Шпунт Ларсена - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Шпунт Ларсена

Шпунт Ларсена

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2008, 09:47
Шпунт Ларсена
G_Rus
 
Инженер конструктор
 
АТЫРАУ
Регистрация: 03.01.2007
Сообщений: 24

Кто нибудь может помочь. Мне нужна технология забивки шпунта Ларсена. Просто возникла проблема, стали забивать он доходит до половины, а дальше никак, уже неделю бьемся забить неможем. Может его необходимо смазать, если да, то подскажите чем.
Просмотров: 54013
 
Непрочитано 04.08.2010, 15:00
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Вообще ещё на стадии прохождения проектом экспертизы должен был возникнуть вопрос у экспертизы к проектировщикам: как решается вопрос с креплением котлована. Шпунтовое ограждение - всегда работа проектировщиков. Только халтурщики пытаются иногда это спихнуть на подрядчиков
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 16:03
#22
XAMbE


 
Регистрация: 22.12.2005
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Вообще ещё на стадии прохождения проектом экспертизы должен был возникнуть вопрос у экспертизы к проектировщикам: как решается вопрос с креплением котлована. Шпунтовое ограждение - всегда работа проектировщиков. Только халтурщики пытаются иногда это спихнуть на подрядчиков
Как обычно - стройка идет параллельно экспертизе и не факт что положительное заключение будет раньше окончания стройки (инвестор пошел на такие риски). Спасибо за ответы! Будем наседать на проектировщика
XAMbE вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 18:29
#23
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Народ, где можно глянуть расчёт для подбора вибропогружателя? Надо шпунтяру Ларсен Л5 или Л4 засунуть на 10 м в песок. в будущем для коепления котлована. Очень хотелось бы увидеть, если у кого есть поделитесь пожалуйста.
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 18:38
1 | #24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280
СНиП от 04.12.1987 N 3.02.01-87
Принявший орган: Госстрой СССР
Статус: Действующий

11. СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ШПУНТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, АНКЕРЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11.1. Выбор оборудования для погружения свайных элементов длиной до 25 м следует производить в соответствии с указаниями обязательных приложений 5 и 6 исходя из необходимости обеспечения предусмотренных проектом фундамента несущей способности и заглубления в грунт свай и свай-оболочек на заданные проектные отметки, а шпунта - заглубления в грунт, Выбор оборудования для забивки свай длиной свыше 25 м выполняется с использованием программ, основанных на волновой теории удара.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное
ВЫБОР ТИПА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 18:45
#25
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Да
И можно ли вешать вибропрогружатель на автомобильный кран?
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 19:14
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Да, можно.
А на что его ещё вешать ?
Ведь спецтехники под них нет.

никогда не вешал. Выбирал вибропогружатель только для учебной халтурки... И то на халяву, а не по расчёту.

Видел фотку где его на речной кран вешают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2010 в 19:24.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 19:49
#27
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Ну вот и я так же... Гидротех что ле заканчивал?
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 19:51
#28
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Вибропогружатели можно "вешать" на любой кран с подходящей грузоподъёмностью, вылетом стрелы и высотой подъёма крюка.

Ссылку на подбор вибропогружателя Tyhig дал правильную.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 20:05
#29
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Спасибо всем большое
просто свой первый ппр мучу, который в технадзор на экспертизу отправят. хотелось бы что бы написали замечания, а не ваш проект дефектен DD
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 10:43
#30
master07


 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 18


а сколько стоит сие удовольствие дапусти забивка шпунта Ларсен, и на какое расстояние от существующего здания его нужно отнести чтобы его не разрушить при вибровдавливании...
master07 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 10:52
#31
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от master07 Посмотреть сообщение
на какое расстояние от существующего здания его нужно отнести чтобы его не разрушить при вибровдавливании...
- есть расчёт допустимого вибрационного воздействия. На расстояние до существующего здания в основном влияет мощность вибропогружателя (чем мощнее - тем хуже), параметры самого здания и грунты.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 10:56
#32
master07


 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 18


мне мой глав спец предлагает шпунт выполнять на расстоянии 0,3-0,5м от фундаментов здания, мне кажется это бред, как начнется вибрация все попросту развалится, начнется со стекол и закончится трещинами и разрушениями кирпичных стен
master07 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:10
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от master07 Посмотреть сообщение
начнется вибрация все попросту развалится, начнется со стекол и закончится трещинами и разрушениями кирпичных стен
Это всё фигня.
А представьте если грунты под подошвой фундамента станут жижей ?
И в один прекрасный день через год после этих событий в здание зайдёт толстячок и начнёт прыгать...

В любом случае вроде бы видел ограничения на 0,5 м от существующих конструкций... Но не помню где. Могу наврать.
А так надо определять ускорения грунта, гарантировать его устойчивость и неизменяемость структуры...
Потом уже можно считать здание на вибрации.
Но не думаю, что именно вибрации станут критичны при обрушении.
Всё-таки здание некоторое время может поколебаться... Ветер же пульсирует и т. п.
Да и деформации грунта непосредственно от динамических волн мне кажется будут малы.

