проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Вообще ещё на стадии прохождения проектом экспертизы должен был возникнуть вопрос у экспертизы к проектировщикам: как решается вопрос с креплением котлована. Шпунтовое ограждение - всегда работа проектировщиков. Только халтурщики пытаются иногда это спихнуть на подрядчиков
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2005
Сообщений: 27
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 СНиП от 04.12.1987 N 3.02.01-87 Принявший орган: Госстрой СССР Статус: Действующий 11. СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ШПУНТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АНКЕРЫ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 11.1. Выбор оборудования для погружения свайных элементов длиной до 25 м следует производить в соответствии с указаниями обязательных приложений 5 и 6 исходя из необходимости обеспечения предусмотренных проектом фундамента несущей способности и заглубления в грунт свай и свай-оболочек на заданные проектные отметки, а шпунта - заглубления в грунт, Выбор оборудования для забивки свай длиной свыше 25 м выполняется с использованием программ, основанных на волновой теории удара. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Обязательное ВЫБОР ТИПА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да, можно.
А на что его ещё вешать ? Ведь спецтехники под них нет. ![]() никогда не вешал. Выбирал вибропогружатель только для учебной халтурки... И то на халяву, а не по расчёту. Видел фотку где его на речной кран вешают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2010 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
- есть расчёт допустимого вибрационного воздействия. На расстояние до существующего здания в основном влияет мощность вибропогружателя (чем мощнее - тем хуже), параметры самого здания и грунты.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
А представьте если грунты под подошвой фундамента станут жижей ? И в один прекрасный день через год после этих событий в здание зайдёт толстячок и начнёт прыгать... В любом случае вроде бы видел ограничения на 0,5 м от существующих конструкций... Но не помню где. Могу наврать. ![]() А так надо определять ускорения грунта, гарантировать его устойчивость и неизменяемость структуры... Потом уже можно считать здание на вибрации. Но не думаю, что именно вибрации станут критичны при обрушении. Всё-таки здание некоторое время может поколебаться... Ветер же пульсирует и т. п. Да и деформации грунта непосредственно от динамических волн мне кажется будут малы. Но этот расчёт сам никогда не делал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
Да и как-то не очень прилично наверное что-то советовать, если Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Читал несколько статей на эту тему... Вот и советую.
![]() Серёга - Bilder вы в Питере не проектировали, у нас грунты разжижаются при малейшей динамике.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Не смотря на то, что это глупо звучит читал много мнений про некую структуру суглинков. Якобы она нарушается. Уже не знаю кому верить в этом вопросе. С одной стороны звучит глупо, с другой стороны явление вроде бы имеет место.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Цитата:
Ну, Серёга - Bilder уже так и написал: Тут, по-моему, все аналогично забивке свай. Им ведь тоже дают "отдохнуть" для восстановления прочности грунта. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
Улицкий Владимир Михайлович Шашкин Алексей Георгиевич Шашкин Константин Георгиевич И часто встречаю понятие структура применительно к глине в статьях и т.п. Меня тут осмеяли с этим делом, я потому и не уверен до конца. Но подозреваю, что всё же у суглинков и глины таки и правда есть структура, которая после динамики будет другая. Причём ведь неизвестно будет ли консистенция грунта после динамики восстановлена... Это далеко не факт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Цитата:
Если по вибровдавливанию шпунтов, то хороший пример - Стокман. Грамотный подбор оборудования и технологии (пришлось везти из США). А осадки там пошли по другой причине, хотя конечно общая причина одна - грунты. Tyhig, термин разжижение применим только для песков, для гинистых - тиксотропия (по физическому смыслу это разные поняти). |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунт вблизи существующего здания | Tandr | Основания и фундаменты | 71 | 10.05.2024 15:25 |
Оборачиваемость шпунта Ларсена | Blind | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 08.12.2010 12:52 |
Шпунт возле теплотрассы | Renjik | Разное | 1 | 14.08.2007 01:53 |
Какой шпунт применяете чаще всего? | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 10.11.2006 14:17 |
Примыкание - шпунт | МихаилС | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 14.12.2005 01:52 |