Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,449

Добрый день.
Анкерование/анкеровка арматуры, известно, что в случае нехватки места для анкеровки в элементе часть стержня заводится в другие смежные КЖ элементы.
Рассмотрен конкретный случай (стык стены и перекрытия, верхняя арматура в крайнюю стену), но вытекающий в теоретический общий вопрос.
Прошу не рассказывать как делаете именно вы, прошу поделиться только теорией, желательно со ссылками хотя бы на книги.
Вариант 1 - целый стержень верхней арматуры Г-образной формы. Тут нет вопросов, кроме неудобства гнуть ровно в допуски СНиП длинный вертикальный стержень.
Вариант 2 - целый стержень, видимо, для удобства работ разбивается на 2 стержня ничем друг с другом не связанных, кроме бетона. Стержни располагаются, как на рисунке, рядом друг с другом (может быть с зазором 0-20...30 мм, это мелочи), имеется значительный перехлёст смежной части двух стержней. Якобы усилия растяжения вполне себе передаются через бетон окружающий два стержня.

Внимание вопрос.
Очень подозреваю, что вариант 2 - липа, придуманная конструкторами в древности для строительного удобства.
Не верю, что усилия будут переданы через бетон на все 100%. Считаю, что узел в варианте 2 неравнопрочен варианту 1.
Как верно ?
Название: анкеровка Г.JPG
Просмотров: 1055

Размер: 18.8 Кб

Прошу не рассказывать как делаете именно вы, прошу поделиться только теорией, желательно со ссылками хотя бы на книги.


Выкладываю сюда Расчёт длины анкеровки или перехлёста по СП 63.13330.2012.xls
Расчёт длины анкеровки или перехлёста по СП 63.13330.2012.rar

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2014 в 11:24.
Просмотров: 16574
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 22:50
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Всем спасибо.

swell{d}, хорошо, у меня ещё следующий вопрос уже не по теме.
Ведь в КЖ не бывает идеальных шарниров, как в МКЭ.
То бишь всё равно по факту момент будет на опоре крайней стены.
Видно по твоему узлу, что так и есть и это учтено.
А теперь вопрос. В МКЭ расчёте это же не учтено, там М=о. Откуда взял момент ? Ну ладно, это мелочи, ещё можно из пальца высосать или смоделировать узел детальней, но.
Теперь интересная особенность КЖ. В расчёте М=0, по факту армирование есть под М=Х, строители строят по комплекту КЖ, тогда в реальности жёсткость узла/плиты в этом месте изменится, плита перекрытия будет не однородна, момент частью по факту перейдёт на стены, а это уже не учтено ни в расчёте .РР, ни в армировании.
Или это не так, или так, но ты это учитываешь в стенах добавляя там локально арматуру у плит ?

Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Вариант 2. Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона стр. 110. Рис. 86 (а)
Вариант 1. Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона стр. 111. Рис. 87 (а)
Schmurgeff, спасибо просмотрел. Вы неправильно прочитали рисунок, там целый стержень в обоих рисунках.
http://dwg.ru/dnl/7633
Блин, на работе даже книгу в даунлоаде не найти, негодяи, всё прикрыли.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вариант второй применим при сварке
Ну да, как-то так. Спасибо.

Да гений он, гений.
Балки и правда крутятся, тут ничего не поделаешь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 23:33
2 | #22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Опорное сечение возьмёт ровно столько, сколько сможет, а дальше раскроется пластический шарнир и момент будет сползать в пролёт.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 00:21
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а дальше раскроется пластический шарнир
Не обязательно что раскроется, может как раз "Опорное сечение возьмёт ровно столько, сколько сможет" и всё на этом.
Если там плиту заанкеровать сверху нормально, то и не раскроется.
Это надо специально пластический шарнир заранее конструировать.
А как я не в теме. Даже не представляю.

Если только заранее детально просчитать узел и гарантировать, что реальный момент как раз окажется выше упругой прочности узла.

