Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?

Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2025, 16:35
Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?
Dimitry
 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28

Подскажите пожалуйста расчётный контур при расчёте на продавливание при такой схеме. Корректно ли не учитывать стены? Или нужно учитывать и он будет совсем небольшим (что скажется в худшую сторону)?
Основная нагрузка на подколонник (60 т + небольшие моменты), стены нужны конструктивно (только горизонтальная нагрузка от давления грунта).

Вложения
Тип файла: pdf фунд.pdf (15.3 Кб, 123 просмотров)

Просмотров: 1779
 
Непрочитано 10.01.2025, 14:07
1 | #21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Да наверное тоже даст, если горизонтальную арматуру заанкеровать в подколонник как растянутую. Но даже если горизонтальная в стене d10 мм, то стержни двух стен при анкеровке почти упрутся друг в друга. Так почему бы их не объединить "П"-шками в единую конструкцию.
Главное укажите, чтобы подколонник со стенами совместно бетонировали без рабочего шва.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Высокую башню нельзя объединять со зданием
Почему нельзя? Башни разные бывают

Последний раз редактировалось Alkor527, 10.01.2025 в 14:14.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 14:42
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Будет соединение передающее только горизонтальные нагрузки
Это тоже не надо. Просто шов.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Башни разные бывают
Тоже подумал про разные.
Но здесь вряд ли разная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью? St_Sergey Железобетонные конструкции 4 09.08.2021 14:14
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты Татьяна_74 Основания и фундаменты 5 05.07.2011 15:02
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты? dennsv Основания и фундаменты 4 09.06.2011 19:25