Непрочитано 09.02.2016, 10:16
Профлист в качестве ограждающих конструкций склада
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет. Пытаюсь нагуглить информацию - попадается одна сплошная реклама(
Делаю проект склада для хранения сахара. Неотапливаемый. Каркас металлический

В качестве ограждающих конструкций принято решение использовать профлист. Встал вопрос - как его правильно подобрать?
1. По стенам и кровле должен быть разный профлист?
2. Какая высота достаточна для установки профлиста? Т.е. между колоннами делаем горизонтальный фахверк, для крепления профлиста - как определится с шагом? Были на аналогичном складе - там 3 метра

Благодарен за любую информацию и ссылки на нормативную документацию
Просмотров: 15840
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 13:10
#21
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Какие брать ригели, колонны, фундаменты и пр. это вы уже решили?
Да. Мы отдали на расчет каркас склада. А подбор профлиста и прочие мелочи - это уже локальные вопросы, не входящие в глобальный расчет

По поводу "обвинений" выше, что не хочу разбираться - отнюдь! Я понимаю, что по расчету С21 проходит (и даже скорее всего ниже пройдет), но ведь нужно учитывать и другие факторы. Например антивандальные - более жесткий профлист наверно и сломать сложнее. К тому-же мы приняли решение вертикальные балки фахверка ставить с шагом 3 метра - а для С21 это уже много

Ну и есть другие неприятные факторы - отсутствие времени, сил и нервов( Час назад я начал было пытаться разобраться с вопросом более углубленно, а сейчас вот сижу и ищу информацию как сделать картограмму фрезерования! А вечером уже буду делать армирование подземной автостоянки...
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 13:26
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
А вечером уже буду делать армирование подземной автостоянки...
Напишите её адрес, пожалуйста.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 13:32
#23
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Напишите её адрес, пожалуйста.
А вам зачем?
Если вы пытаетесь сострить на тему "я туда не поеду", то лучше оставьте эти остроты при себе. Эта автостоянка еще вас переживет
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 14:02
#24
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Если вы пытаетесь сострить на тему "я туда не поеду"
Думаю, что не я один.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 14:04
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
вертикальные балки фахверка
ну Фахверк, ну проказник.


Modis, удорожание в полтора-два раза "потому что времени нет" - это нормально?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 14:10
#26
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


А вы вот не задумываетесь еще на тему - а что хранится на складе?! Вот там лежат мешки сахара, штабелями без поддонов и прочего. Высотой накладывают эти мешки "под завязку". т.е. практически на все 9 метров. Заполнять склад начинают отступив от "стены" 0,7 метра
А теперь представьте - такой вот штабель (а это 5 тонн/кв.м.) заваливается на стену! Что его будет удерживать? Профлист С21? Сомневаюсь
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 14:25
#27
Random.spb

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=



Так это у вас уже не ограждающая конструкция получается.
Random.spb вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 14:38
#28
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Random.spb Посмотреть сообщение
А теперь представьте - такой вот штабель (а это 5 тонн/кв.м.) заваливается на стену! Что его будет удерживать? Профлист С21? Сомневаюсь
Т.е. вы когда каркас на расчет отдавали в задании прописывали горизонтальную нагрузку от 9 метровых падающих штабелей с мешками сахара?
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 14:44
#29
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


vit.z., нет, не прописывали
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 14:52
#30
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
нет, не прописывали
Ну тогда какой смысл делать настил который будет держать ваши штабеля если колонна завалится? Может я что то не понимаю? Или где то что то про это прописано?
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 14:59
#31
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну тогда какой смысл делать настил который будет держать ваши штабеля если колонна завалится? Может я что то не понимаю? Или где то что то про это прописано?
Не совсем так. Весь штабель не может завалится. Даже если это случится, то склад сложится как нефиг делать. Если учитывать такое в расчете, то там будут немыслимые сечения
А вот вариант что несколько мешков могут упасть или, например, штабелер подающий мешки вдруг развернется на стену и мешки полетят в нее - такое может быть. К тому-же антивандальные мероприятия - более слабый профлист легко отогнуть
К тому-же я прикладывал выше фото аналогичного склада - сами можете увидеть, что колонны там не шибко большого сечения, а вот профлист - не шибко малого.
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 15:03
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Что его будет удерживать? Профлист С21? Сомневаюсь
а что - Н75 удержит?)) А фахверковые ригели и стойки на это дело рассчитаны? А собственно колонны здания?)))

И может я конечно идиот, но кто складывает мешки сахара на пол кучей?)) Это не склад, это свалка. На складах сахар лежит на стеллажах. А стеллажи, как правило, не падают на стены зданий. Прекращайте придумывать оправдания собственной лени и потратьте полчаса на рассчет ограждающих конструкций. Ученье свет!
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 15:09
#33
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И может я конечно идиот, но кто складывает мешки сахара на пол кучей?)) Это не склад, это свалка. На складах сахар лежит на стеллажах. А стеллажи, как правило, не падают на стены зданий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0004.jpg
Просмотров: 874
Размер:	265.4 Кб
ID:	165068  
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 15:09
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
колонны там не шибко большого сечения, а вот профлист - не шибко малого
Профлист там НС35. Инфа сотка. Почему мне это понятно по фото, хотите расскажу?) И он, скорее всего, подобран по расчету и не на мешки с сахаром, летящие из сложенной штабелями палетты на вилах у погрузчика, который резко поворачивается.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 15:22
#35
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Почему мне это понятно по фото, хотите расскажу?)
Хотим конечно
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 15:31
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Modis, да потому что у него полки равные. Посмотрите в ГОСТ 24045-94.
 
 
Непрочитано 10.02.2016, 15:48
#37
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Интересно, какая нагрузка на мешки в нижнем ряду.
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 15:52
#38
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Интересно, какая нагрузка на мешки в нижнем ряду.
Там нагрузка на пол - 5 тонн на кв.м.
Modis вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 15:53
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


486, 720 кг/м3. Тут метров 5 на глаз. Примерно 4 тонны на квадрат. Кстати, вычитал, что выше 6 метров штабельное хранение вообще запрещено.
 
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:09
#40
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
720 кг/м3. Тут метров 5 на глаз. Примерно 4 тонны на квадрат. Кстати, вычитал, что выше 6 метров штабельное хранение вообще запрещено.
Интересно бы эту конструкцию из мешков с сахаром забить в программу по расчету устойчивости откосов.
486 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Профлист в качестве ограждающих конструкций склада

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Стальной каркас снаружи ограждающих конструкций, северный регион ? kga82 Металлические конструкции 17 27.12.2013 15:13
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания Laki Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41