Непрочитано 09.02.2010, 08:57
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z)
Xenser
 
инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253

Здравствуйте! Интересует тривиальный вопрос по СКАД: перекрытие безбалочное, можно ли как-то посмотреть именно сам прогиб плиты перекрытия? Сейчас я делаю так: смотрю перемещения по Z по краям плиты и поцентру - вычитаю, получаю прогиб дельта Z. - Интересно, можно ли как-то иначе отобразить именно сам прогиб плиты, без учета осадки здания и тп.?

Вопрос номер 2 - непонимаю, перемещения (прогибы) что до подбора арматуры, что после - абсолютно идентичны... - Почему? После введения арматуры в плиту перекрытия прогиб должен немного уменьшиться - процентов на 30 на мой взгляд..

Спасибо за ответы.

Вложения
Тип файла: zip основная.zip (825.9 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: zip плита.zip (74.3 Кб, 258 просмотров)


Последний раз редактировалось Xenser, 09.02.2010 в 12:55.
Просмотров: 26969
 
Непрочитано 09.02.2010, 13:44
#21
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Не стоит забывать, что результаты расчетов - есть некоторые цифры, полученные при условии работы конструкции и материалов по принятым гипотезам. На это накладывается еще и многие другие неточности, начиная от математики и физики и заканчивая заданием параметров материалов. Все зависит от пользователя (инженера ???) и тех целей которые он приследует.
ИМХО, говорить что одна прога лучше, другая хуже, как то некашерно. Раньше народ вообще на счетах как то умудрялся считать и сделали же Останкинскую башню без свай. А счас уверен, что посадили бы ее на 50 м сваи и даже как то бы смоделировали это и обосновали по всем последним достижениям МКЭ
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 13:51
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
ИМХО, говорить что одна прога лучше, другая хуже, как то некашерно.
Что же "некашерного" в этом разговоре? Да и разговора такого здесь не было. Говорилось о том что можно сделать с помощью той или иной программы, и ещё про патриотизм, войну за Курилы, удобство и т.д.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:55
#23
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Гляньте схемы то =) патриоты
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 14:06
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Гляньте схемы то =) патриоты
Что-то вторая схема у меня не открылась, пишет ошибка в исходных данных.
Даже если удастся посмотреть на Ваши схемы - никаких других полезных ответов на Ваши вопросы не будет. Всё что нужно было сказано выше
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 14:09
#25
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


да я вообще думал показать - это моя первая схемка в скаде - может ошибки кто-нить серьезные подскажет.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 14:33
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


1. Место сопряжения колонн с плитой моделировали по примеру?
2. Второй файл поврежден.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 14:49
#27
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


1. Да, читал про этот пример статейку, но оказывается это форум при включении сгущения сетки у колонн сам вставляет такие стержни.
2. это просто один этаж из первой схемы - смотрел прогиб плиты.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 15:52
#28
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. как бы отклонение. Причем знак отклонения всегда в одну сторону. Для прикидки вполне годится умножение на 3...6.
Это и есть ошибка. Если вы считаете прогиб и получаете значение, заниженное в несколько (неизвестно во сколько притом) раз, то это не расчет, и даже не приближенный расчет, т.к. слишком грубо для приближения. Но проблем нет - плиты считают уже много лет, как положено по СНиП и безо всяких близко к ним не стоящих гипотез.
В данном случае для одних целей берется одна программа, для других -другая. Не бывает так, чтобы одна была для всего хорошей и удобной.

