Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?

Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2022, 17:31
Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

СП 22 :
Цитата:
5.6.30 При наличии на полах сплошной равномерно распределённой нагрузки интенсивностью q краевые и средние эпюры давления по подошве следует увеличивать на нагрузку q (см. рисунок 5.1).
  1. Это справедливо только для средних фундаментов (нагрузка со всех сторон) или для крайних и угловых фундаментов тоже (нагрузка на половине или на четверти фундамента)? В программе ФОК, например, нагрузка на полы прикладывается по квадрантам фундамента.
  2. Вызывает ли нагрузка на пол не по всей поверхности (крайние и угловые фундаменты) дополнительный момент который надо учитывать при определении давления под подошвой?
  3. Снижает ли отрыв подошвы нагрузка на пол?
  4. Учитывается ли нагрузка на полы для проверок основания по первой группе пред. состояний?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-13_18-12-00.png
Просмотров: 222
Размер:	101.2 Кб
ID:	251985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-13_23-20-29.png
Просмотров: 185
Размер:	8.8 Кб
ID:	251990  


Последний раз редактировалось ingt, 13.12.2022 в 22:30.
Просмотров: 3049
 
Непрочитано 14.12.2022, 15:02
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
(Нагрузки вне подошвы препятствуют развитию поверхностей сдвига с выпором грунта из под подошвы, поэтому повышают несущую способность основания).
А если полы выше отметки планировки земли с наружной стороны?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 15:44
#22
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Это ближе подпорной стенке. Не мой случай.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5 vlasctelin Основания и фундаменты 0 04.02.2018 21:21
Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %" K'TyH Основания и фундаменты 10 05.07.2017 09:38
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37