Не могу понять узел ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не могу понять узел ?

Не могу понять узел ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2010, 16:32 #1
Не могу понять узел ?
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

День добрый!
Вот делаю КМД, в КМ косынки вверхней части колонны, крест- накрест, как их варить то, на пересечении, по всей длинне не получиться, тока сверху чтоли?,

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
УЗЕЛ.dwg (370.8 Кб, 816 просмотров)

Просмотров: 4055
 
Непрочитано 23.08.2010, 16:44
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сначала варим крест, вставляем в прорези в трубе, привариваем к трубе, потом трубу и ребра привариваем к опорному листу
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 16:55
#3
M_NIKolay


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 6


...вначале эту капитель нужно сварить крест-накрест из раскроенных деталей, потом вставить в готовые пазы колонны и далее....
M_NIKolay вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 16:56
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Интересное решение узла. Обычно просто ребра подвариваем без прорези. К чему такие сложности?
crosandr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 17:23
#5
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Про крест думал, просто некачественно очень сделаем (именно мы) , значит на том и порешили ,ок, спасибо за ответ
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 20:24
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: VMaksS79, важно грамотное конструктивное решение и полнота и однозначность ТТ на чертеже, а за качество "делания" несет ответственность прораб, а не проектировщик.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 21:13
#7
S A S

Подрядчик
 
Регистрация: 23.08.2010
г.Краснодар
Сообщений: 26
Отправить сообщение для S A S с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Offtop: VMaksS79, важно грамотное конструктивное решение и полнота и однозначность ТТ на чертеже, а за качество "делания" несет ответственность прораб, а не проектировщик.
В некоторых случаях исполнение подобных изделий непосредственно на объекте затруднительно, да и сварные швы будут далеки от ГОСТа, поэтому проектировщики д.б. принять во внимание где и как будет исполняться этот узелочек...
S A S вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 22:09
#8
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от S A S Посмотреть сообщение
В некоторых случаях исполнение подобных изделий непосредственно на объекте затруднительно, да и сварные швы будут далеки от ГОСТа, поэтому проектировщики д.б. принять во внимание где и как будет исполняться этот узелочек...
- Как правило ЗаказчеГ далекий от таких подробностей человек. И согласовывать с ним такие вещи - дохлый номер. Есть чертежи есть бригада - сделают. А что такое заводское изготовление(либо только некоторые операции)? Для заказчика - это незапланированные расходы. Вот и лепим...че пало где пало как пало...
 
 
Непрочитано 23.08.2010, 23:28
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от S A S Посмотреть сообщение
проектировщики д.б. принять во внимание где и как будет исполняться этот узелочек...
так в проекте все и предусмотрено. Сварка заводская, а не монтажная.
crosandr на форуме  
 
Непрочитано 23.08.2010, 23:49
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Вообще говоря, более чем странный узел. Для опорной бобышки в балке нет ответного ребра и все усилие передается на колонну через полки спаренных двутавров. Да и в колонне непонятно зачем поставили соввершенно ненужные ребра. Считаю, что узел необходимо переработать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 16:29
#11
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


А вот еще бред по узлу этому
А как привариварить среднее ребро между 2-мя спаренными двутаврами?
После этого узла, еще на 1,5 м. балки
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 17:01
#12
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Для опорной бобышки в балке нет ответного ребра
Такое ощушение что она должна идти не вдоль спареных двутавров, а поперек, то есть в плане ее нужно развернуть на 90 градусов. Тогда и крест в оголовке не нужен, а только ребро под бобышкой.

Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
А как привариварить среднее ребро между 2-мя спаренными двутаврами?
А никак! Разве что если окна в стенках спаренных двутавров какие-нибудь сделать.

Непонятно что за двутавровая балка (зеленая) приходит к спареным двутаврам, а над ней вторая (фиолетовая) причем без зазора. Слева ведь ее нет. Может поясните???
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 17:09
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от VMaksS79
А как привариварить среднее ребро между 2-мя спаренными двутаврами?

А никак! Разве что если окна в стенках спаренных двутавров какие-нибудь сделать.
Просто приварите по ребру в каждый из двутавров.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 17:40
#14
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


А никак! Разве что если окна в стенках спаренных двутавров какие-нибудь сделать.

ага
авообще км ужоос
вот так и делать КМДу
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Комплект КМ.dwg (1.32 Мб, 675 просмотров)
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 19:10
#15
БалочНИК

конструктор
 
Регистрация: 19.08.2007
Кольцово
Сообщений: 43
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™


Я бы посоветовал центрирующую планку устанавливать не вдоль а поперек вышележащей балки. Работа узла будет корректней, поскольку поперечное усилие на опоре будет передаваться с поперечного ребра балки на центрарующую планку по всей ширине, и это правильно.
БалочНИК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не могу понять узел ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. Stroy Лира / Лира-САПР 15 24.11.2012 02:21
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37