Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?

Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2021, 10:42
Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется двухветвевая сквозная колонна с решёткой. При работе возникают моменты в ветвях в плоскости решётки, дающие напряжения до 0,4*Ry. Они возникают от неравномерной раздвижки ветвей при обжатии ветвей в местах стеснения этой раздвижки. Нормах о таких моментах ничего нет (для колонн с решётками).
Вопрос: следует ли учитывать моменты в ветвях сквозной колонны в плоскости решётки вызванной неравномерной раздвижкой ветвей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-05_11-39-20.png
Просмотров: 154
Размер:	6.8 Кб
ID:	235143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-05_11-40-42.png
Просмотров: 154
Размер:	7.9 Кб
ID:	235144  

Вложения
Тип файла: spr НадкрЧасть_01.SPR (10.8 Кб, 23 просмотров)

Просмотров: 5554
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 17:00
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А spr-файл сильно секретный?
- в шапке сразу был.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 19:25
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в шапке сразу был.
Вот посмотрел бегло - 2 шв. 30, объединенных 1-м уголком 70х6. Это как? На практике 2 уголка.
Траверса ладно - не совсем хлюпкая. Но она немного не такая.
Удручает передача 100 тонн в точку...ну пусть так.
Базы неверно связаны с фундаментом, там обязательно шарнир. Если только специально не объединил жесткой траверсой.
Вот как бы я смоделировал - см скан. Это во-первых.
Там момент в ветви у верхней траверсы 0,3 тсм. Какие 40% от R? 3% от силы...Это во-вторых.
Может ты ед. изм. попутал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.png
Просмотров: 49
Размер:	12.7 Кб
ID:	235211  
Вложения
Тип файла: spr 22.SPR (33.2 Кб, 5 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 21:36
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот посмотрел бегло - 2 шв. 30, объединенных 1-м уголком 70х6. Это как?
- это факт.
Приложите усилия как на картинке (кН) и проверьте (Ry=230 МПа, мю=6,5 из плоскости решётки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-07_22-30-36.png
Просмотров: 44
Размер:	42.2 Кб
ID:	235215  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:23
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это факт..
Факт то, что М дает 3%, а не 40%.
Цитата:
Приложите усилия как на картинке (кН) и проверьте (Ry=230 МПа, мю=6,5 из плоскости решётки).
Схема вырвана из 3D и лишена связей. Но я поставил связи и т.д....
Кисп=0,95, по ПГ.
Не попутал ли оси? - швеллеры там развернуты.
Короче, там ПРОСТО НЕТ существенных моментов. У тебя что-то мощно попутано.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 22:31
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мю=6,5
- для КЭ между узлами.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НЕТ существенных моментов
- см. картинку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:38
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для КЭ между узлами.
Это понятно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. картинку.
Какую? Я бы хотел глянуть картину с моментами.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:40
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А размеры можно?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:46
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А размеры можно?
Смешные размеры - высота 5 м, ширина 0,55 м.
Вот тхт - может лира схавает:
Вложения
Тип файла: rar НадкрЧасть_01 (1).rar (1.1 Кб, 6 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:59
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А как ориентированы швелера?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не попутал ли оси? - швеллеры там развернуты.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 07:30
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Два шв. 30, полки внутрь, по обушкам 600.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 11:18
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Wzmin=54.76см3. М=120кНсм. σ=120/54.76=2.19кН/см2. 2.19/24=0.09.
9% напряжения от момента. Где 40?
НО!
Сечение то мы будем подбирать по устойчивости. Расчетная длина участка будет меньше, чем расстояние между узлами. В результате мы получим сечение подобранное по шарнирной схеме таким же, как и с учетом вот этих "страшных" моментов.
И да, пластику никто не отменял: "течка" в узле всего лишь превратит схему в шарнирную без последствий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 27
Размер:	15.3 Кб
ID:	235222  
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 11:51
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Другими словами: врезая шарнир в оголовке и базе, мы фактически игнорим возникающий там момент, надеясь на пластику? Собственно это и есть вопрос темы.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Где 40?
- а где видели шарниры в базах и оголовках по факту?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Расчетная длина участка будет меньше, чем расстояние между узлами.
- почему?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 12:06
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а где видели шарниры в базах и оголовках по факту?
Какой шарнир в оголовке? Если бы там был шарнир - откуда бы момент 1.2 взялся? А именно этот момент самый большой.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему?
У нас есть защемление в траверсе.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 12:09
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
У нас есть защемление в траверсе.
- т. е. для мю - защемление, а для момента - шарнир?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 12:13
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Какой шарнир в оголовке? Если бы там был шарнир - откуда бы момент 1.2 взялся?
- странно там:


----- добавлено через ~4 мин. -----
В общем, это такой же вопрос как и учёт моментов в уголковой ферме. Ответа на него нет. Можно только голову в песок и тупо ссылаться на нормы, ничего при этом не понимая (это я про себя).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-08_13-10-47.png
Просмотров: 90
Размер:	90.1 Кб
ID:	235223  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 13:04
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это такой же вопрос как и учёт моментов в уголковой ферме. Ответа на него нет. Можно только голову в песок и тупо ссылаться на нормы, ничего при этом не понимая (это я про себя).
200 лет уже поди скоро как человечество ответило на вопрос как считать уголковые фермы и колонны такие. И, если вы пользуетесь программой и ее результаты у вас вызывают вопросы то, если неохота снова изобретать велосипед вы вполне можете воспользоваться этим опытом. Будьте уверены, инженеры, внедрявшие методику расчетов вполне отдавали себе отчет в наличии моментов...
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов? eilukha Металлические конструкции 13 04.10.2018 05:14
Как посчитать продольные силы и изгибающие моменты в нижнем сечении ж/б колонны Сахалинец Железобетонные конструкции 6 07.09.2018 00:36
Следует ли учитывать предварительное напряжение спустя года? march Железобетонные конструкции 21 01.07.2017 23:55
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны vlasctelin Металлические конструкции 10 16.04.2014 22:35
Расчетная длинна колонны из плоскости рамы roma1187 Металлические конструкции 24 10.12.2013 09:58