Но этот расчёт сам никогда не делал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 12:31
#34
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от master07 Посмотреть сообщение
мне мой глав спец предлагает шпунт выполнять на расстоянии 0,3-0,5м от фундаментов здания, мне кажется это бред, как начнется вибрация все попросту развалится, начнется со стекол и закончится трещинами и разрушениями кирпичных стен
Такое возможно. Но шпунт в этом случае можно погружать ТОЛЬКО статическим вдавливанием. Вибропогружение или забивка - не пройдут по расчёту на допустимое динамическое воздействие.

Цитата:
Сообщение от Tyhig
А представьте если грунты под подошвой фундамента станут жижей ?
Погружение производится в одной точке. Радиус вибрационного воздействия достаточно небольшой. Поэтому локальное снижение несущей способности грунта даже если и будет, то на всё здание не особо скажется. А вот вибрация - значительно хуже сказывается на здании (разговор не о грунте, а именно о воздействии на здание). Ветер - он тут рядом не валялся.

Да и как-то не очень прилично наверное что-то советовать, если
Цитата:
Сообщение от Tyhig
Но этот расчёт сам никогда не делал.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 13:42
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Читал несколько статей на эту тему... Вот и советую.
Серёга - Bilder вы в Питере не проектировали, у нас грунты разжижаются при малейшей динамике.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:50
#36
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Читал несколько статей на эту тему... Вот и советую.
Серёга - Bilder вы в Питере не проектировали, у нас грунты разжижаются при малейшей динамике.
При динамике грунты не только в Питере "разжижаются". Только после снятия динамического воздействия они приходят обратно в естественное состояние. Иначе всё давным давно "уплыло" бы.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:26
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Только после снятия динамического воздействия они приходят обратно в естественное состояние.
Как я понимаю, не всегда...

Не смотря на то, что это глупо звучит читал много мнений про некую структуру суглинков. Якобы она нарушается.
Уже не знаю кому верить в этом вопросе. С одной стороны звучит глупо, с другой стороны явление вроде бы имеет место.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:41
#38
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С одной стороны звучит глупо, с другой стороны явление вроде бы имеет место.
Да, имеет место. Иногда его называют "динамическое разжижение грунтов". И вроде может возникнуть и в глинистых грунтах (в виде разрушения их связности), и в песчаных (что и используется при вибропогружении в пески).
Ну, Серёга - Bilder уже так и написал:
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
При динамике грунты не только в Питере "разжижаются". Только после снятия динамического воздействия они приходят обратно в естественное состояние.
Тут, по-моему, все аналогично забивке свай. Им ведь тоже дают "отдохнуть" для восстановления прочности грунта.
sheged вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 16:17
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Если говорить научным языком, петербургский слабый грунт представляет собой дисперсную структурированную систему, состоящую из дисперсной фазы (глинистых частиц), и дисперсионной среды (воды), иммобилизованной в порах структурного каркаса, образованного глинистыми частицами и связанной этими частицами водой. Такие среды в науке называют гелями (другая транскрипция – желе).
Цитата:
Для центра города типичный состав грунтового «пирога» таков. Сверху – насыпной слой толщиной до 3 м. Под ним – 2–4 м песков. На этих песках и построен исторический Петербург. Ниже идут знаменитые петербургские слабые глинистые грунты. Они обладают отвратительным свойством: при любом воздействии они норовят превратиться в вязкую жижу. В этом грунте тонут экскаваторы. Даже человек вязнет в нем.
Нагрузишь такой грунт в самосвал с горкой – пока до ворот доедешь – грунт уже выливается за борт. Даже на свалку этот грунт не принимают. Говорят: воду из него сначала удалите.
Гид по геотехнике
Улицкий Владимир Михайлович
Шашкин Алексей Георгиевич
Шашкин Константин Георгиевич

И часто встречаю понятие структура применительно к глине в статьях и т.п.
Меня тут осмеяли с этим делом, я потому и не уверен до конца.

Но подозреваю, что всё же у суглинков и глины таки и правда есть структура, которая после динамики будет другая.
Причём ведь неизвестно будет ли консистенция грунта после динамики восстановлена... Это далеко не факт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 17:01
#40
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сверху – насыпной слой толщиной до 3 м. Под ним – 2–4 м песков. На этих песках и построен исторический Петербург. Ниже идут знаменитые петербургские слабые глинистые грунты.
Немного не так. Под песками ещё есть супеси..
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
при любом воздействии они норовят превратиться в вязкую жижу. В этом грунте тонут экскаваторы. Даже человек вязнет в нем.
Шашкины видимо не читали учебников Васильева по стороительству на этих слабых (то бишь ленточных) суглинках, раз у них Мариинская яма поплыла..., но зато они спасли Московский вокзал (хотя надо разобраться, кто консультировал тех парней с вибраторами..)
Если по вибровдавливанию шпунтов, то хороший пример - Стокман. Грамотный подбор оборудования и технологии (пришлось везти из США). А осадки там пошли по другой причине, хотя конечно общая причина одна - грунты.
Tyhig, термин разжижение применим только для песков, для гинистых - тиксотропия (по физическому смыслу это разные поняти).
kruz вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Шпунт Ларсена

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Оборачиваемость шпунта Ларсена Blind Прочее. Архитектура и строительство 44 08.12.2010 12:52
Шпунт возле теплотрассы Renjik Разное 1 14.08.2007 01:53
Какой шпунт применяете чаще всего? Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 36 10.11.2006 14:17
Примыкание - шпунт МихаилС Прочее. Архитектура и строительство 17 14.12.2005 01:52