| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Собственно большинство их так и считает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Ну или крепкая труба
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
С учетом обжатия и устойчивости будет ближе к 140-160-й трубе.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
А кто игнорирует результаты КЭ-расчета в 3d?
Наоборот, никто не моделирует выключающиея связи. Дураков нет. Итого: считаем один раз в пространственной модели и завершаем. Никаких "тут 3d", тут 2d, а тут рыбу заворачивали". Гибкость сжатых ГС 200 от физдлины и баста. Про предельную гибкость от ращотной длины слышать не хочу. Глупости. Зри в СТЕПЕНЬ НАГРУЖЕННОСТИ, причем каждой диагонали, да? Если на твои уголки 200х12 давит по 999 тс, то да, можешь поумничать. А если 10 тс и 1 тс? Не надо так жестко в предельные гибкости тупить... А устойчивость (уголка 220 ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Наоборот, учитывает.
Как оно самом деле будет никто не знает, поэтому следует учесть худший вариант. Это как с п. 7.3 СП 20: его кто-то учитывает при проверке анкеров и выдаче задание на фундамент? Вряд ли, не смотря на то, что это прописано. |
||||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Есть в этом вопросе смысл. Можно и одним раскосом в ячейке обеспечивать отсутствие ГИС здания или сооружения. Работает +/- похоже. Сечений меньше, узлов меньше, типов позиций на КМД меньше, элементы пожирнее можно - дольше проживут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Aragorn, речь про гамма_f=0,9 для постоянных нагрузок. Причем тут временные нагрузки? Понятно, что их может не быть, программа это автоматом учитывает.
----- добавлено через ~12 мин. ----- И немалый. Кресты позволяют законно учитывать закритическую работу и обнулить (не учитывать) вредные усилия от обжатия поясов. Вот только тут еще должно быть об ограничение гибкости снизу, иначе необходимой потери устойчивости при малой нагрузке не будет. Последний раз редактировалось ingt, 15.11.2023 в 11:50. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Медаль такому челу. Молодец.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Хороший вопрос. Их великий смысл какраз в том, чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ их свойство работать только на растяжение. Можно два каната натянуть - будет жостко. Это так и было вначале начал. Но постепенно пришли требования иметь неболтающиеся, преднапряжения, предельные гибкости длярастянутых, и прочие горести от умов. ![]() Поэтому единственное полезное, что осталось во кресте - это эффектное использование сечений типа тавр из уголков, у которых i разновеликие. На сегодня век уголков закончился, пришел век труб. Но кресты таки лепим, бо инстинктивно любим симметрию. Как говорил один умник - симметрия удел дураков. Но я бы еще приписал к кресту то что он распределит продольные тормозные ветровые на пару фундаментов, в отличие от одной диагональной. Так же в отличие от портальной связи крест не требует прямого вмешательства в ригель в пролете блока. Обычно порталы требуют своего элемента меж колоннами. Таким образом - крестовые связи для красоты и гармонии. ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2023 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Так речь вроде про покрытие? Или я что-то пропустил?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Нет, ты просто задал общефилософический вопрос:
Цитата:
Если бы ты хотел про кресты в покрытии, то так бы и спросил: Цитата:
Но пока так - от общего к частному. Крест он и в постранстве крест. Если про покрытие - то какраз там можно/нужно лепить болтающиеся кресты из немонстровых сечений. Кроме того, в покрытии много-много прогонов, к которым можно подвесить ГС и делать их даже из легких уголков, а не из уголков 200х20 или 250х25, как тут некоторые стремятся лепить сдуру ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Цитата:
Но СНиП ничего не говорит о неучёте этих усилий, когда обе ветви сжаты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
Тут сопли уместно разводить только по Lef и ПГ. Даже не нужно напрягаться вот с этим "растяжение с двойным N" - подобранный по ПГ=200 предмет на растяжение априори несет не менее чем в 4 раза больше, чем на сжатие (фи~0,25). Мы, практикующие связисты, делаем крайне просто - обе диагонали креста сжаты ТЕМИ N, КОТОРЫЕ видим глазами в КЭ-модели, а видим мы там - в ГС - всегда одна дигональ сжата в РАЗЫ больше чем другая, поэтому мю=1, а ПГ=200, как велит СП. В крайнем случае, если таки случилось что Nmax в обоих сразу, тада мю=1,4 по длине. Но мы как правило середину креста приурачиваем к прогону и к нему прицепляем. Короче, у нас красивые схемы, изящные ГС и разумные конструктивы в целом. ![]() Расчирикались тут как воробьи, нашедшие червячка... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
А на фига "ПГ=200", если СНиП разрешает читывать только растяжение? Так что ПГ=400 без вариантов!
А на усилия от "обжатия" можно забить, согласно СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: И никаких "выключающихся схем" - всё до безобразия просто.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Не у меня, ты попутал, это получается вот у тех:
Цитата:
Цитата:
Вот так и рождаются чугунные монстры. Сидеть диванно предлагать 400 можно, но моделировать выключение в линейном - не можно. Поэтому нет никаких выключающихся. Если ты делаешь выключающиеся, то в твоей расчетной модели твои ГС должны выключаться. Или ты должен предоставить расчеты в Кремоне с арифмометром, принимается.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2023 в 04:48. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? | piratos | Advance Steel | 3 | 12.10.2015 08:08 |
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА | ruslanius | SCAD | 22 | 20.07.2015 09:43 |
Куда податься заказчику? | Pavel_V | Профессии и трудовые отношения | 64 | 26.06.2014 11:25 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |