Зависимость давления жидкого бетона от высоты - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зависимость давления жидкого бетона от высоты

Зависимость давления жидкого бетона от высоты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2016, 19:53
Зависимость давления жидкого бетона от высоты
Caaaaaaaaax
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 48

Приветствую!
Если я правильно понимаю, давление несхватившегося бетона принято считать по всем привычной формуле рожэаш.
Но подскажите, знающие люди, неужели эта зависимость линейна? По ощущениям график должен лежать ниже прямой идеальной жидкости за счет внешнего и внутреннего трений.
Просмотров: 3596
 
Непрочитано 18.10.2016, 16:34
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Cfytrr, я открывал сурс. Просто неясно как простой вибратор может дать 400 кг/м2 (нехиленькая такая нагрузка).
 
 
Непрочитано 18.10.2016, 16:59
#22
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


А зачем ВСН, если есть СП70.13330.2012, Приложение С.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 16:25
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, давление несхватившегося бетона принято считать по всем привычной формуле рожэаш.
Но подскажите, знающие люди, неужели эта зависимость линейна? По ощущениям график должен лежать ниже прямой идеальной жидкости за счет внешнего и внутреннего трений.
Cуществует ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка. Общие технические условия". А в нем приложение Г " Нагрузки и данные для расчета опалубки". (Это приложение просто переписали в СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" в Приложение С).
Максимальные нагрузки во всех случаях с учетом всех коэффициентов должны приниматься не выше гидростатических. А ниже - они вполне могут быть. Так что ощущения Вас не обманули.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зависимость давления жидкого бетона от высоты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
Зависимость расположения деформационного шва от высоты здания? dool Конструкции зданий и сооружений 3 08.09.2009 16:02
Дозатор для жидкого бетона приборист Технологические решения (ТХ) 3 27.08.2008 21:42