Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 - Страница 10
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6

Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 11:56
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6
Romegv
 
км
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546

Труба 100х6 крепится к трубе 140х6 на сварке, т.е. трубы 100 просто обваривается по контуру, вопрос: может ли данный узел считаться жестким, усилие Q=1.5 т. пролет трубы 100 3,5 м(это не ферма))
С одной стороны мне кажется, что да, но с другой в сериях по фермам молодечно нет, как быть?
Просмотров: 56743
 
Непрочитано 20.11.2012, 15:44
#181
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
вот моя картинка, взял для всех элементов диаграмму Ст3, из рисунка видно, что стенка трубы 100х6 начинает течь раньше сварного шва. Момент приложен к трубе 100х6 равен 5 кНм.
Глупый вопрос.
Угловой шов мы считаем на срез по металлу шва и по границе сплавления. Геометрически шов "проникает" в свариваемый элемент, на несколько мм.

Собственно, сам вопрос таков - не являются ли эти участки текучести участками этой зоны сплавления?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 17:37
#182
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


тут модель, никаких прониканий не бралось, в данном случае текучесть наступила раньше в трубе при равных материалах
metod вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 17:43
#183
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


где можно почитать о механических свойствах металла сварки? о его пластичности? к примеру при относительном удлинении в 15проц, какая "доля" приходится на упругую стадию?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 18:15
#184
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
где можно почитать о механических свойствах металла сварки? о его пластичности? к примеру при относительном удлинении в 15проц, какая "доля" приходится на упругую стадию?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от metod
дайте диаграмму для металла сварки
Наплавленный металл сварки (например электрод Э42) похож на сталь тонколистовую из ВСт3сп5, в тч. по относит. удлинению.
На наплавленную сталь вряд ли имеется диаграмма.
Можно так, в первом приближении.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 18:25
#185
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Что значит в первом прибилжении?))) А как тогда в конечном приближении?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 18:27
#186
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
А как тогда в конечном приближении?
По результатам мех. испытаний сварного соединения.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 05:50
#187
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По результатам мех. испытаний сварного соединения.
Испытания я заказал. На ЗМК изготовят 1 (уж извините) образец.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 08:13
#188
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


круто, и как долго ждать результаты ?
metod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 10:40
#189
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Да мне идимо опыта еще набираться и набираться!
Для себя сделал вывод, что считать надо балку как шарнирную, а для схемы задавать узел жестким. и расчитывать его как жесткий.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 11:14
#190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
круто, и как долго ждать результаты ?
Ну. не знаю, как скоро сварят, как скоро на стенд поставится...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 13:33
#191
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Испытания я заказал. На ЗМК изготовят 1 (уж извините) образец.
Рискну предположить результат : про "стадию до текучести" не говорим, она незаметна. Дальше видим, как изгибается стенка колонны, балка "клюет" вниз, шов не рвется, стенка колонны трескает по вертикали где то около вертикальных стенок балки. В результате стенка колонны превращается в "тряпку" на которой висит балка . Конечно если швы будут нормально заварены.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 14:20
#192
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... шов не рвется...
Может быть. Меня в принципе обрадует больше не то, что порвется (мой прогноз оправдается), а то, что не порвется - надежность превыше всего.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 14:39
#193
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, это просто предположение. Мне так кается. А так ли будет на самом деле - конечно я не уверен. Может и шов рванет, может стенка расслоится (кстати очень может быть) Видео снимите как ломать будут
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 18:07
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Видео снимите как ломать будут
Наверно не видео, а фото, через каждые например 0,05 тн.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 02:06
#195
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
вот моя картинка, взял для всех элементов диаграмму Ст3, из рисунка видно, что стенка трубы 100х6 начинает течь раньше сварного шва. Момент приложен к трубе 100х6 равен 5 кНм.*
Здравствуйте. Не могли бы Вы, выложить картинки расчета (геометрия, закрепления, приложенные нагрузки, геометрия деформированной модели, значения напряжений) и ваше мнение о несущей способности узла: предельная нагрузка и вид отказа. Потом можно будет сравнить полученные цифры с значениями полученными ручным расчетом по Еврокоду.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 23:40
#196
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Не могли бы Вы, выложить картинки расчета (геометрия, закрепления, приложенные нагрузки, геометрия деформированной модели, значения напряжений) и ваше мнение о несущей способности узла: предельная нагрузка и вид отказа. Потом можно будет сравнить полученные цифры с значениями полученными ручным расчетом по Еврокоду.
только увидел, ок, постараюсь завтра все выложить, но только я не смогу дать ответа по несущей способности узла, к сожалению картинка Абакуса меня "немного" удивила и я не подумал бы, что напряжения могут так сильно разниться по периметру балки, да и большого опыта у меня в конструировании узлов нет.
metod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Крепление дымовой трубы Romick Конструкции зданий и сооружений 4 25.12.2011 21:20
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
Поворот трубы в трубе yuroks Прочее. Архитектура и строительство 9 21.09.2007 16:38