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.02.2010 в 17:00.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 18:03
#29
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А при расчете на прочность некорректная жесткость в скаде ведет к завышению усилий? Ведь армированное сечение имеет большую жесткость, или это не критично?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 08:23
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
... Если вы считаете прогиб и получаете значение, заниженное в несколько (неизвестно во сколько ....
1. Мы не прогиб считаем, а усилия (кстати, ими как раз сейчас интересуется AspirantMK). А раз попутно упругий прогиб вычислен (даром), мы изучаем эти прогибы.
2. Насчет неизвестности - при некотором опыте все тайное становится явным, т.е. расчетчик уже может прогнозировать степень отклонения. Здесь на форуме есть примеры разборок с конкретными элементами, которые дают повод к определенности.
Ну например, видим на пролете 3 м плиты 300 мм прогиб 100 мм - козе понятно, что кака.
Или например, видим на пролете 8 м плиты 250 мм прогиб 3 мм - козе понятно, все тип-топ.
Вот примерно такая оценка и имеется ввиду.
Для AspirantMK) - короче, не критично. Эта тема многократно и обширно здесь обсуждалась до хрипоты в клавиатурах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 09:07
#31
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эта тема многократно и обширно здесь обсуждалась до хрипоты в клавиатурах.
Да, уже нашел пару таких перепалок на форуме.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для AspirantMK) - короче, не критично.
А Вы можете подобное сказать про динамические воздействия? Мой научн. руководитель твердит, что не учет нелинейных процессов работы материала ведет к неприемлемым результатам. Он ругает большинство проектов нашего города (Иркутск)за повышеннную материалоемкость, говорит что здание должно иметь повреждения при землетрясении, если только оно не особо ответственное.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 10:21
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
... не учет нелинейных процессов работы материала ведет к неприемлемым результатам. Он ругает большинство проектов нашего города (Иркутск)за повышеннную материалоемкость, говорит что здание должно иметь повреждения при землетрясении, если только оно не особо ответственное.
Ничего не могу сказать.
Но могу сказать , что расчет по упругой схеме даст больше усилий, ускорения будут выше. Так?
Насчет иметь повреждения: лучше их не иметь...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 12:41
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to AspirantMK - Ваш руководитель искренне верит, что большинство проектов (точнее зданий, построенных по этим проектам) Вашего города перенесут расчетное землетрясение без повреждений в виду повышенной материалоемкости? однако...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 13:37
#34
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to AspirantMK - Ваш руководитель искренне верит, что большинство проектов (точнее зданий, построенных по этим проектам) Вашего города перенесут расчетное землетрясение без повреждений в виду повышенной материалоемкости? однако...
Нет, Вы не так поняли, он говорит, что большое количество проектировщиков наивно полагают что увеличение сечений ж/б элементов расхода арматуры и т.д. приведет к полному отсутствию разрушений при сейсмическом ударе. Добавляет, что небольших разрушений(трещины, проскальзывание арматуры) не избежать, а сохранение эксплуатационных свойств сооружения можно достичь при значительно меньшем расходе материала, чем проектируют сейчас.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Но могу сказать , что расчет по упругой схеме даст больше усилий, ускорения будут выше. Так?
Мне кажется ускорения зависят от бальности площадки, а усилия будут зависеть от многих факторов(от выбранной акселелограммы или от того сколько вкладов форм собственных колебаний будет учтено), а также от нелинейностей (например учета изменений элементов матрицы жесткости сооружения и т.д.)
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 14:01
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
..Мне кажется ускорения зависят от бальности площадки, а усилия будут зависеть от многих факторов(от выбранной акселелограммы или от того сколько вкладов форм собственных колебаний будет учтено), а также от нелинейностей (например учета изменений элементов матрицы жесткости сооружения и т.д.)
Я же не об балльности, а о усилии в элементе при одной и тойже балльности при линейном расчете и при расчете с учетом нелинейностй (в т.ч. динамических). Т.е. о колебаниях самого элемента.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 14:12
#36
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
он говорит, что большое количество проектировщиков наивно полагают что увеличение сечений ж/б элементов расхода арматуры и т.д. приведет к полному отсутствию разрушений при сейсмическом ударе. Добавляет, что небольших разрушений(трещины, проскальзывание арматуры) не избежать, а сохранение эксплуатационных свойств сооружения можно достичь при значительно меньшем расходе материала, чем проектируют сейчас.
С уважением отношусь к научным руководителям, но... Ваш научный руководитель и знать не знает(поправьте если я не прав) о действительном положении дел в строительном проектировании. Да и не должен он этим голову забивать, он науку движет. Это тоже очень нужно, несмотря на все трудности в отрасли. По поводу материалоемкости скажу одно-когда по результатам расчета получается изящное армирование d 8,10 Аlll ни один конструктор не применит ее. Ставим 12 диаметр,хотя бы уже просто конструктивно(дайте арматурщику комфортно пройтись по полю). Когда пролеты зашкаливают за 6,5 м многие начинают подумывать о плите 250 мм, а не расчетной 200 мм.Когда по расчету и В20 достаточно, но я не уверен, что если я напишу В20 то и будет В20(в лучшем случае В15, а то и В12,5 если замес лопатами)конечно я ставлю В25. Так принято. Вот вам и материалоемкость и экономика в одном флаконе. Забыл сказать, что когда со стройки звонят, что нет 12 lll,а есть 16 и завтра лить бетон, то я, несмотря на весь накопленный мировой научный опыт в ж/б, согласовываю по факсу это дело, так как все в одной лодке(больше не меньше). Но это просто к слову. А наука нужна бесспорно.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 10.02.2010 в 14:19.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 16:09
#37
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
С уважением отношусь к научным руководителям, но... Ваш научный руководитель и знать не знает(поправьте если я не прав) о действительном положении дел в строительном проектировании. Да и не должен он этим голову забивать, он науку движет. Это тоже очень нужно, несмотря на все трудности в отрасли. По поводу материалоемкости скажу одно-когда по результатам расчета получается изящное армирование d 8,10 Аlll ни один конструктор не применит ее. Ставим 12 диаметр,хотя бы уже просто конструктивно(дайте арматурщику комфортно пройтись по полю). Когда пролеты зашкаливают за 6,5 м многие начинают подумывать о плите 250 мм, а не расчетной 200 мм.Когда по расчету и В20 достаточно, но я не уверен, что если я напишу В20 то и будет В20(в лучшем случае В15, а то и В12,5 если замес лопатами)конечно я ставлю В25. Так принято. Вот вам и материалоемкость и экономика в одном флаконе. Забыл сказать, что когда со стройки звонят, что нет 12 lll,а есть 16 и завтра лить бетон, то я, несмотря на весь накопленный мировой научный опыт в ж/б, согласовываю по факсу это дело, так как все в одной лодке(больше не меньше). Но это просто к слову. А наука нужна бесспорно.
Каждый пишет о наболевшем Ваши хоть шаг не просят уменьшить.

