Непрочитано 15.08.2021, 08:46
Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеем в СП 16:


Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-25-27.png
Просмотров: 4775
Размер:	52.1 Кб
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-29-39.png
Просмотров: 4764
Размер:	83.0 Кб
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-54-49.png
Просмотров: 4703
Размер:	107.4 Кб
ID:	239764  

Вложения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 125 просмотров)


Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Просмотров: 45537
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 16:11
#261
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это понятно, просто, если два независимые расчёта показывают один результат, то вероятность ошибочности этого результата сильно снижается. (Если вероятность ошибки расчёта А равна 10 %, расчёта Б тоже 10 %, то вероятность ошибки в обоих уже только 1 %. Поэтому и требуют сложные объекты считать дважды и независимо).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 16:22
#262
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если два независимые расчёта показывают один результат, то вероятность ошибочности этого результата сильно снижается.
Только в случае, если более поздняя разработка не ставила себе эталоном более раннюю.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Поэтому и требуют сложные объекты считать дважды и независимо).
Считаю абсолютной дурью. Независимый набор данных однозначно приведет к некой разнице. Да что там, один и тот же расчётчик на той же программе через месячишко при повторном наборе вряд ли получит одинаковый результат "до копейки". Да и ответственность всё равно лежит на исполнителе - проверщике - ГИПе, а не на авторах разработки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 16:36
#263
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Невозможно компенсировать убыток, причиненный неверной работой программы
думаю, такие фразы в договоре ничтожны. Это тоже самое, как при покупке автомобиля продавец бы говорил "если тормоза будут не исправны, то я не виноват".
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 16:56
#264
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на той же картинке: при центральном сжатии 0,93, при учёте момента 1,06, или (1,06-0,93)*100=13 %....
Ого как лихо ты манипулируешь! Сравнивать надо не РАЗНЫЕ проверки в одном расчете, а Кисп из РАЗНЫХ расчетов.
При нешарнирной схеме 1,06, при шарнирной 1,04. В неразрезном ВП моменты есть ВСЯКО.
Чтобы сжатие было центральным-преценртальным как в храме, надо разрезать пояс и убрать нагрузки с пролетов ВП, только узловые нагрузки. У меня рука не поднимется разрезать живые пояса.
Но для науки резану щас...
Плакал, но резал...и вот во что обходится людЯм ваши баловства с п.15.2.2:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кисп шарн.png
Просмотров: 48
Размер:	66.3 Кб
ID:	242967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кисп шарн шарн.png
Просмотров: 45
Размер:	77.5 Кб
ID:	242968  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 17:06.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 17:38
#265
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В неразрезном ВП моменты есть ВСЯКО.
- я говорил, что их нет? Или что по факту узлы шарнирные?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вот во что обходится людЯм ваши баловства
- расчётную длину в разных случаях брали разную?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
РАЗНЫХ расчетов
- продольная сила там не меняется (или меняется в пределах полпроцента).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 18:53
#266
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


го
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я говорил, что их нет? Или что по факту узлы шарнирные?
Не говорил, и шарниров в ВП нет, но ты проверил на ЦЕНТРАЛЬНОЕ сжатие, и эту проверку сравниваешь с другой проверкой из ЭТОГО же расчета. А мы же хотели ощутить разницу ДВУХ разных расчетов, т.е. КАК изменится НДС ВП. А если быть точным, то не ВП, а решетки - кто же в пояса ГСП ферм вводит шарниры?
Цитата:
- расчётную длину в разных случаях брали разную?
Нет, я же пояс не трогал. И на слово поверил твоим мю (0,86 и 0,79). А вот когда совсем разрезал (пояс), тогда взял мю=1 - вариантов нет.
Цитата:
продольная сила там не меняется (или меняется в пределах полпроцента).
Неважно насколько и что меняется, важна чистота сравнения - две схемы, две проверки. Т.е. рассматривается правильный подход и "упрощенный" поход.
И при чистом сравнении получается некоторая разница - при врезке шарниров в решетку верхний пояс разгружается, нижний догружается. В данном случае разница мизерная. Но принципиально это так. В решетках при врезке шарниров N возрастают, в данном случае на ~1,1%.
Данная ферма небольшая. При больших фермах скорее разница будет больше.
А если согласно п.15.2.2., имея пояса из ГСП140 длиной 6000, т.е. h/L=1/43 (не превышает 1/10 или 1/15), введем шарниры в пояс, то ПРОФУКАЕМ моменты в поясах и как следствие заметно снизим надежность сооружения. А если выразиться точно - будем иметь перегруз поясов.
Короче, п.15.2.2 в СП 16 изложен некорректно. Введение шарниров - это упрощение/допущение. Никак не "обязаловка".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 19:15
#267
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
- расчётную длину в разных случаях брали разную?
Нет, я же пояс не трогал. И на слово поверил твоим мю (0,86 и 0,79). А вот когда совсем разрезал (пояс), тогда взял мю=1 - вариантов нет.
- как же нет, когда да?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче, п.15.2.2 в СП 16 изложен некорректно.
- корректно или нет, про то и тема.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В решетках при врезке шарниров N возрастают, в данном случае на ~1,1%.
- а в поясе?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вообще, пример привёл не для ответа на вопрос темы, для того чтобы показать, что даёт применение/неприменение п.15.2.2.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Ещё вижу, что никто не видит совершенно разную опасность моментов от жёсткости узлов и моментов от расцентровок и внеузловой нагрузки. Первые снижаются по мере выпучивания теряющего устойчивость стержня, вторые остаются неизменными как и продольная сила. Имхо, для устойчивости указанные свойства момента очень важны.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 19:30.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 19:31
#268
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как же нет, когда да?
В 99-й кетайский раз: стержень, изолированный шарнирами, эквивалентен Эйлеровому. Соответственно мю=1.
Цитата:
- корректно или нет, про то и тема.
Так я вначале еще сообщил, что некорректно - это же очевидная вещь.
Цитата:
- а в поясе?
Три варианта при сочетании 1+2+3+10: бесшарн, шарн. в реш, и везде шарниры - в ВП 28,23-28,83-28,27 тс, в НП (левая часть) 34,23-34,31-34,39 тс.
Но это только N. М: 0,21-0,18-0,11. Момент при полной шарнирности от собвеса и какого-то ветра.
Вообще схема для исследований неудачная - ферма мелкая из полутора элементов, нагрузки ассиметричные и т.д.
Есть же нормальная ферма 24 м Молодечно...
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... что даёт применение... п.15.2.2...
Обрушение - см. п.266:
Цитата:
если согласно п.15.2.2., имея пояса из ГСП140 длиной 6000, т.е. h/L=1/43 (не превышает 1/10 или 1/15), введем шарниры в пояс, то ПРОФУКАЕМ моменты в поясах и как следствие заметно снизим надежность сооружения. А если выразиться точно - будем иметь перегруз поясов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: П1522.png
Просмотров: 37
Размер:	98.3 Кб
ID:	242971  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 19:46.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 19:36
#269
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В 99-й кетайский раз: стержень, изолированный шарнирами, эквивалентен Эйлеровому. Соответственно мю=1.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
- вопрос спорный, т. к. в нормах про это ясно не написано и ИБЗ считает, что в этом ошибки нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 19:50
#270
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вопрос спорный, т. к. в нормах про это ясно не написано и ИБЗ считает, что в этом ошибки нет.
Не запутывать:
Цитата:
стержень, изолированный шарнирами, эквивалентен Эйлеровому. Соответственно мю=1.
-вот это не имеет отношения ни к п.15.2.2, ни к фермам в отдельности, и вообще к какому-либо пункту СП. Это - закон теоретической механики (устойчивость сжатых стержней), в частности принцип приведения стержней к Эйлеровому. Этот принцип заложен в СП, в частности в виде расчетной длины для табличных фи при проверке стержней на устойчивость.
Откуда кстати дровишки -мю 0,86 и 0,79? СП вроде велит "от узла до узла".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 19:57.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 19:51
#271
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миниатюры
- без вопросов, выпускайте очередной изм к СП 16.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ильнур, а чем кончилось дело с Вашим экспертом-буквоедом? Какое в итоге решение приняли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 20:00
#272
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- без вопросов, выпускайте очередной изм к СП 16.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Ильнур, а чем кончилось дело с Вашим экспертом-буквоедом? Какое в итоге решение приняли?
Я же говорил - я не стал тратить время - он уперся - оставили шарниры, соответственно усилили, намного больше потратив профилей и работы. Я выдал схему усилений так. На деле что делается на объекте, пока не узнавал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2021, 20:12
#273
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Усиление потребовалось из-за нагрузки в пролёте пояса? (Иначе откуда перегруз получился?)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Откуда кстати дровишки -мю 0,86 и 0,79?
- см. п. 10.1.2 в шапке. (Проверка в скаде даёт близкие цифры).

Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 20:21.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 20:29
#274
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Усиление потребовалось из-за нагрузки в пролёте пояса? (Иначе откуда перегруз получился?)
Там схематика не традиционная - это сваренная на месте из труб конструкция, причем и прогоны, и связи и вообще все сварено жестко. Я не анализировал глубоко причин непрохождения, но факт такой - вводишь шарниры в решетку фермы, и пояса в нескольких местах краснеют.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. п. 10.1.2 в шапке. (Проверка в скаде даёт близкие цифры).
О господи, чем тока люд не занимается...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 09:16
#275
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Не понял. В моём СП имеется слово "допускается".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 09:45
#276
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Не понял. В моём СП имеется слово "допускается".
Это видимо VIP-редакция СП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 11:29
#277
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
думаю, такие фразы в договоре ничтожны
Ещё как "чтожны". При этом авторы программ заявляют: хотите полной ответственности - платите за программу в 1000 раз больше, чтобы мы могли покрыть возможный ущерб.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не анализировал глубоко причин непрохождения, но факт такой - вводишь шарниры в решетку фермы, и пояса в нескольких местах краснеют.
Вот это поворот - выходит что и Ильнур обычный "кнопочник"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 11:37
#278
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
авторы программ заявляют: хотите полной ответственности - платите за программу в 1000 раз больше, чтобы мы могли покрыть возможный ущерб.
как и с проектированием: все думают, что отвечают за косяки только суммой договора, но по закону - всем имуществом.
с программой аналогично, если будет доказанный косяк, который привел к последствиям, то разработчиков тоже можно привлечь..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 11:43
#279
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как и с проектированием: все думают, что отвечают за косяки только суммой договора, но по закону - всем имуществом.
с программой аналогично, если будет доказанный косяк, который привел к последствиям, то разработчиков тоже можно привлечь..
По закону из всех участников процесса привлечь к уголовной ответственности можно только ГИПа.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 12:57
#280
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По закону из всех участников процесса привлечь к уголовной ответственности можно только ГИПа.
Это миф! Хотите полной ответственности ГИПа, платите ему з/п в 1000 раз больше, чтобы он мог покрыть возможный ущерб, ну или чтоб присесть было не обидно
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54