Непрочитано 06.12.2016, 18:22
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?
Mocart
 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22

Существующее здание построено несколько лет назад примерно в 2008. Проект получил положительное заключение экспертизы.
В проекте указано, что узел является жестким, а схема рамно-связевая. Жесткий узел в таком исполнении я не видел. Поэтому интересуюсь. Проект делал не я, информации по нагрузкам и усилиям нет. Я понимаю, что без усилий оценить трудно, но меня сейчас интересует принципиальный вопрос, может ли быть этот узел жестким?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел 1.jpg
Просмотров: 411
Размер:	123.3 Кб
ID:	180357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел 2.jpg
Просмотров: 396
Размер:	119.4 Кб
ID:	180358  

Просмотров: 4202
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:26
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


и не только
швы какие, встык или угловые?
Толщины планок?
усилия?
и т.д. и т.п.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 00:34
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, а что - тавровое соединение можно стыковыми того этого?
 
 
Непрочитано 09.12.2016, 07:47
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а что - тавровое соединение можно стыковыми того этого?
ты сейчас серьезно спрашиваешь?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 10:56
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
wvovanw, а что - тавровое соединение можно стыковыми того этого?
запросто
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 14:38
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ты сейчас серьезно спрашиваешь?)))
эт я туплю по вечерам, да)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления сендвич-панели qwertys Прочее. Архитектура и строительство 12 04.09.2013 11:03
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после? Velkin Металлические конструкции 5 20.04.2013 22:17
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа pi4inug Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2007 08:25