Adun
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87

Здравствуйте уважаемые форумчане. Зашел в тупик, не могу определиться с решением вопросов присланых Росстройнадзором. Помогите пожалуйста.
1. Здание с несущими наружными и внутренними стенами из кирпича, по проекту проем шириной 2090 перекрыт перемычкой 5ПБ 27-37-п, но строители не нашли оной и перекрыли его 5ПБ-25-37-п теперь операние перемычки составляет не 315, как по проекту, а 185 при минимальном опирании 230мм. Вопрос: как решить эту проблему, может сделать расчет перемычки а также выполнить расчет на смятие под ней, и какой еще требуется выполнить расчет что бы доказать что и данная перемычка может быть установленна.
2. В виду того что основание под здание школы весьма слабое запроектирован монолитный пояс. Так как он выполнен на разных отметках, выполнен перехлест каждого нижележащего участка вышележащим на 500мм. Строители в одном месте забыли сделать такой нахлест. Вопрос: как можно решить этот вопрос? Кроме пробивки стены, наращивания арматуры и последующего забетонирования у меня никаких идей не возникает.
3. Вентшахты, венткороба выполнены из ЦСП-1 по металиическим каркасам. Вопрос: согласно СНиП 41-01-2003 п.7.11.4 воздуховоды следует выполнять из негорючих материалов, а ЦСП согласно ГОСТ 26816-86 относится к трудносгораемым. Что делать с эитим вопросом я и ума не приложу. Ведь все шахты уже построены.
Просмотров: 2276
 
Непрочитано 22.03.2011, 09:24
#2
yalapin


 
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 3


1. Все правильно, выполнить расчет перемычки, и выполнить расчет кладки на смятие, чего должно быть достаточно.
2. Никак, у самих была такая проблема, пришлось долбить.
3. Вентшахты должны иметь предел огнестойкости EI45, ЦСП огнестойкий материал, и есть огневые испытания ЦСП, при двух слоях 12мм достигается предел огнестойкости 60мин. ЦСП равнозначен по горючести гипсокартону, и в принципе серия кнауф по огнезащитной обработке конструкций подходит, только вот на нее проблематично сослаться.
yalapin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 09:54
#3
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Спасибо большое. Как я понимаю EI45 взято из СНиП 41-01-2003?
Adun вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 13:10
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Спасибо большое. Как я понимаю EI45 взято из СНиП 41-01-2003?
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопросы Росстройнадзора - перемычка, монолитный пояс, шахты из материла Г1

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Монолитный ж/б пояс в Лире Lapo4ka Лира / Лира-САПР 10 15.06.2010 17:02
Монолитный пояс LuckyStar88 Железобетонные конструкции 8 27.05.2010 16:37
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? Sanechek Железобетонные конструкции 27 26.10.2009 21:55