Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Если у вас не хватает длины шва крепления верхней полки швеллера то можно сделать с клиньями - увеличив эту длину.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937
|
Цитата:
А еще лучше прикладывать картинки png или jpg ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
А еще лучше напряжения в сварных швах (достаточно в горизонтальных) - тогда сами увидите ответ. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.02.2022 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87
|
Нет. Вот, смотрите, какой узел №2:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А скажите это нормально, если накладка в жестком получается шириной 3 см (ширина полки - 10 см с каждой стороны). Такая она жалкая... ----- добавлено через ~10 мин. ----- По расчету требуемая b = 2 см Последний раз редактировалось Talatta, 22.02.2022 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937
|
Откуда? У вас нагрузка на площадку ~ 2,5 тс/м2?
Для данной консольки , если узел на сварке - с этим можно не заморачиваться Я бы предусмотрел монтаж заранее изготовленной площадки. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937
|
Считаем q=500*0.5 = 250 кгс/м
M= 250*0.6^2/2 = 45 кгс*м Усилие в накладке Nн = 45/0,12 = 375 кгс Требуемая ширина накладки толщиной 8мм b=375/(0.8*2450)=0.2см По расчету для восприятия момента 45 кгс*м думаю достаточно даже вертикальных швов по стенке. Так что, можно приварить примыкающие швеллера по контуру, либо конструктивно приварить накладки, приняв ширину из условий сварки Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.02.2022 в 23:51. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) | Alexandr_27 | Металлические конструкции | 9 | 04.10.2018 09:10 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом | valera.schetnev | Металлические конструкции | 8 | 11.08.2011 20:01 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Жесткий узел сопряжения двутавр балок | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.08.2008 07:07 |