Разрушилась голова сваи при забивке - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разрушилась голова сваи при забивке

Разрушилась голова сваи при забивке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2023, 12:05
Разрушилась голова сваи при забивке
Andrey_11
 
Регистрация: 27.10.2023
Сообщений: 5

Добрый день!
При забивке произошло разрушение головы ж\б сваи, 150х150х3000 мм.
Дом - одноэтажный каркасник 115 м2, включая крыльцо и террасу, обвязка из доски, дом уже установлен на фундамент.
Строители утверждают, что ничего страшного, цитирую:
Несущая способность сваи 150х150х3000 мм (С30.15-3) минимум 5т , максимум 30т на опору; сваи 200х200х3000 мм - 7.5 т и 45 т на опору. Максимум достигается в песках и твердых глинах, минимум - в мягкопластичных и текучих грунтах. У нас 28 свай под домом! Нагрузка распределена равномерно, так как опора не на одну сваю! Соответственно переживать и бояться нечего. Произошло небольшое разрушение при забивке, соответственно у нас твёрдые грунты и можно смело заявлять, что КПД свай близок к максимуму.

Подскажите, пожалуйста, а как на самом деле и стоит ли переживать по этому поводу? Какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем? Я сам не специалист.
Подобный косяк я заметил на 2-х сваях, отметил их на плане ручкой. В центре дома, как я понимаю, максимальные нагрузки. Прикладываю фото сваи, которая в центре.
Просмотров: 6909
 
Непрочитано 29.10.2023, 13:59
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


mainevent100, Там доски даже не опираются на сваи. Видишь же. Доски под нагрузкой не начнут съезжать вбок по наклонным разбитым головам ?
Ты сравниваешь винтовые сваи с якорем на глубине 3 м с забивными менее глубокими ? Сколько там у тебя сила пучения ? 3,14*2*0,06*2*110=82,8 кН ? 8 тс ? Минус вырыв якоря ещё 2-3 тс ? Да ещё грунт-сталь небось с коэф трения в два раза меньше...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 14:25
#22
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так может, ничего страшного в винтовых сваях нет
Геологию обычно никто не делает. Кто знает, какая там агрессивность грунтов и грунтовых вод.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 14:27
1 | #23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
У меня каркасная дача стоит на 3-метровых винтовых сваях в глине с высоким УГВ. Был ли я на 100% уверен в таком фундаменте - нет.
Так винтовые сваи лучше, чем эта похабень. Винтовая свая - это свая стойка с опиранием лопастей ниже глубины промерзания. Здесь в лучшем случае висячая с полной неустойчивостью к морозному пучению. Раз забили под одну отметку - значит, несущая способность у всех свай разная, вплоть до нуля. Раз разрушилась только одна - значит, несущая способность остальных свай, скорее всего, очень низкая. Оголовка никакого нет, поставили брус прямо на сваю.
В отличие от брусового дома, который хоть как-то способен висеть на разных сваях (и то если брусья сшиты между собой), каркасник весь треснет, если хоть одна свая начнет играть вниз или вверх.
Тут срочно надо делать геологию, и на основании геологии пересматривать фундамент - может прокатит сделать ростверк, а может, надо делать замену грунта.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 16:30
#24
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Andrey_11 Посмотреть сообщение
т.е. не до отказа
Отказ - это величина погружения сваи от одного удара. Потому бывает просто отказ и проектный отказ, соответствующий проектной нагрузке на сваю.
Цитата:
Сообщение от Andrey_11 Посмотреть сообщение
это просто г. Или это полное г.,
Это первое. Для второго нужно побольше данных. Кашпировский уехал...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 17:23
1 | #25
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178


