Работаю над ППР-ом по демонтажу свйного поля(1700 шт.) Поделитесь опытом, как лучше эти работы организовать. Сваи нужно откапать примерно на глубину 1-1,5. Часть свай попадает под плиту пола. Мои соображения- экскаватор и штук 5 компрессоров с 10 отбойниками, рубим до арматуры, перерезаем и экскаватором демонтируем. Что можно противопоставить приминительно к Ростовской области. Спасибо.
Просмотров: 25360
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:24
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Если отвлечь анекдотом машиниста бульдозера, то он и не заметит, что сровнял свайное поле. Просто подумает машинально, что надо бы форсунки почистить как-нибудь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бульдозерблин.jpg
Просмотров: 1666
Размер:	15.6 Кб
ID:	30610  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:46
#22
Дмитрий DV

инженер ППР, ПТО
 
Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Дмитрий DV Посмотреть сообщение
Еще проблема: получается откапывать грунт вокруг сваи нужно глубже на величину комфортной работы из положения стоя для подрубки и подрезки сваи? Спасибо.
А здесь как быть приходится перекапывать аж 2000 м3 может действительно бульдозером срезать( в ППР все равно придется указать бульдозер, как бы там не было на практике)?
Дмитрий DV вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 07:46
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Экскаватором конечно аккуратней можно сработать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sexav270.jpg
Просмотров: 204
Размер:	28.3 Кб
ID:	30646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2491.jpg
Просмотров: 1422
Размер:	18.5 Кб
ID:	30647  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 08:42
#24
Disney

Геодезист
 
Регистрация: 12.03.2009
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Сообщений: 860
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™


На Украины вот, что придумали для этого дела http://www.transzvuk.ru/pilebreaker.html


__________________
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 09:40
#25
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
На Украины вот, что придумали для этого дела
Ага, на Украине
Цитата:
Производитель: TAETS TECHNIEK B. V. Нидерланды
Оборудование зачётное Дмитрий DV с такой штукой за 1 день всё свайное поле срубит
Единственное к чему хотел придраться. Насколько оправдано буронабивные сваи таких диаметров делать из бетона до самого верха? Чтобы потом тупо их срубать с помощью этого оборудования?!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:22
#26
Disney

Геодезист
 
Регистрация: 12.03.2009
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Сообщений: 860
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Ага, на Украине
ну обшибся, не придумали, а предлагают
__________________
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 11:06
#27
Дмитрий DV

инженер ППР, ПТО
 
Регистрация: 18.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Что можно написать в разделе "Требования к качеству работ" по этому ППР, кроме соблюдения проектных отметок ничего в голову не приходит. Спасибо.
Дмитрий DV вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2010, 10:45
#28
КОлег


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 35


Очень давно. Лет 15 назад по телеку в программе "ВЗГЛЯД" (была такая) промелькнул сюжет об умельце сконструировавшем ультразвуковую установку по разрушению железобетона. Демонстрировал на осколке жб плиты. Установка состояла из двух то ли полушарий то ли дисков примерно 30 см в диаметре, которые устанавливались по обе стороны ж.б. плиты. Потом по истечении неск минут бетон отваливался кусками. Никто не знает появилиь ли в природе аналоги ?
КОлег вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 15:17
#29
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Заказчик хочет все свайное поле срезать на отметке ниже глубины промерзания грунта, т.е. более 2 м откапывать сваи. Учитывая, что в этой яме еще как-то должны рабочие работать, да откосы безопасные... Большой объём земляных работ выходит.
Какими-либо нормами обозначено на какую глубину от поверхности земли делается выемка грунта вокруг сваи, на какой глубине производить разрезку сваи?
Как-то эта отметка завязана с глубиной промерзания?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 11:59
#30
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 784


Набрать студентов. За экзамен пусть сваи откапывают.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж свайного поля

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля sookin Основания и фундаменты 14 12.05.2010 19:31
Помогите с правилами приемки свайного поля DAF Разное 10 13.01.2009 17:04
Мероприятия при консервации свайного поля Наиль Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.07.2008 09:38
Нужен чертеж свайного поля - помогите! Vildar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.11.2007 19:06
Чертеж свайного поля - help! Serz Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2004 19:05