Цитата:
Сообщение от Cactusishko
2) Необходимо, чтобы вы осознали нагрузки. Не только вес. Посчитайте пиковую ветровую нагрузку. Она может быть как + так и -
|
Скажите, разве стенку из газобетона я должна рассчитывать на ветер? Направление силы ведь перпендикулярно направлению веса. На ветер, я предполагаю, рассчитывается армирование импостов - по предельному прогибу. Не могу же я сложить вес и ветер?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Добрый день ещё раз.
Прошу немного помочь в принципиальном понимании ситуации.
То есть если есть кладка, а на неё как-то опирается окно, то на что в принципе следует рассчитать кладку?
1. Если окно опирается на кладку, то - расчёт на сжатие.
(В этом случае учитывается только вес? Сюда же нельзя просто прибавить перпендикулярно к весу направленную ветровую нагрузку?)
2. Если окно с выносом - то по идее - внецентренное сжатие? Но эксцентриситет не может быть больше половины высоты сечения, а раз это так (см. рисунок в первом сообщении темы), то значит, это никакое не внецентренное сжатие.
А что тогда? Изгиб? То есть расчетная схема кладки - какая? Стержень с шарниром внизу и свободным концом наверху? Тогда его расчетная длина = 2L?
На что тогда в принципе следует считать этот столб кладки?
П.9.25 СП15: "При расчёте панелей толщиной 27 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет, величина которого принимается равной 1 см - для несущих однослойных панелей; 0,5 см - для самонесущих панелей" - достаточно этого для обоснования невозможности приложения нагрузки с таким большим плечом? 115 мм