Геологию можно спросить у соседей, которые бурили скважины под воду.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 17:55
| 2 #26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Винтовая свая - это свая стойка с опиранием лопастей ниже глубины промерзания.
с какого перпуга из=за того что она винтовая вдруг стала сваей-стойкой при одних и тех же условиях относительно забивной? более того винтовая свая них..а не несет обычно, особенно когда с лопастью миллиметров 200. А на счет пучения, утеплить все пеноплексом, утеплить отмостку пеноплексом, заменить пучинистый на не пучинистый. Винтовая свая выигрывает только ценой и быстротой монтажа, а несущая способность крайне низкая, для сараев, заборов в принципе ее ниша использования
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 18:32
1 | #27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
с какого перпуга из=за того что она винтовая вдруг стала сваей-стойкой при одних и тех же условиях относительно забивной? более того винтовая свая них..а не несет обычно, особенно когда с лопастью миллиметров 200. А на счет пучения, утеплить все пеноплексом, утеплить отмостку пеноплексом, заменить пучинистый на не пучинистый. Винтовая свая выигрывает только ценой и быстротой монтажа, а несущая способность крайне низкая, для сараев, заборов в принципе ее ниша использования
Посмотрите на фотографии. Что из перечисленного можно применить в доме, который даже не будет касаться земли и у которого утеплено днище, препятствуя тепловому потоку в грунт? И как можно заменить грунт на непучинистый, если глубина промерзания может быть сопоставима с глубиной забивки самих свай?..
Винтовая свая хороша не только скоростью монтажа, но и тем, что морозное пучение на неё не оказывает выдергивающего влияния - ствол сваи маленький, а несут всё как раз лопасти. А ещё у винтовой сваи, как правило, готовый оголовок для крепления брусовой обвязки. Я не говорю, что винтовые сваи хороши, но они лучше столбиков 150х150мм, забитых в неизвестно что, без какого-либо контроля несущей способности каждой сваи, и которые к морозному пучению устойчивы меньше, чем труба винтовой сваи. Единственный вариант, когда эти столбики могут быть лучше, если они прорезают слабые грунты и опираются на что-то надёжное, но тогда количество сбитых оголовков было бы больше. UPD. Ах да, ещё коррозионная активность грунтов к стали, тоже в плюс ж/б столбикам. Если же там глина и песок в воде, и вода поднимается до поверхности, то я фз, как и что вообще на таких грунтах строить, без отсыпки трёх метров насыпи ПГС с послойным уплотнением...

Последний раз редактировалось Komplanar, 29.10.2023 в 18:48.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2023, 20:34
#28
Andrey_11


 
Регистрация: 27.10.2023
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Геологию можно спросить у соседей, которые бурили скважины под воду.
На самом деле скважины бурит тоже застройщик.
В поселке продаются готовые дома со всеми коммуникациями (эл-во, скважина, септик, газ - опционально, но он там тоже проведён).
Я знаю только, что у всех скважины там примерно на 30м.
Andrey_11 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 20:43
#29
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Геологию можно спросить у соседей, которые бурили скважины под воду.
Ну, если соседи в инженерной геологии понимают... С этим и у большинства строителей не очень.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если же там глина и песок в воде, и вода поднимается до поверхности, то я фз, как и что вообще на таких грунтах строить
Да ладно, строят ведь.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 21:07
#30
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Как крепится обвязка к сваям? Просто лежит?
svg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 21:41
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Раз забили под одну отметку - значит, несущая способность у всех свай разная, вплоть до нуля. Раз разрушилась только одна - значит, несущая способность остальных свай, скорее всего, очень низкая.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Думаю за 3-5 тыс. руб. можно просить просто посмотреть проект без отчёта
Tyhig, теперь понимаешь, о чем я говорил?!
именно о таких заявления таких экспертов за 3-5 т.р.! Главное - безупречная логика в рассуждениях, не подкопаться )) ни в коем случае не отдавать проект на экспертизу - будет только хуже.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2023, 22:08
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


mainevent100, я с ним полностью согласен. Но мало стоим.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2023, 22:15
#33
Andrey_11


 
Регистрация: 27.10.2023
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Как крепится обвязка к сваям? Просто лежит?
Из того что удалось разглядеть:
Каждая стальная пластина оголовка имеет 4 отверстия, по одной на каждую сторону квадрата. Через эти отверстия плстинка прикручена к обвязке.
Я заметил, что к сожалению, на каждой свае анкер соединяющий пластину и обвязку вкручен только один, хотя явно можно было это сделать с двух сторон пластины.
Видимо, там анкеры экономили, либо поленились.
Вот так. Это та же самая свая, только с противоположной от скола стороны:

Причём, зазора между обвязкой и пластиной там нет (где кусок рубероида), специально посмотрел, потыкал. Хотя на фото кажется что рубероид бугрится из-за того что всё висит.

