mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500

Заказчик где-то увидел монолитный каркас с наружными жб панелями для жилья (говорит ПИК так строит). Загорелся. Кто-то сталкивался? Интересуют узлы крепления, надежность, возможные проблемы монтажа при отклонениях монолита. Какие могут быть варианты скрыть стыки без дополнительных фасадных работ?
Просмотров: 5059
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 10:05
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
Какой город у Вас?
г. Пермь.
Цитата:
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
Представьте себе работу краном вплотную к зданию
да и это тоже проблема. Но ПИК монтирует параллельно с отставанием в пару этажей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3851.JPG
Просмотров: 174
Размер:	460.5 Кб
ID:	250614  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3852.JPG
Просмотров: 172
Размер:	96.4 Кб
ID:	250615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3853.JPG
Просмотров: 159
Размер:	204.9 Кб
ID:	250616  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:22
#22
Bibendum

архитектура
 
Регистрация: 26.09.2018
Краснодар
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но ПИК монтирует параллельно с отставанием в пару этажей.
по нормам 3 перекрытия сверху
Bibendum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 10:35
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
по нормам 3 перекрытия сверху
не слышал о таких нормах.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 10:54
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
На этих фотках навесная панель которая крепиться к закладным торцевых несущих стен(пилонов). На сколько мне известно на перекрытия она не опирается. Поэтому для таких панелей торцы перекрытий выполняются без каких либо выступов.
Не могу достоверно сказать панели на фото относятся к серии ПИКа или нет.
Скорее всего есть разные серии, я говорил конкретно с чем сталкивался. Там внутренний слой опирался на небольшую консоль перекрытия.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 18:19
#25
Bibendum

архитектура
 
Регистрация: 26.09.2018
Краснодар
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Скорее всего есть разные серии, я говорил конкретно с чем сталкивался. Там внутренний слой опирался на небольшую консоль перекрытия
так и есть - существуют разные серии. постоянно совершенствуются.
Такие решения применяет не только ПИК и не они первооткрыватели
Bibendum вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 06:34
#26
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
и не они первооткрыватели
Осталось перейти на панельное домостроение)))
csp вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 09:14
#27
Bibendum

архитектура
 
Регистрация: 26.09.2018
Краснодар
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Осталось перейти на панельное домостроение)))
есть свои преимущества и особенности у каждой технологии
Bibendum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Технология монолитного каркаса с навесными наружными стеновыми железобетонными панелями

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Ищу примеры разрезов по наружней стене здания с каркасом и навесными стеновыми панелями hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 13:25
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49