Цитата:
Сообщение от AlexKniga
Не забываем добавить примыкающий участок стенки. По СП 16.2017 п.8.4.5 ф.(74) это 0,25 высоты стенки, по Стрелецкому 0,15. По моим сопоставлениям с точным расчетом ближе к истине 0,15.
|
Несмотря на то, что формально эта формула предназначена для определения условной поперечной силы, её, с первого взгляда, вполне можно применять, поскольку Qfic это сила, возникающая при потере устойчивости балки. Только вот почему всегда 0,25? в формуле стоит 0,5Aw, что означает, что, например, при толщине стенки tw= 6(мм) высота участка стенки принимается 0,15hw, а при толщине 12 (мм) этот размер будет уже 30hw. Ещё одна метода определения этого размера приведена в 1-м томе В.В.Горева на стр, 280-281. А теперь вопрос. Вот есть у нас отдельная центрально сжатая пластина, общая устойчивость которой в плоскости большей жесткости обеспечена, при этом в плоской меньшей жесткости она имеет сплошное закрепление. Теперь вдоль этой пластины приварим по центру тяжести ещё одну пластину. Полученный тавр, что, тут же потеряет устойчивость ?
Цитата:
Сообщение от AlexKniga
Сила возрастет + гибкость упадет = устойчивость хуже.
|
Немного не так: сила возрастет + площадь возрастет + гибкость возрастет = устойчивость хуже, но только за счет гибкости.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo
Наверное, при непрерывном боковом раскреплении растянутой полки такой способ даст неоправданный запас
|
Для подкрановой балки (не говоря уж о простой) нет сплошного раскрепления, а есть верхний пояс, как правило, гораздо более жесткий, чем нижний.