Сама пластина, видимо, анкерится в сваю сверху по центру - это мне удалось разглядеть на другой свае, где между обвязкой и пластиной был зазор и обвязка просто лежала на выступающей из пластины головке анкера. Предполагаю, что там доску обвязки просто продавит головкой анкера.
Andrey_11 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2023, 04:19
#34
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Конкретно по сколу свай переживать нечего. Оставшаяся площадка выдержит Ваши нагрузки. Если сильно сомневаетесь, промойте оголовок керхером на максимальном напоре, подсушите немного и заделайте любым ремонтным составом для бетона - они очень высокой прочности и адгезии (по инструкции только посмотрите на влажную или сухую поверхность накладывать). По поводу того, что Вам пишут насчет невозможности забить ровно - это ерунда, для висячих свай небольшой длины это сделать довольно просто, если контролировать все время процесс, перепады будут в миллиметры, далее под весом дома, они подравняются окончательно. Правда тут ростверк довольно жесткий нужен, но вроде по фото у Вас как раз такой.
По несущей способности конкретно Ваших свай комментировать не буду, вон Вам строители дали разброс почти в 10 раз, точнее не скажу . По мне тут более опасно выдергивание их морозным пучением. Пока подполье не закрыли и не утеплили, снег зимой вокруг дома не убирайте - меньше промерзать будет. Потом я бы рекомендовал утеплить вокруг дома, может не только стенку, но и отмостку вокруг.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2023, 07:25
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
mainevent100, я с ним полностью согласен. Но мало стоим.
может, потому и мало? ) Никому не нужен ваш фатализм в предсказаниях судьбы строительного объекта.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2023, 08:43
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может, потому и мало? ) Никому не нужен ваш фатализм в предсказаниях судьбы строительного объекта.
Ты бы свою подпись под этим проектом фундаментов поставил?.. Если так уверен, что там всё ровненько и стоять будет.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2023, 09:01
| 1 #37
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ты бы свою подпись под этим проектом фундаментов поставил?.. Если так уверен, что там всё ровненько и стоять будет.
а встречный вопрос , ты строитель , стал бы менять ? ну так только по чсеноку , тебе зп платить , детей учить. Свая то по факту сохранила несущую способность.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2023, 10:43
1 | 1 #38
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Подавляющее большинство каркасников стоят на гораздо более слабых фундаментах:
- винтовые сваи ещё куда ни шло, пока... пока ещё не успели они рассыпаться в ржавую пыль ни у кого. Что будет дальше с их избушками? - Простор для новых тем на dwg.ru
- столбики из кирпича/шлакоблока - подавляющее большинство у небогатых буратин (конечно же столбики не на полную глубину промерзания, да?)
- ленточный мелкого заложения - у более богатых буратин (и тоже с подошкой выше глубины промерзания)
Рыть землю ниже глубины промерзания и делать качественную замену грунта, либо класть из кирпича/ФБСок на всю высоту цоколь, либо отливать из ж.б. - долго и дорого для большинства "счастливых" обладателей/покупателей садовых домиков. Фундамент в этом случае будет дороже, чем вся остальная хижина.

С забивными сваями - та же история. Сделать в соответствии с нормами - можно, но очень дорого. Дом на 3-х метровых сваях внешне неотличим от дома на 6-ти метровых. И основываясь на вере в "6 метров" заплатить в два-три раза дороже за призрачную надежду, что с его домом всё будет хорошо? Ну или остаётся вариант "строить самому" - следить за каждым этапом строительства и вот это вот всё, что так любят не строители...

По теме:
Я бы не переживал за головы свай. В местах, где нет контакта сваи с брусом или площадь контакта кажется "маловата" - установить доборные пластины из стального листа. Пластины распределят давление от неровной головы сваи на деревяху без её смятия древесины и дадут более равномерное распределение нагрузки от дома по сваям, включив в работу "незадействованные".
У меня опасения вызывает то, что дом к сваям никак не прикреплён, стоит под собственным весом. Х.з. что там с ветром и прочими неприятностями - как бы не "соскользнул" или не "кувырнулся" с фундамента. Как-то прикрепить бы брус к сваям напрашивается.
По-нормальному вроде стаканы стальные одевают на голову сваи, а в на нём уже шпильки наварены или ещё какие крепления, чтобы брус зафиксировать...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2023, 12:20
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ты бы свою подпись под этим проектом фундаментов поставил?.. Если так уверен, что там всё ровненько и стоять будет.
неправильная постановка вопроса.
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
ты строитель , стал бы менять ? ну так только по чсеноку , тебе зп платить , детей учить
а это правильная.
Komplanar, тебя разве просят подпись ставить? у тебя совет спрашивают, а ты предлагаешь снести и построить правильно. Спасибо большое.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2023, 12:42
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ктара, да. Давайте везде и всегда строить говно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разрушилась голова сваи при забивке

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Какие акты составляются на сваи разрушившиеся при забивке Michael Прочее. Архитектура и строительство 3 05.04.2012 15:34