Здание имеет две отметки пола -1.000 и 0.000, разделяет их подпорная стена между осями 4-5. В чертежах на видах А-Г линией показал отм.планировки земли. Монолитный цоколь предполагается опирать на ростверки колонн, ростверк с цоколем соединить посредством выпусков арматуры из подколонника по всей высоте. Завтра залью узел.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Посмотрел узел АС... на ж.б. стенку опирается сендвич? ...зачем так, будет промерзание. Цоколь ж.б. нужно сместить внутрь здания, так что бы утеплитель цоколя (который как я понял будет снаружи) перекывался с утеплителем сендвича.
Выполнить 2 расчета: 1. Расчет самого цоколя как плиты защемленной с двух сторон (в надколонниках) с учетом всех нагрузок (давление грунта, нагрузка на пол и т.п.), а так же удерживающие нагрузки (давление грунта со стороны улицы). 2. Расчет столбчатого фундамента на сдвиг. Грузовая площадь - растояние между 2-мя столбчатыми фундаментами. Такой расчет есть в пособии по основаниям. А вот на счет швов спорный вопрос... Я в своей теме раньше такой вопрос задавал... По нормам вроде бы и нужны т.к. длинна превышает принимаемое без расчета растояние между отсеками для монолитных конструкций. Но жесткость цоколя меньше жесткости фундамента. Цоколь нагружен давлением грунта и деформируется из плоскости, перпендикулярно стене здания? Последний раз редактировалось vik123, 06.10.2014 в 11:33. Причина: ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Другой вариант - соединить стенку с подколонниками только шпонками - и то скорее лишь для герметизации , а между ростверками выполнить ее как уголковую подпорную стенку с опорой по низу котлована. Тогда вся нагрузка со стенки уйдет на грунт, а не на фундаменты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2014
Хабаровск
Сообщений: 34
|
Снова здравствуйте!
Цитата:
Цитата:
Думал над таким решением, считал в Foundation стенку высотой 2.4м(выступ подошвы 0.3м, раст. до поверхности грунта 0.5м, нагрузка 360кг/м), по расчёту выдал ширину подошвы 0.69м. Только вот не придётся ли закладывать сваи под данную стену, глубина промерзания в нашем районе 270см. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если считаете, что опасность пучения велика, то ... Честно говоря, только полуфантастические идеи приходят в голову ![]() 1. Выпустить из подошвы ростверков вертикальные анкеры, чтобы потом замонолить их в стенки - по расчету на отрыв от пучения. Соответственно, саму стенку надо рассчитать на обратный изгиб в плоскости. 2. Выполнить под подошвой стенки противопучинистый зазор (или мягкую прокладку), а стенку опереть на подошву ростверка. Ширину "зуба" надо подобрать с тем расчетом, чтобы итоговая вертикальная опорная реакция, умноженная на коэффициент трения "бетон-бетон" была больше результирующей сдвигающей силы. Правда, опять же это дополнительно нагрузит свайный куст, причем весьма прилично, да и саму стенку рассчитать как висячую с учетом немалой нагрузки от грунта на обрезе подошвы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2014
Хабаровск
Сообщений: 34
|
Да кто его знает, ведь если грунты не насыщены водой, а геология говорит именно об этом(не считая периодов таяния снега и дождей), то и пучения не должно быть. А так на всякий случай под всеми жб конструкциями будет основание в виде подушки из ПГС толщиной 400-600мм, под пол с учётом перепада высот от 1000-2000мм.
Геологию прилагаю, основанием выбран ИГЭ2 мощность слоя 5-8м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2014
Хабаровск
Сообщений: 34
|
Снова здравствуйте!
Прикинул расчёт подпорной стены в exl, равнодействующей Fsa нагрузил два пролёта стены между ростверками, посчитал усилия М и Q(в расчётной схеме стену принимал как защемлённую в теле ростверка). В каких расчётах учитывать усилия от M и Q поперечного и продольного сечения, как учесть силу отпора грунта с внешней стороны цоколя. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. | Стрелка | SCAD | 7 | 07.05.2011 21:21 |
Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания | Dmitr3585 | Железобетонные конструкции | 5 | 10.03.2011 15:16 |
помогите найти Технико-экономическое сравнение стенавого ограждения монолитного жилого дома | ssergey44 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.11.2010 17:57 |
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! | Владимир из Магнитки | Железобетонные конструкции | 3 | 23.02.2010 16:25 |
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента | zmaximus | Основания и фундаменты | 55 | 16.07.2009 09:33 |