| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундаменты под резервуары
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 30118
|
|
||||
Регистрация: 10.11.2010
Иваново
Сообщений: 2
|
Может так не мудрить, а сделать монолитную плиту толщиной 300-400мм (надо расчет сделать, скорее 300)которая будет служить и фундаментом и опорой под резервуары. Тут просто надо определиться с площадью этой плиты. А на счет близости к зданию,плиту резервуаров надо посадить на ту же отметку что и сущ. здание с учетом что под плиту надо сделать еще пдготовку бетонную 100мм
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Стаканного типа. Здание каркасное, по длинной стороне стоят четыре стакана. По стаканам фундаментные балки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Если резервуары системы пожаротушения, то нужно обратить внимание на расстояние от здания. СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 9.30 Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не вижу в них особой нужды... зачем? Да и предварительно этот момент оговаривался с заказчиком, для него буронабивные сваи крайне нежелательны (толи техники нет, толи еще чего).
Цитата:
Вот, набросал схемы фундаментов, с опиранием на уровень существующих. Первая схема - поршневая (армированные стенки, днище, узкие подошвы). Вторая схема - обычный ленточный фундамент и плита днища (армированное днище, широкие подошвы). По второй схеме можно и крестом внутри ленты пустить, но можно и так... это надо еще просчитать. Какие есть достоинства и недостатки этих схем, кроме тех, что я обозначил? Последний раз редактировалось Нитонисе, 07.12.2010 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Во вложении фото с объекта: резервуры 50 м3. Кто разрабатывал (если вообще разрабатывал) не знаю. Судя по маркам на фунд. блоках стоит уже 7 лет. Радиус резервура 1.5 м, нагрузка около 55 т. Глубина заложения фундамента на глубину промерзания. Фунд. плита подошвы, по ней 3 ряда блоков ФБС, сверху плита перекрытия.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
тут три стенки из 3 блоков ФБС по высоте. На фото 4 работяга показывает на среднюю стенку.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Нитонисе, и нижняя и верхняя монолит. Внизу плита, я понимаю так: для исключения разницы осадки грунтов основания или требуемой площади основания. Фундамент находится рядом со зданием и возможно частично опирается на его обратную засыпку.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Откапывали только край фундамента ближней емкости, поэтому ответить не могу.
Я бы сделал раздельные фундаменты, чтобы лишний раз не напрягать плиту во время неравномерного заполнения отдельных рядом стоящих емкостей.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Решил остановиться на "поршневой схеме", как более экономичной вплане расхода материалов.
Как вычислить растягивающие напряжения в стенках кольца от бокового давления грунта, пригруженного заполненным резервуаром? [IMG]http://s57.***********/i158/1012/be/f564e5de3f07.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
При таком D=4,8м и объеме 250м3 - высота получается около 14м- это нормально? Ветер момент около 12т*м нужно учесть?
сами резеруары из металла. При варианте с поршнем: давление на поверхности от резервуара 14т/м2 давление изнутри на стены -10т/м. Минусы поршня - как ни утепляй промозишь основание по периметру. Утеплитель сам тепло не дает, откуда ему взяться в этом случае, температура воды зимой 0 +2 Так-то получается что плиту по лентам. Последний раз редактировалось anton_sl79, 08.12.2010 в 08:05. Причина: плохо посмотрел условия задачи |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Посадка нового здания на старые фундаменты | Tarasova | Основания и фундаменты | 53 | 13.07.2016 13:11 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
Всплывут ли фундаменты | ASЪ | Основания и фундаменты | 15 | 19.05.2009 09:26 |