Шпунтовое ограждение. Выбор глубины котлована
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунтовое ограждение. Выбор глубины котлована

Шпунтовое ограждение. Выбор глубины котлована

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2010, 15:02 #1
Шпунтовое ограждение. Выбор глубины котлована
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую брать глубину котлована в расчет. Ситуация не стандартная и в конторе всех футболю по поводу расчета...

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Просмотров: 5321
 
Непрочитано 29.07.2010, 15:08
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


А как было до отрывки?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 15:12
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


нестандартность в берме?
Берму обычно считают только как пригруз на поверхность q.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 15:37
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


До отрывки никак не было - это только проект. Для меня это не стандартно и у меня 2 проблемы: 1. Выбор глубины котлована для расчета; 2. Грунт со стороны котлована.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 15:41
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Глубину котлована надо брать 8м.. Думаю, нижняя часть окоса не в состоянии воспринять активное даление от грунта. А угол верхнего откоса к горизонту надо принять не больше угла внутреннего трения грунта, чтобы можно было посчитать активное даление на шпунтовую стенку.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 15:57
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
1. Выбор глубины котлована для расчета; 2. Грунт со стороны котлована.
1 - до дна котлована 8 м
2- грунт со стороны котлована - пригружающая берма. Для запаса берется как распределенная нагрузка на дно котлована
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2345.jpg
Просмотров: 467
Размер:	82.6 Кб
ID:	43026  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 16:15
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


При таких параметрах (на вскидку) шпунт получится метров 22-25, диамметр 0.8м и шаг 0,9-1,0м. Дальнейшеее покажет расчет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 16:17
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2- грунт со стороны котлована - пригружающая берма. Для запаса берется как распределенная нагрузка на дно котлована
Как распределенную брать нельзя. Как полосовую- можно. Но стоит ли замарачиваться?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 16:36
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Yuzer, Вариант без шпунта рассматривали? У вас хорошие условия для образования естественного откоса.
См справочник Сорочана по ОиФ, п.14.3.2.
По данным этой главы можно построить предельный откос
Romka вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 16:53
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Yuzer, заделка консольного шпунта в грунт примерно равна глубине котлована. Ваша берма слишком узкая. Толку от нее не много. В том же Справочнике по ОиФ под редакцией Сорочана рекомендуется площадку бермы делать шириной не менее 2 м. Берма создает ну уж хотя бы активное горизонтальное давление на шпунт, а не только вертикальное давление на нижележащий грунт.

Последний раз редактировалось Leonid555, 29.07.2010 в 17:13.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 16:54
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как полосовую- можно. Но стоит ли замарачиваться?
Действительно, полосовую. Но заморачиваться стоит, что и показывает практика.
Yuzer, можно посоветовать посчитать в Плаксисе. Там четко будет видно, какая часть этой бермы будет работать на отпор. Мне кто-то давно говорил, что 1/4 высоты.. Но может знающие люди подскажут где это написано?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 17:34
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


В дальнейшем шпунт (на высоте 3,5) станет стеной трансформаторной. Естественный откос нельзя - чужая земля... Мне вот пытаются впарить, что в расчет нужно брать не 8м котлована, а намного меньше....Берму больше не сделают - там паркинг будет. Плаксиса нет ( ни оффициального, ни какого). Пока футболю руководство к тем людям, которые утверждают, что "глубина котлована намного меньше..."
На вскидку принимал заделку, как 2 высоты котлована.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 18:03
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Мне вот пытаются впарить, что в расчет нужно брать не 8м котлована, а намного меньше...
Кто хочет получить малую глубину заделки шпунта ниже дна котлована, тот анкеры ставит, либо распорки (как вариант - подкосы, упертые в фундамент) устанавливает. Либо вообще строит сооружение методом up-down и упирает в шпунт перекрытия.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 18:22
#14
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ситуация не стандартная и в конторе всех футболю по поводу расчета...
Ситуация стандартная считается в 5 мин. в фундамент, или фок - парус или в ручную в 50 мин.
Или не решается никогда и нигде.
А воще буде время посмотрите темы - разжевали тама.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 23:53
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ситуация стандартная считается в 5 мин. в фундамент, или фок - парус или в ручную в 50 мин.
Или не решается никогда и нигде.
А воще буде время посмотрите темы - разжевали тама.
таи;, респект, но когда ты прикинул в "фундамент" и говоришь, что тебе нужно сваи d800, а к тебе при ходит ГИП, который не имеет инженерного образования и говорит, что все херня и можно ставить меньше, тогда к матери я шлю в прямом тексте ГИПа и говрю, что пускай считает кто-хочет. Седня Д/р, завтра на савдьбу - пускай идут все нах.. такие гребаные расчетчики. По факту - я выдал такое решение.
p.s. в ручную не проблема, но уроды не хотят такие результаты.....
p.s.s. главный инженер института в отпуске - с ним можно было бы поговорить на подобную тематику...

Последний раз редактировалось Yuzer, 30.07.2010 в 09:38. Причина: вчера реально достали
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунтовое ограждение. Выбор глубины котлована

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограждение котлована с заглублением в скалу Myltik Основания и фундаменты 8 09.03.2010 07:38
Нагрузка на ограждение котлована finn Основания и фундаменты 1 12.01.2010 13:16
шпунтовое ограждение котлована swell{d} Основания и фундаменты 25 01.12.2009 16:02
Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии. s.vas Основания и фундаменты 3 19.03.2009 18:35
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города FOCUS Основания и фундаменты 76 29.09.2008 10:52