Шарнирное соединение с существующей колонной?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирное соединение с существующей колонной?

Шарнирное соединение с существующей колонной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2009, 14:26 #1
Шарнирное соединение с существующей колонной?
Vovchik
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49

Всем привет!
Уважаемые коллеги, предложите вариант решения узла.
Есть двухэтажное промышленное здание с сеткой колон 6х6 м.
По проекту хотят надстроить один этаж с легких металлических конструкций (смотрите ниже выложенную схему)
Для соединения наружных колон с проектируемыми, решено разбить бетон выступающих частей колон (смотрите фото кровли) не нарушая существующую арматуру, а потом забетонировать вместе с анкерными болтами для баз колон.

Вопрос возникает следующий: как соединить к существующей ж.б. колоне среднего ряда (узел 1) проектируемую колону, чтобы создать шарнирное соединение?

Вложения
Тип файла: rar Cхема, узел1, фото.rar (909.1 Кб, 166 просмотров)


Последний раз редактировалось Vovchik, 03.03.2009 в 21:43.
Просмотров: 4209
 
Непрочитано 03.03.2009, 15:50
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Vovchik, какие усилия в узле? а в другой плоскости? можно тоже анкерные болты.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 15:59
#3
Burkov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.09.2008
Самара
Сообщений: 8


Смотря в каком направлении тебе нужен шарнир в расчетной схеме.Но если идет реч о перечном разрезе, то на разрезе 1-1 анкера следует расположить по направлению горизонтальной оси.
p.s. надеюсь я правильно понял вопрос
Burkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 21:01
#4
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


for Burkov
Спасибо!
Но вопрос немного в другом: нужно определиться, как именно прикрепить базу колонны не нарушив 3 стержня поз.1 ригеля (узел1)?

2 SetQ
Спасибо!!!
Усилия в узле пока не известны, так как расчетную схему еще не прикидывал
Если я правильно понимаю, Вас интересуют усилия в узле, для расчета длины анкеровки и диаметра анкерных болтов ?
Но для меня сейчас важно определиться, как прикрепить базу колонны и если с помощю анкерных болтов, то как их заанкерить не нарушив 3 стержня поз.1 ригеля (узел1)?

Последний раз редактировалось Vovchik, 03.03.2009 в 21:08.
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 21:35
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


1. снять в одном месте защитный слой бетона поз. 1, опеределить точное положение стержней.
2. просверлить отвестия, необходимые для установки анкерных болтов (самоанкерующихся, химических).
3. восстановить защитный слой бетона.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 22:27
#6
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


for SetQ

Благодарю SetQ!
Сейчас нет под рукой никаких каталогов по хим. анкерам, но если я не ошибаюсь, крепления химических анкеров в зависимости от выдергивающих сил, ограничено геометрическим расположением друг от друга и от края ж.б. конструкции.
Боюсь что расположение двух анкерных болтов на расстоянии 13см между собой и краями колоны 400х400 попадет под эти ограничения.

Последний раз редактировалось Vovchik, 04.03.2009 в 20:33.
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 02:18
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


очень возможно, хотя без нагрузок/диаметров болтов точно не сказать. а обязательно крепиться болтами к колонне? горизонтальную нагрзузку можно приложить к элементам перекрытия.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 22:37
#8
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


2 SetQ
Вполне может быть
Выложу файл с нарисованым узлом, когда его просчитаю

Буду рад узнать Ваше мнение!
Vovchik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирное соединение с существующей колонной?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Жесткое сопряжение фермы с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2009 20:21
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25