Добрый день! Необходимо запроектировать стену подвала из сборных бетонных блоков ФБСок. Перепад отметок грунта от 2,2 до 2,75 метра. Здание трехэтажное, расстояние между поперечными стенами 6м. Нагрузки на засыпке возможны разве что от пешеходов, так как это зеленая зона. Основание блоков-сплошная фунд.плита. Перекрытия-монолит. Посмотрел аналоги, при подобном перепаде отметок ставят блок 400. Но меня терзают сомнения, то есть надо его посчитать и доказать. Подскажите кто занимался подобным и у кого есть похожие примеры.
Просмотров: 31459
 
Непрочитано 07.02.2009, 22:16
#21
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Constructionenvironment, ваши предположения по расчету стены подвала как изгибаемого элемента не верны. Действительно, стену рассматривают как балку, но только для нахождения момента от давления грунта, например:
если стены из сборных блоков (как у вас), обе опоры балки - шарнирные, момент - максимальный,
если же стены, фундаменты и перекрытия - монолитные, то рационально законструировать жесткие опоры и уменьшить момент.

Далее стену расчитывают как внецентренно-сжатый элемент с эксцентриситетом М/N, где М - суммарный момент от горизонтальных и вертикальных нагрузок на стену подвала.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 15:26 Наружная стена подвала каркасного здания.
#22
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


разобрался.

Последний раз редактировалось 13forever, 30.04.2009 в 16:03.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 23:32
#23
Петрович Виктор


 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18


Господа, извините, но о чем речь. 400мм, и какие там "высокие технологии". Такое ощущение, что никто на практике в действительности с этим не сталкивался. В моей практике три сооружения при высоте подвала 3м., отметка земли -0,3. Что-то я никаких сдвигов и трещин не наблюдал. За все время у меня сместились блоки 400мм (при количестве рядов 5 шт.), при выполнении функций подпорной стены, простояв 1год (заказчик заморозил стройку, а я провел эксперимент).
Петрович Виктор вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 13:07
#24
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Constructionenvironment Посмотреть сообщение
Только вот СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и Линович указывает "Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами"; а Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов вместе со справочником проектировщика указывают считать как балку с защемлением в уровне фундамента и шарниром в месте перекрытия.
Если бы ваша стена подвала была из монолитного железобетона, то её скорее всего можно было бы рассчитывать как защемлённую в фундаменте, естественно при условии обеспечения этого защемления за счёт анкерения вертикальной арматуры стены в плите. Но у вас сборные блоки, которые вы никоим образом защемить в плите не сможете, поэтому однозначно надо рассчитывать по первому варианту.Для расчёта вам следует определить вертикальную нагрузку на 1 пог. метр стены от стен и перекрытий надземной части (это будет N), а от давления грунта находите М и дальше проводите расчёт как внецентренносжатый каменный элемент 1 пог. метра стены в зависимости от e=M\N. Это вот в принципе примерно так. А мой скромный опыт подсказывает, что 40см толщины блоки у вас скорее всего будут пригодны. Но проверить расчётом не мешало бы.
troja вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 11:49
#25
PGSDWG


 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 1


Всем добрый день! Прошу помощи у сообщества в продолжении данной темы. Как учесть и проанализировать расстояние между поперечными стенами в работе таких стен, допустим стена 15 метров, 400 мм толщиной. Как балку мы ее посчитали, какой пригруз должен быть тоже, а как оценить какой стенка длиной может быть подскажите?
PGSDWG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены подвала из ФБС

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
расчет стены подвала i_s Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2008 13:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48