Ну в общем ясно. Надо в МКЭ как-то моделировать подробнее.
Спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 07:00
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это надо специально пластический шарнир заранее конструировать.
на глаз повышаешь нижнюю арматуру в пролете уменьшая верхнюю на опоре.
для тех, у кого глаз кривой есть совет посчитать заранее аналог плиты без защемления в стене и далее уже на глаз.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 09:17
#25
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Народ!а расскажите поподробнее пожалуйста (я новенький в КЖ) и хочется разобраться, а из-за недостатка опыта,немного непонимаю=(((

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Опорное сечение возьмёт ровно столько, сколько сможет, а дальше раскроется пластический шарнир и момент будет сползать в пролёт.
и вот это


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если только заранее детально просчитать узел и гарантировать, что реальный момент как раз окажется выше упругой прочности узла.
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 13:44
1 | #26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ща попробую своими словами и на пальцах =)
у стали есть площадка текучести. если сечение не переармировано (кси меньше кси р), то при какой-то небольшой нагрузке на конструкцию сечение работает упруго.
с увеличением нагрузки, при достижении в арматуре напряжений текучести, в сечении образуется пластический шарнир. при дальнейшем увеличении нагрузки на конструкцию, момент в сечении с пластическим шарниром больше не увеличивается (он увеличивается где-то в другом месте), а угол поворота растёт до тех пор, пока арматура не порвётся =) таким образом, эпюру моментов можно гонять вверх-вниз как угодно.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 13:53
#27
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а угол поворота растёт до тех пор, пока арматура не порвётся
Я б добавил: и это все проверяется в нелинейных задачах.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 14:11
1 | #28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


не, никто это не проверяет, т.к. любая пластика арматуры - это уже далеко за границами допустимой ширины раскрытия трещин... =)
т.е. пластические шарниры - это такая штука, которую НЕ надо проектировать, но она существует и частенько выручает горе-проектировщиков от тюрьмы =)

Offtop: совсем другое дело, если трещину никто не увидит... под плинтусом, например...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 14:58
#29
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
за границами допустимой ширины раскрытия трещин
А при нормативных нагрузках трещины штукатурят?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 15:03
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


одно дело, когда трещина 0,4мм, другое дело, когда руку можно просунуть...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 15:05
#31
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


А между руку просунуть и 0,4 мм нет больше расстояний)))) Я про сохранность арматуры в период эксплуатации беспокоюсь.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 15:10
1 | #32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


обычно нет =) если всё нормально запроектировано, то 0,4мм, а если не нормально, то рука пролезает =)
но вообще да. я считаю, что трещины можно аккуратненько замазать рем. составами.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 15:32
1 | #33
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
одно дело, когда трещина 0,4мм, другое дело, когда руку можно просунуть...
Относительные деформации арматуры порядка 15%. При таких деформациях для того что бы можно было руку в трещину просунуть плита должна сначала упасть... Пластические шарниры учитывают в работе ЖБК, величина перераспределения моментов порядка 30%, и так надо проектировать если речь идет об экомомической эффективности или очень сжатых габаритах конструкций ЖБК, в обычных условиях применяется редко.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
таким образом, эпюру моментов можно гонять вверх-вниз
Ну а по поводу Ваших эпюр в неразрезной балке... И о том что момент можно гонять как угодно... не соглашусь. Как конструкция с трещиной, которая прошла через 70-90% поперечного сечения на опоре будет воспринимать поперечную силу, какие получатся прогибы, какие величины относительных деформаций бетона вы получите при такой схеме и будут ли они меньше предельных.

