Лежни как поверхностные фундаменты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Лежни как поверхностные фундаменты

Лежни как поверхностные фундаменты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2011, 10:07 #1
Лежни как поверхностные фундаменты
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867

Суть такова можно ли ЛЕЖНИ (тип ЛЖ) по СЕРИИ 3.407.1-157 заглублять в грунт на глубину до 6см.
И если нельзя то согласно какого документа.

Просто строитель не хотят копать под ЛЕЖНИ, а просят перепланировать раздел ГТ и планировку территории с 1% привести к 0,3%.

Утверждают тем что на лежень ЛЖ6.0 придется подсыпать около 6см.

Есть документ ТИ-064 САМАРА согласно которого лежни укладываются на спланированную территорию
Просмотров: 7330
 
Непрочитано 30.04.2013, 07:59
#2
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Может кто-то подсказать:
1. Узел установки данных лежней? Просто установка на спланированную поверхность (либо подушка щебень, песок), устанавливаемое оборудование к закладным пластинам лежня монтируется сваркой. Так?
2. На лежни планируется устанавливать оборудование размерами примерно 2х2м в плане, высота 2,5м, весом примерно 2,5 т. Есть опасения что данная конструкция в итоге может "опрокинуться". Как можно подтвердить надёжность расчетами?
dodrya4ok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 08:20
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лежни.jpg
Просмотров: 1092
Размер:	188.8 Кб
ID:	102209ДГР ставишь???

Последний раз редактировалось FRAER, 30.04.2013 в 08:44.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 09:06
#4
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Спасибо за чертёж!
Нет, не ДГР. Сварная металлоконструкция (площадка на четырёх стойках) с оборудованием подстанции (разъединители, выключатели,...).
Вы лежни подбирали с учетом возможного опрокидывания, как то рассчитывали?
dodrya4ok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 09:15
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Насчет опрокидывания - НЕТ.
Конструкция своя или завода (к примеру ЗЭТО)????
Т.к. сами заводы дают установку оборудования на лежни, то опрокидывание мы исключаем. Если не идет проектного изменения высоты расположения.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 09:47
#6
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Понял. По конструкции не знаю... Можно попробовать и в этом направлении вопрос решить, но хотя бы ради интереса подобный расчет посмотреть-сделать хочется.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:20
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Есть опасения что данная конструкция в итоге может "опрокинуться". Как можно подтвердить надёжность расчетами?
Что то не понял что от чего перевернется? Момент удерживающий надо сравнить с моментом переворачивающим? А что его будет переворачивать - ветер, сейсмика? Или надо просчитать разность осадок фундамента и его крен?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 11:36
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А что его будет переворачивать - ветер, сейсмика?
Верно.
Чаще все оборудование ставится на парных лежнях.
В случае если идет установка на одном, вот тут и надо рассматривать возможность опрокидывания.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:51
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
На лежни планируется устанавливать оборудование размерами примерно 2х2м в плане, высота 2,5м, весом примерно 2,5 т. Есть опасения что данная конструкция в итоге может "опрокинуться". Как можно подтвердить надёжность расчетами?
Так у него я так понял минимум 2 лежня? Да еще:
Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
устанавливаемое оборудование к закладным пластинам лежня монтируется сваркой.
В принципе мне кажется - далее можно не считать. Но это сугубо личное мнение.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 12:10
#10
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Я в целом говорю.
Было просто установили стойку ТТ на один лежень. Места больше не было. Плюнули и сменили на монолитный в сверленный котлован.
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Лежни как поверхностные фундаменты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26