деформационный шов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деформационный шов

деформационный шов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2010, 10:45 #1
деформационный шов
новый проектировщик
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68

всем привет!
Помогите разобраться: в чертежах выполнена бетонная площадка для сбора дождевых стоков (в виде корыта), размеры в плане 12х30 м, толщина 150 мм.
Нигде в чертежах нет конструкционных деформационных швов. Мнение проектировщиков, что эти швы ответственность ППР. Строители предлагают выполнить разрезку бетона сеткой 4х4 м, с заполнением шва мастикой.
Подскажите в какой нормативной лит-ре сказано об этих швах и кто должен это предусматривать это ППР или проектировщик.
Просмотров: 3751
 
Непрочитано 23.11.2010, 11:15
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
Мнение проектировщиков, что эти швы ответственность ППР
Это не верно.
Цитата:
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
Подскажите в какой нормативной лит-ре сказано об этих швах
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
(к СНиП 2.03.01-84), п. 1.19.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 11:24
#3
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


я так понимаю этот пункт распространяется на каркас здания...мой вопрос больше к полам отнести можно. Я так думаю
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 11:29
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если ваша конструкция не попадает под
"...Примечания: 1. Рекомендации Пособия не распространяются на проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под насыпями, покрытий автомобильных дорог и аэродромов..."
то у вас сплошная бетонная конструкция (судя по вашему #1).
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 11:39
#5
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


нет не попадает...значит по п. 1.19 - 20 м делать нужно, спасибо за ответ.
этот шов выполнять на всю толщину плиты или можно просто сделать пропил 5 см глубиной и заполнить мастикой?
Как быть со швами сжатия...есть мет. рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд, там п. 2.36 сказано о сетке 4 м при толщине покрытия меньше 20 см. У меня в корыто машина заезжает...
Скажите свое мнение...
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 12:26
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Сначала определитесь, что это у вас - автомобильная дорога или просто площадка для заезда.
п. 2.36 не нашел, у меня последний 2.27 (смотрю метод. рекоменд.....взамен ВСН 197-97, М. 2004).
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деформационный шов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой tenevod Основания и фундаменты 14 15.07.2010 15:58
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Деформационный шов Asmodey Конструкции зданий и сооружений 16 20.03.2008 12:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37