Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Спасибо за ответ vl74. Я делал в таком порядке:
1) Сначало сделал стандартный линейный расчет с подбором арматуры. 2) Сделал автоматическое создание нелинейных жесткостей по результатам подобранной арматуры. 3) Слегка подкорректировал автоматически созданную арматуру чтобы она была более-менее похожа на то, что я хочу заложить в реале. 4) Подкорректировал нагрузки чтобы они стали нормативными (поделил на коэффициент) 4) Пропустил нелинейный расчет. 5) Проверил прогибы - все ок. Проверил трещины - оказалось что некоторые КЭ разрушены. 6) Слегка увеличил армирование в разрушенных элементах 7) Пропустил расчет заново. И так до тех пор пока не исчезнет слово "Разрушение" в изополях трещин. Это нормальный порядок действий? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Опа. Лира оказывается по НДМ считает. Да ещё и с нисходящей ветвью для бетона.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя нет. Просто криволинейная диаграмма для бетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Недоступен режим нелинейного расчета | Голубев Алексей | SCAD | 14 | 16.02.2013 19:01 |
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.06.2009 20:13 |
Анализ физизического нелинейного расчета - Lira | Peter | Лира / Лира-САПР | 2 | 16.01.2009 07:39 |
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета | Peter | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.01.2009 05:11 |