Offtop: Спасибо. Я примерно так и понял, это уже потом засомневался )
Ну здесь немного, наверняка, мешать будут ограждающие конструкции для данной идеи, а вообще, продолжая развивать мысль, можно таким же образом выпустить немного концы швеллеров за колонну и опять сверху и снизу наварить уголки - еще один "упор" швеллеров в колонну. (это если бы вдруг делали бы "охват" всей колонны, а так я думаю и с одной стороны уголков хватит) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
это нестандартный и не бесспорный узел. довольно значительные усилия распределяются по стенке трубы, ее может просто смять выше или ниже. может и не смять конечно, но на пальцах тут не посчитаешь - на счет ансисов настранов вы правы.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Чуть упростил.
Да суть простая Жб стена к которой нужно прикрепить трубу 100х100х5, для этого Два вертикальных уголка 100х10 анкерами вертикально крепим в жб, а между ними зажимаем трубу.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
Очень рад, то Вы посетили данную тему. У меня вопрос, если сварка по контуру проходит по несущей способности, беттаf*Rwf=140МПа=Rs=140Мпа, при этом катет шва=6мм, стенка трубы=10мм, то просто от усилий в узле стенка трубы на срез проходит автоматически, я прав? Далее, к напряжениям среза от усилий в узле добавляю напряжения от усилий в стойке выше узла, и считаю эквивалентные напряжения в стенке трубы (корень(сигма2+3*тау2)). Я правильно мыслю? Если честно, то меня беспокоит больше стенка швеллера вокруг сварки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
N/A+M/W где W=Ix/y , у - расстояние до расчетного края стенки. К напряжениям тау: Q/F, где F - площадь стенки швеллера. Цитата:
Но можно было в принципе сделать реальную базу (т.е. с пластиной), но повернутую под углом 90 градусов к вертикали. ![]() Последний раз редактировалось Tvorec, 03.08.2013 в 12:12. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб | Norin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2012 10:42 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |