Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты

Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2016, 04:25
Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты
macoby
 
Конструктор
 
Владивосток
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 32

Всегда анкера-клюшки от стены крепились к нижней сетке фундаментной плиты. Назрел вопрос - почему? И почему нельзя крепить их к верхней сетке, и где это написано? Попытался найти, безуспешно. Везде только требуемая длина анкеровки по формуле и "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее l ан". Вразумите пожалуйста.
Просмотров: 13664
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:34
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
стык колонны с фундаментной плитой по такой схеме делать не разумно (а может и преступно)
В колонне стержни, как правило, сжаты и, значит, (в наших нормах это не отражено, а в буржуйских есть) после начала загиба анкеровка не будет работать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:44
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В колонне стержни, как правило, сжаты
ну вот и я об этом
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:46
#23
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Вторая страница обсуждения пошла, а в руководство по конструированию ж/б посмотреть всем лень - рис.26 длина прямого участка не менее 0.5lan
macoby, а в чем сложность завести анкеруемый стержень вниз?
Или Вы уже заанкерились к верхней сетке, а теперь думаете, как не переделывать?
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:47
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


а что буржуйские нормы говорят об анкеровке сжатых стержней? загибы вообще не допускаются? или после половины длины анкеровки можно загнуть?
ссылочку бы какую-нибудь...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Lexa_MK, сп разрешило без прямых участков
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:56
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Бюллетень разрешает, но не рекомендует
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бюллетень.JPG
Просмотров: 153
Размер:	148.4 Кб
ID:	171764  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:09
#26
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Цитата:
сп разрешило без прямых участков
Это Вы про какое СП?
Если про СП63, я там не видел такого разрешения, мало того, среди скудной информации по анкеровке в этом СП есть намеки на устройство прямых участков.
Но если Вы знаете, где это разрешение - сообщите всем
Про буржуиновские нормы ИМХО - ими надо пользоваться, когда для буржуинов в буржуинии проектируешь или для общего развития.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:31
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Пособие к СП 52-101-2003, п.5.36:
Цитата:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)]
при длине l1=0 получаем требуемый радиус загиба 10d
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 15:01
#28
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Цитата:
Пособие к СП 52-101-2003, п.5.36:
Цитата:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)]
при длине l1=0 получаем требуемый радиус загиба 10d
Это похоже на разрешение в тех местах, где прямой участок не сделаешь, когда стенка тонкая.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 15:22
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Пособие к СП 52-101-2003, п.5.36:
А где там сказано, что L1 может быть "нулевой"? Там даже на рисунке видно, что анкеруемый стержень отведен максимально далеко.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 15:35
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А где там сказано, что L1 может быть "нулевой"?
а где сказано, что L1 НЕ может быть "нулевой"?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 16:14
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а где сказано, что L1 НЕ может быть "нулевой"?
Картинка на это намекает. А принцип "что не запрещено - разрешено" - тут не сильно уместен. Тем более, что в аналогичных случаях нормы других стран четко регламентируют длину L1.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 17:13
#32
macoby

Конструктор
 
Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32


Уже интересно почитать )

Lexa_MK, вы проницательны )) да, был у нас в конторе случай такой, но так никто и не смог доказать, что так нельзя делать, только бабули-проектировщицы возмущались. Это и понятно, логичнее то поглубже заанкерить - так надежнее. Я просто как то вспомнил этот случай и решил заморочиться, а есть ли где то реальный запрет. С колонной и балкой разобрались, тут вопросов нет. Но плита и стена - это совсем другой случай. И к тому же там была вообще подпорка ) так что и моментиком не обделены )

Хотелось бы услышать ваши мнения )
И кстати, предлагаю опрос: кто как анкерит колонны и стены и чем вы обосновываете свой выбор? Мне кажется будет интересно.
macoby вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 22:20
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Картинка на это намекает
картинка ни на что не намекает, лишь иллюстрирует формулу, нужно было показать, что такое L1 в формуле, вот и показали прямой участок.
но не суть.
возвращаясь к вопросу ТС, колонны и нагруженные стены так анкеровать в фундамент нельзя, прямой участок обязательно должен быть, тем более, если для этого есть возможность.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 05:08
#34
macoby

Конструктор
 
Регистрация: 07.04.2016
Владивосток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
картинка ни на что не намекает, лишь иллюстрирует формулу, нужно было показать, что такое L1 в формуле, вот и показали прямой участок.
но не суть.
возвращаясь к вопросу ТС, колонны и нагруженные стены так анкеровать в фундамент нельзя, прямой участок обязательно должен быть, тем более, если для этого есть возможность.
Опять же, где это написано? )
macoby вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:20
#35
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
возвращаясь к вопросу ТС, колонны и нагруженные стены так анкеровать в фундамент нельзя, прямой участок обязательно должен быть, тем более, если для этого есть возможность.
А в чем разница стыка плита-стена и колонна-балка?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:21
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


сжатый стержень в первом случае, растянутый во втором
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:26
#37
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
картинка ни на что не намекает, лишь иллюстрирует формулу, нужно было показать, что такое L1 в формуле, вот и показали прямой участок.
Нет ни одной картинки, где бы анкеруемый стержень рисовался, пусть даже схематично, у ближней грани. И это не случайно. Формально, при отсутствии указаний относительно L1, это величину можно принять любой. Но если вы хотите запроектировать надежную конструкцию, то желательно изучить нормы других стран, где эта величина регламентирована. Тут указывали, что в Руководстве по конструированию эта величина обозначена как 0.5Lan, что соответствует европейским нормам. Предполагаю, что в СП 63 этот момент просто недосмотрели и в будущих редакциях поправят.

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сжатый стержень в первом случае, растянутый во втором
Стержень растянут в обоих случаях. Сжатые стержни анкеровать не нужно.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:39
#38
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение

Стержень растянут в обоих случаях. Сжатые стержни анкеровать не нужно.
откуда такие сведения?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:51
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Стержень растянут в обоих случаях. Сжатые стержни анкеровать не нужно.
да, может быть растянут, а может быть и сжат, смотря какое сочетание усилий N/M действует.
усилие от сжатого стержня тоже должно передаваться на бетон, иначе этот стержень не может учитываться в расчете
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 10:19
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
откуда такие сведения?
Что вас удивило? Что в изгибаемом сечении рабочая арматура растянута? Или что сжатую арматуру не нужно анкеровать?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
усилие от сжатого стержня тоже должно передаваться на бетон, иначе этот стержень не может учитываться в расчете
Формально да, но бетон прекрасно работает на сжатие и как правило сжатая арматура не требуется. В основном рабочая арматура растянута. Сжатая рабочая арматура - это экзотика. У меня за более чем десятилетнюю практику не было ни одного такого случая.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50