Непрочитано 04.05.2021, 09:34
Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

Здравствуйте!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-05-04_09-35-08.jpg
Просмотров: 408
Размер:	9.5 Кб
ID:	236915

В СП24.13330.2011 пункт В.5 говорится, что

"Произведение в формуле (В.6) распространяется только на сваи куста, непосредственно примыкающие к i-той свае".

Т.е. получается, максимально на сваю могут влиять 8 свай (передняя-задняя, правая-левая и 4 диагональных). Или все-таки нужно находить радиус влияния и считать влияние от всех свай, находящихся на заданном радиусе?

Просмотров: 7001
 
Непрочитано 08.06.2022, 12:38
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Зачем в СП 24 приводятся варианты 12,16 20 свай в группе
Взяли из нау.работы и вставили.
А вы количество свай подставьте в формулу.
Вложения
Тип файла: docx 1-40.docx (428.3 Кб, 86 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 14:00
#22
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-06-08_13-47-50.png
Просмотров: 124
Размер:	86.9 Кб
ID:	247907
Румата, нормы четко горят, что влияют только непосредственно примыкающие сваи. Вы предлагаете делать не по нормам?

----- добавлено через ~5 мин. -----
SergeyKonstr, при расстоянии между сваями 900мм и поле из 250 свай:

900^(0,016*250+0,393)/(0,141*250+2,077)=254662065508.
Странная цифра, это что такое получилось?

SergeyKonstr, это выкопировка из какой научной работы?

Последний раз редактировалось liik, 08.06.2022 в 14:06.
liik вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 14:26
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Румата, нормы четко горят, что влияют только непосредственно примыкающие сваи. Вы предлагаете делать не по нормам?
Я предлагаю делать исключительно по нормам. Но разве нормы говорят, что альфа вычисляемое по формуле равно альфе из таблицы? Нет.
Там сказано, что альфу можно не вычислять, а принять по таблице в зависимости от количества свай в кусте и их шага.
А можно и вычислить по формуле, но перемножать геометрические параметры тогда нужно только для свай наиболее близко расположенных к рассчитываемой свае.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 14:39
#24
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


румата, перемножим мы максимум 9 штук, а свай может быть в поле 250шт. И по нормам общее количество свай не учитывается, а учитывается максимум 8шт, примыкащих к рассматриваемой (В формуле Б.6 СП24.2021 нет коэффициентов, описывающих общее количество свай).
liik вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 14:44
#25
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
В формуле Б.6 СП24.2021 нет коэффициентов, описывающих общее количество свай
В формуле нет, а в таблице есть, но не общее количество. Просто влияние ограничено 20-тью сваями.
Т.е. при количестве свай в группе 250шт. вы имеете право взять альфу из таблички для 20-ти свай.
А при свайном кусте состоящем меньше чем из 20-ти свай вы должны использовать табличные значения, соответствующие реальному количеству свай в кусте.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 14:56
#26
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
900^(0,016*250+0,393)/(0,141*250+2,077)=254662065508.
Странная цифра, это что такое получилось?
Не правильные данные подставлены в формулу. Там а - это количество d



----- добавлено через ~4 мин. -----
Очевидно, что при увеличении количества свай в кусте( >42шт при 3d) альфа будет стремится к единице и может получится даже большим 1. Наверно поэтому влияние было ограничено только 20-тью сваями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 372
Размер:	7.2 Кб
ID:	247916  

Последний раз редактировалось румата, 08.06.2022 в 15:10.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 15:24
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
при расстоянии между сваями 900мм и поле из 250 свай:
Для такого таблица и формула не годится.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
900^(0,016*250+0,393)/(0,141*250+2,077)=254662065508.
Странная цифра, это что такое получилось?
Не верно вычисляете.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
это выкопировка из какой научной работы?
Наверное что-то обобщенное.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 15:35
#28
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для такого таблица и формула не годится.
Да, для такого формула Б.6 будет предпочтительнее.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать сейсмические нагрузки при расчете ширины раскрытия трещин жб конструкций? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 07.06.2018 07:56
Какие коэффициенты применяются при расчете металлических изделий Василий 171 Машиностроение 13 14.11.2016 20:31
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? konstryktor Металлические конструкции 55 19.09.2015 06:24
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48