КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вот посмотрел бегло - 2 шв. 30, объединенных 1-м уголком 70х6. Это как? На практике 2 уголка.
Траверса ладно - не совсем хлюпкая. Но она немного не такая. Удручает передача 100 тонн в точку...ну пусть так. Базы неверно связаны с фундаментом, там обязательно шарнир. Если только специально не объединил жесткой траверсой. Вот как бы я смоделировал - см скан. Это во-первых. Там момент в ветви у верхней траверсы 0,3 тсм. Какие 40% от R? 3% от силы...Это во-вторых. Может ты ед. изм. попутал? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Факт то, что М дает 3%, а не 40%.
Цитата:
Кисп=0,95, по ПГ. Не попутал ли оси? - швеллеры там развернуты. Короче, там ПРОСТО НЕТ существенных моментов. У тебя что-то мощно попутано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Wzmin=54.76см3. М=120кНсм. σ=120/54.76=2.19кН/см2. 2.19/24=0.09.
9% напряжения от момента. Где 40? НО! Сечение то мы будем подбирать по устойчивости. Расчетная длина участка будет меньше, чем расстояние между узлами. В результате мы получим сечение подобранное по шарнирной схеме таким же, как и с учетом вот этих "страшных" моментов. И да, пластику никто не отменял: "течка" в узле всего лишь превратит схему в шарнирную без последствий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Другими словами: врезая шарнир в оголовке и базе, мы фактически игнорим возникающий там момент, надеясь на пластику? Собственно это и есть вопрос темы.
- а где видели шарниры в базах и оголовках по факту? ----- добавлено через ~3 мин. ----- - почему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- В общем, это такой же вопрос как и учёт моментов в уголковой ферме. Ответа на него нет. Можно только голову в песок и тупо ссылаться на нормы, ничего при этом не понимая (это я про себя). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
200 лет уже поди скоро как человечество ответило на вопрос как считать уголковые фермы и колонны такие. И, если вы пользуетесь программой и ее результаты у вас вызывают вопросы то, если неохота снова изобретать велосипед вы вполне можете воспользоваться этим опытом. Будьте уверены, инженеры, внедрявшие методику расчетов вполне отдавали себе отчет в наличии моментов...
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов? | eilukha | Металлические конструкции | 13 | 04.10.2018 05:14 |
Как посчитать продольные силы и изгибающие моменты в нижнем сечении ж/б колонны | Сахалинец | Железобетонные конструкции | 6 | 07.09.2018 00:36 |
Следует ли учитывать предварительное напряжение спустя года? | march | Железобетонные конструкции | 21 | 01.07.2017 23:55 |
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 10 | 16.04.2014 22:35 |
Расчетная длинна колонны из плоскости рамы | roma1187 | Металлические конструкции | 24 | 10.12.2013 09:58 |