И еще одно замечание.
Когда возникает пластический шарнир, в растянутой зоне арматура достигает площадки текучести, а напряжения в бетоне достигают уровня выше 0.7Rb, в результате бетон тоже начинает деформироваться сильнее (проявляются нелинейные свойства бетона). То есть это как бы взаимный выход напряжений и в арматуре и в бетоне на те уровни где проявляется повышенная деформативность материалов (при вменяемых процентах армирования конечно). Пластический шарнир только за счет арматуры не реализуется, это вызовет хрупкое разрушение конструкции (как правило в переармированных констр.).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 15:42
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
величина перераспределения моментов порядка 30%
Ссылочку на действующий нормативный документ покажете?
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Как конструкция с трещиной, которая прошла через 70-90% поперечного сечения на опоре будет воспринимать поперечную силу, какие получатся прогибы, какие величины относительных деформаций бетона вы получите при такой схеме и будут ли они меньше предельных.
Страсти то какие. Панельные дома все попадать должны, там то не просто трещины, а зазоры между плитами по 20мм.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 15:54
#35
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Как конструкция с трещиной, которая прошла через 70-90% поперечного сечения на опоре будет воспринимать поперечную силу
Сопротивление элементов с наклонной трещиной на действие поперечной силы обеспечивается сжатой зоной бетона над вершиной трещины (ну кроме хомутов естественно). Поэтому в нормах такие случаи не оговариваются - ни про 70, ни про 90.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
какие получатся прогибы
Не хуже чем в шарнирно-опертой балке это факт
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
какие величины относительных деформаций бетона вы получите при такой схеме и будут ли они меньше предельных
На то и волк, чтобы пастух не дремал. Считайте по НДМ и получите все что хотите.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Панельные дома все попадать должны, там то не просто трещины, а зазоры между плитами по 20мм.
Там зазор в пределах площадки опирания, здесь трещина за пределами. Совсем не одно и тоже.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 16:01
#36
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Страсти то какие. Панельные дома все попадать должны, там то не просто трещины, а зазоры между плитами по 20мм.
В панельных домах сплошные плиты опертые по контуру размером на комнату. Про какие зазоры между плитами может идти речь? Я говорю о трещине у грани опоры и о работе балки или плиты на срез.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ссылочку на действующий нормативный документ покажете?
Откройте любую книгу по ЖБК... Или курсовой проект посмотрите свой, должны были рассказывать про такие вещи... А насчет нормативного документа, встречал такую запись в одном руководстве, но сейчас не могу сказать точно где. Я постараюсь найти этот документ в ближайшее время.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 16:11
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Там зазор в пределах площадки опирания, здесь трещина за пределами. Совсем не одно и тоже.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Я говорю о трещине у грани опоры и о работе балки или плиты на срез.
Ну значит надо сделать так, чтобы трещина раскрылась над опорой, а зон опирания было бы достаточно. Мы же инженеры, нам за это деньги и платят как раз.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Откройте любую книгу по ЖБК...
Любую книгу по ЖБК я могу и сам написать. Меня нормы интересуют. Руководство тоже не в счёт - это не нормативный документ.
Даю подсказку - нигде в нормах я не встречал правил для определения усилий в элементах. Везде речь идёт про расчёт сечений, а на какие усилия производить расчёт, инженер должен установить на основании своих знаний о сопромате, строительной механике, теории упругости и т.п.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Или курсовой проект посмотрите свой, должны были рассказывать про такие вещи...
Offtop: в институте учат, что целый завод можно запроектировать на одном листе А1 =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 16:19
#38
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ну значит надо сделать так, чтобы трещина раскрылась над опорой
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Мы же инженеры
а не Боги. Как это сделать? Как говорил мой преподаватель по ЖБ. На пятерку ЖБК знает господь Бог, я поменьше - на четверку, вы еще меньше - вам остальные оценки. Я не знаю сколько он знал...
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Даю подсказку - нигде в нормах я не встречал правил для определения усилий в элементах.
В еврокоде есть. Да кстати СП52-103-2007 не в счет - там тоже отдельные крохи есть. Ну и не забываем волшебную всемогущую фразу наших норм "По общим правилам строительной механики". Эта фраза знает все и на все случаи жизни...
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 16:25
1 | #39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Инициатор трещины заложить. Доску, например, как в полах это делают.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В еврокоде есть.
Не читал. Надо будет посмотреть, наверное.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
СП52-103-2007
103, кстати, прямым текстом говорит, что сопряжение колонны и безбалочный плиты нельзя считать жёстким. Я этот пункт воспринимаю так, что какую-бы арматуру не поставили и куда бы её не загнули - имеем шарнир, а значит, безумные моменты и армирование в колоннах верхних этажей (которые выдаёт скад) - миф.

Цитата:
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 16:30
1 | #40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Считайте по НДМ и получите все что хотите.
Offtop: Умукокаешься...С работы, на фиг, выгонят...
Вложения
Тип файла: djvu 999.djvu (75.2 Кб, 112 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41