Это жесткий узел сопряжения балок? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Это жесткий узел сопряжения балок?

Это жесткий узел сопряжения балок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2022, 20:10
Это жесткий узел сопряжения балок?
Talatta
 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87

Здравствуйте! Мне нужно сделать жесткий узел. - Это жесткий узел?

----- добавлено через 41 сек. -----
Тут сварка нигде не показана...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
УЗЕЛ.dwg (251.6 Кб, 159 просмотров)

Просмотров: 6053
 
Непрочитано 21.02.2022, 11:43
#21
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Как насчет узла с клиньями? Он лучше?
Если у вас не хватает длины шва крепления верхней полки швеллера то можно сделать с клиньями - увеличив эту длину.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 11:44
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С «клиньями» ещё жёстче.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 12:02
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


А этажно их нельзя поставить?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 14:11
#24
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А этажно их нельзя поставить?
Глав. спец. не хочет

----- добавлено через ~15 мин. -----
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ УМНЫМ ЛЮДЯМ!!!
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 15:42
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Offtop: не у всех версия автокада новее 2016 версии... поставили бы галочку в параметрах "сохранять в 2013"
А лучше в 2007 (у меня например Autocd 2012).
А еще лучше прикладывать картинки png или jpg

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Швеллеры 12. Консоль 60 см с распределенной нагрузкой 310 кг. Какие тут нагрузки?
Q и М в тс и тс*см в месте крепления консоли к балке.
А еще лучше напряжения в сварных швах (достаточно в горизонтальных) - тогда сами увидите ответ.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.02.2022 в 16:09.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 16:07
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


А нельзя консольно выставить только контурные балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: консоль.jpg
Просмотров: 61
Размер:	9.9 Кб
ID:	245597  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 17:31
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Жёсткий! Но лучше главные балки разрезать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 17:44
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но лучше главные балки разрезать.
А их-то за что?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 08:22
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А их-то за что?
Чтобы помнили кто здесь "главный"!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 09:48
#30
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А нельзя консольно выставить только контурные балки?
Нет. Вот, смотрите, какой узел №2:

----- добавлено через ~2 мин. -----
А скажите это нормально, если накладка в жестком получается шириной 3 см (ширина полки - 10 см с каждой стороны). Такая она жалкая...

----- добавлено через ~10 мин. -----
По расчету требуемая b = 2 см
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 2.png
Просмотров: 104
Размер:	32.4 Кб
ID:	245623  

Последний раз редактировалось Talatta, 22.02.2022 в 09:59.
Talatta вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 10:00
#31
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Площадка:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 2.png
Просмотров: 71
Размер:	32.4 Кб
ID:	245624  
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 10:17
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
А скажите это нормально, если накладка в жестком получается шириной 3 см
Расчетчик хреновый. Очень.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 10:22
#33
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Расчетчик хреновый. Очень.
Момент 520 кг*м - какая ширина?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Накладка толщиной 8 мм
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 11:01
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Момент 520 кг*м - какая ширина?
Тут главное не прочность, а жёсткость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 13:23
#35
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


А. А. Васильев на моей стороне:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединение балок встык при помощи накладок.png
Просмотров: 80
Размер:	132.3 Кб
ID:	245629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединение балок при помощи накладок.png
Просмотров: 79
Размер:	83.4 Кб
ID:	245630  
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 14:25
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Момент 520 кг*м -
Откуда? У вас нагрузка на площадку ~ 2,5 тс/м2?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ут главное не прочность, а жёсткость.
Для данной консольки , если узел на сварке - с этим можно не заморачиваться
Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Площадка:
Я бы предусмотрел монтаж заранее изготовленной площадки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадка.jpg
Просмотров: 66
Размер:	30.5 Кб
ID:	245633  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 17:45
#37
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
У вас нагрузка на площадку ~ 2,5 тс/м2?
У меня нагрузка 500 кг/м2
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 19:11
#38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
У меня нагрузка 500 кг/м2
Покажите узел на схеме
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2022, 14:33
#39
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Покажите узел на схеме
Узел №2, он показан на схеме.
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2022, 17:04
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Узел №2, он показан на схеме.
Считаем q=500*0.5 = 250 кгс/м
M= 250*0.6^2/2 = 45 кгс*м
Усилие в накладке Nн = 45/0,12 = 375 кгс
Требуемая ширина накладки толщиной 8мм b=375/(0.8*2450)=0.2см
По расчету для восприятия момента 45 кгс*м думаю достаточно даже вертикальных швов по стенке.
Так что, можно приварить примыкающие швеллера по контуру, либо конструктивно приварить накладки, приняв ширину из условий сварки

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.02.2022 в 23:51.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Это жесткий узел сопряжения балок?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) Alexandr_27 Металлические конструкции 9 04.10.2018 09:10
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом valera.schetnev Металлические конструкции 8 11.08.2011 20:01
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07