| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Схема поперечника дана в посте №1. Есть уже существующая ферма, к ней ( к нижнему поясу) нужно приварить балку. Нижний пояс получается как четырех пролетная балка с пролетом по 6м. Потолок подвесной будет крепиться к нижней полке двутавра. Нагрузка 3.12т/м.п. Сделал расчет в кристале как для таврового шва, шов будет работать перпендикулярно своей оси на отрыв. Посмотрите правильно ли
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Кроме того - вы всем голову морочите расчетами каких то тавровых швов. Нет у вас никакого таврового сварного соединения. Вот когда станете стенку балки к полкам приваривать - вот тогда оно будет. А по форме поперечного сечения швы в данном случае просто угловые. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
я понимаю что это не тавровый шов, а угловой, но в снипе нарисована картинка как для таврового шва и ниже формула и написано, что расчет идет углового шва, т.е. я так понимаю расчет такой же как и таврового? Или у углового свой расчет есть? В учебниках я такого не нашел.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Где вы в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" (вообще) и в таблице 37 (в частности) увидели именно ваше сварное соединение, да еще и названное тавровым? Бывают тавровые соединения элементов, в них могут применяться в том числе и угловые швы. Каких то особенных тавровых швов не бывает. Бывают швы двусторонние и односторонние. Вы не путайте характеристики швов и виды соединений элементов. В вашем случае нет и не может быть как такового таврового сварного соединения прямоугольной трубы с полкой двутавра. Вы эту полку привариваете к трубе нахлесточными угловыми швами. Ну имеется у вас нижний пояс фермы из прямоугольных труб. Ну решили вы к этому поясу приварить распределительный элемент в виде двутавра, а к нему крепить элементы подвесных потолков. И что? Обычно этот распределительный элемент крепят к поясу в местах узлов фермы, ну чтобы не вызывать дополнительный изгиб элементов пояса. Только и всего. drongo_2012, все эти ваши вопросы решаются с вашим непосредственным начальником за пять минут, разумеется, если у вас на фирме работа нормально налажена. С такими вопросами не висят сутками на форумах. Иначе работать станет вовсе невозможно. Как выяснилось - Тема не имеет прямого отношения к SCAD и ее лучше перенести в раздел Металлические конструкции, поскольку автора, похоже, не интересуют принципы работы ни в SCAD, ни в КРИСТАЛЛ как таковые. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.02.2014 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
В посте 21 вами приведен расчет в КРИСТАЛЛ планки длиной 100 мм с угловыми швами на действие силы N по формулам 176 и 177. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. | Gurtik | AutoCAD | 27 | 15.07.2013 15:20 |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |