
pacini вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 12:16
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


pacini,
СП 63 не содержит формулы 3.23.
Вы проектируете по советскому снипу ? И считаете сумасшедшими... Авторов снипа ?

----- добавлено через 51 сек. -----
Me_kukovjakin, да. Не будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 12:20
#6
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 63 не содержит формулы 3.23.
Вы проектируете по советскому снипу ? И считаете сумасшедшими... Авторов снипа ?
Как вы поняли, что я считаю сумасшедшими авторов снип? И отвечая на ваш вопрос СП носит рекомендательный характер.
И как вы поняли, что я проектирую по СниП? Вы что мой коллега и мы вместе работем?

Последний раз редактировалось pacini, 25.03.2025 в 12:37.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 12:37
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


pacini, это до поры до времени.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 25.03.2025, 13:27
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
в Научно-техническом отчете по продавливанию написано текстом про какую то интенсивность (что такое интенсивность для жесткой арматуры не понятно)
Интенсивность в данном случае количество армирующего элемента на единицу длины, как и в выражениях (1.17), (1.18), на рис. 1.5 и 6.1 есть размеры а, b, аs, bs.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 15:29
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


SergeyKonstr, на вас великая ответственность. Ну зачем так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? Corgi Железобетонные конструкции 54 16.10.2024 13:16
Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры projserv Железобетонные конструкции 8 02.02.2023 12:04
Как определить знак напряжений (сжатие или растяжение) в основании пилона для анкеровки (перехлёста) арматуры. Georg1 Железобетонные конструкции 10 13.11.2017 10:18
Помогите пожалуйста определить процент несущей способности бетона и арматуры колонны Astasia Железобетонные конструкции 14 15.07.2016 11:34
Как определить длину анкеровки арматуры Lан=? Добрый ! Железобетонные конструкции 1 31.05.2016 10:16