Рациональное перераспределение моментов
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
||
Просмотров: 21999
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
на основании каких предпосылок/гипотез были выведены аналитические формулы? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Vitaly Bilozir
Цитата:
Цитата:
Может, конечно, Вы посчитали тучу вариантов, сравнили расход и сделали такой вывод. Тогда выложите, посмотрим, обсудим. Пока же логика подсказывает несколько иное. Без вникания в огибающую эпюру (не учитывая варианты загружения) имеем при полном загружении равные моменты на опорах и в пролетах - и как следствие немногим меньшее армирование в пролетах (из-за сжатой полки) при постоянном сечении балки. Forrest_Gump Цитата:
Последний раз редактировалось S_konstr, 05.03.2009 в 03:26. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Практически та же тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13023
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Forrest_Gump
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
S_konstr по-моему глубже всех (никого не хочу обидеть!) понимает суть вопроса. А Вы возьмите и сравните площадь под эпюрой материалов при ql2/16 и тем, что я предлагаю. Но схему армирования плиты возьмите вторую: снизу сетка - от опоры - до опоры, а сверху- над зонами отрицательных моментов. И все станет на свои места. ql2/16 -хорошее перераспределение для первой схемы, когда та же сетка армирует пролеты и надопорные зоны, но для второй схемы - считаю и уверен - нет. Оптимизация эпюры материалов (поиск экстремумов функции площади внутрених моментов, которая отображает расход материала качественно), чему нас не учили корифеи, может стать мощным инструментом в руках проектировщика. Потому как иначе эпюра материалов останется просто картинкой, которую мы запомнили, сидя на студенческой скамье!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Как Вы считаете, нужно при расчетах брать варианты загружения временными и длительными попролетно, т.е. не во всех пролетах?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
+1..
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Ильнур, действительно для неразрезных балок нужно брать во внимание все возможные схемы загруженя. Получается огибающая эпюра. Далее строим по ней эпюру материалов. Точки "соприкосновения" этих эпюр - переменные, по которым и нужно брать частные производные от площади эпюры внутренних моментов. Задачка поиска мин. площади в данном случае тяжело решается ( функции кусочные, да к тому же системку надо решать), поэтому лучше всего использовать численные методы. Решается!!! Но в этой теме я вопрос специально сузил (см. начало), дабы привлечь внимание.
Уважаемый Разработчик, я об этом тоже читал в учебниках, что не менее 50% арм. - до опоры. А вот в СНиПе этого нет, кажется. Есть только о мин. процентах арм. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
8.3.8 В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней. В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете. Не СНиП, конечно, но все-таки... ![]() В Еврокоде 2, кстати, такое же требование, если память не изменяет...
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
дорогой Vitaly Bilozir, скажите пжлста, Вы недавно окончили институт? потому что это замечательно, что Вы стремитесь использовать мощь математики для оптимизации параметров конструкции. только ведь кроме расчетной арматуры еще приходится арматуру ставить конструктивно. да к еще КСС и реальное незнание фактического размещения нагрузок сведет Вашу оптимизацию на нет. а еще могут подрядчики подгадить тем. что бетон заморозят. подобная оптимизации более логична для машиностроения, чем для строительства.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Дорогой Forrest_ Gump! Это было довольно давно! И не считаю, что 5 семестров нас учили высш. математике напрасно, чтобы мы кроме догм норм теперь, кроме формулы, где мэ делится на перевернутое мэ, ничего оригинального не знали. Реальное активное проектирование, конечно, рутинно. Но если не мечтать и не творить, и не спорить, то никто из нас даже на расстояние миллионов световых лет не сможет приблизиться к уровню конструкторов типа Никитина и др. Мечтать надо, дорогой, мечтать!!! И Паше того же желаю!
Разработчику! А вы думали, зачем эти ограничения? Читали,может быть, об обоснованиях этого. ( Ну что случится, если по-другому???). Вопросами о надежности конструкций иногда дело можно довести до маразма. Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 05.03.2009 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Вот-вот,Forrest_ Gump, Вы правы. Об этом всегда думаю, и никогда не самоуверен. Да не ленитесь, раз уж в дискуссию встряли, порисуйте, посчитайте, на что я намекал. Ой, как интересно Вам станет. А нет, так какого хрена умничать? Лучше просто помолчать и не давить старую Клаву (клавиатуру) .
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
[FONT=Verdana]Vitaly Bilozir [/FONT]
[FONT=Verdana] Цитата:
[FONT=Verdana]Прочность наклонных сечений по изгибающему моменту.[/FONT] [FONT=Verdana]Кроме вышеупомянутых требований по учету трещиностойкости и прогибов (честно говоря вообще не представляю как в свою систему Вы сможете это засунуть) есть туча конструктивных требований по анкеровке и обеспечению прочности тех же наклонных сечений (по моменту). Так что дело Вам предстоит хлопотное. Хотя, конечно - же, удачи! [/FONT] [FONT=Verdana]Forrest_Gump [/FONT] [FONT=Verdana] Цитата:
[FONT=Verdana]Ну если строится огибающая эпюра, то возможные варианты приложения нагрузки уже учитываются. [/FONT] [FONT=Verdana]Честно говоря, Вы своим постом пошатнули веру во мне в самое незыблемое – волшебную формулу [/FONT][FONT=Verdana]ql[/FONT][FONT=Verdana]2/8. Ведь действительно кто ж его знает, как там нагрузку приложат – а тут [/FONT][FONT=Verdana]ql[/FONT][FONT=Verdana]2/8 и все. Как Вы думаете создатели этой формулы уже заложили в нее запас на КСС и возможно замороженный бетон (или еще какую-нибудь спертую на стройке арматуру). [/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Порисовано, посчитано миллион раз. В итоге все выравнивается, уравнивается, устаканивается, унифицируется и приходит к тому, что есть в рабочих чертежах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Уважаемый S_konstr, я поставил сначала вопрос о плитах ребристых перекрытий. Здесь, как Вы понимаете, с поперечной силой проблем нет. Что касается неразрезных балок, то оптимизация эпюры материалов (в т.ч., если надо, огибающей) конечно же может потребовать обрыва части прод. арм. в пролете. За точку оптимального теоретического обрыва эту арматуру нужно завести на некоторое расстояние, как учил этому в свое время великий проф.Мурашев ( моногр."Прочн.,жестк. и трещиноустойч. железобетона" бордового цвета такая, по-моему 50х годов выпуска). Вы задаете очень осторожные и грамотные вопросы, поэтому, думаю, формулу для w, которую вывел он, наводить не надо. Ну а относительно трещиностойкости и жесткости, то потом проверяем, как обычно. Если надо, корректируем. К стати сказать, в замкнутой квадратной раме моменты ql2/12 b ql2/24 ( в углах и пролете, но это упругие, а у нас в плитах - перераспределенные). В замкн. рамах моменты не перераспределяют( квадр. силосы, к примеру).
Ильнур, ну я понимаю, что у Вас нет времени, поострите по другим темам, пожалуйста, а нет - так по делу! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 17.11.2009 17:58 |
Изополя моментов странные | Diman4ai | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 19.12.2008 18:43 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Разное значение моментов (Лира,Скад) | Koker | Расчетные программы | 19 | 02.05.2007 16:41 |