Температурно-усадочные швы в монолитном перекрытии
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 4253
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Область применения этой таблицы - рядовые объекты, которые проектируют рядовые проектировщики, и могут затрудниться или посчитать нецелесообразными расчеты на температурные воздействия.
Т.е. вообще-то рассчитывать положено. Смысл же в том, чтобы не "расперло" конструкции в целом от темп. расш. и сужений, а так же чтобы при усадке трещины не образовывались где попало, а усилия от этих дел не "давили" и рвали" конструкции. Если 40м обосновали СНиПом, то 48 надо уже расчетом. Но неформально - конечно, шов нафик там не нужен.