Если не проходит метровая плита с поперечкой, то только капитель. Но посмотрев расчет видно что сила F взята не правильно, не может там быть 1000 т с плиты. Так же на чертеже контур продавливания тоже не правильный судя по всему, под 45 градусов это расстояние 1000 от колонны, а не 500. И выше правильно сказали, что нагрузка внутри пирамиды продавливания вычитается. Лучше соберите нагрузку вручную, а не тупо из программы, будет не 1000 тонн, а где нибудь 100
----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хоббит
между колоннами на трансферную плиту опираются "промежуточные" пилоны (видно на плане рис. 1 #1), которые дают свой вклад в продольное усилие в колонне. Соответственно, просто собирая распределенную нагрузку с одного этажа, мы нещадно занижаем продавливающую силу (если я правильно Вас понял)
|
Действительно, вижу что заблуждаетесь в том что есть продавливающая сила в вашем случае, это ни как не продольное усилие в колонне, это нагрузка приходящаяся на колонну с самого перекрытия. А вот выше расположенная стена как раз таки стремится продавить плиту уже всем своим весом, который не перераспределится на колонну, т.к. не имеет под собой опоры по всей длине, тут как раз нужно брать продольное усилие у основания стены на определенном участке (например 1 метр), приравнивать его к сосредоточенной силе и проверять под ним плиту. Если говорите у вас там башня выше, то и усилия могут быть значительными.