Доктора т.н. тоже вполне понятно, что раздражают низкокачественные проекты, я его понимаю. Однако ввиду его высокой квалификации он отдает себе отчет где и на сколько можно сэкономить материал, в отличие от заказчиков, которые хотят сэкономить на несущей способности. Напишу и я о наболевшем. Один знакомый строитель попросил прикинуть сечения для элементов временного одноэтажного здания из металла. Пролет 12м шаг колонн 6м. Не зная грунтов, я сказал что пойдет двутавр 25Ш на колонну(рамный верхний узел), если хотите сэкономить ставьте 20-й. Он сказал что я страхуюсь, как и все проектировщики, и что будем ставить 76ст4 трубу. На вопрос почему, был гениальный ответ "потому что она есть!" Палатки мол делают из трубок тонких, вот и тут пойдет!Прогнется-нестрашно-это временное здание. Я сказал, что это без меня.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 08:18
#38
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Мы не прогиб считаем, а усилия (кстати, ими как раз сейчас интересуется AspirantMK). А раз попутно упругий прогиб вычислен (даром), мы изучаем эти прогибы. 2. Насчет неизвестности - при некотором опыте все тайное становится явным, т.е. расчетчик уже может прогнозировать степень отклонения. Здесь на форуме есть примеры разборок с конкретными элементами, которые дают повод к определенности. Ну например, видим на пролете 3 м плиты 300 мм прогиб 100 мм - козе понятно, что кака. Или например, видим на пролете 8 м плиты 250 мм прогиб 3 мм - козе понятно, все тип-топ. Вот примерно такая оценка и имеется ввиду. Для AspirantMK) - короче, не критично. Эта тема многократно и обширно здесь обсуждалась до хрипоты в клавиатурах.
Ильнур, мы как-то пришли к выводу, что в Скаде перемещения занижаются, а с усилиями вроде бы все не так страшно. Однако тут припоминаются слова самих авторов Скада о том что если часы пробили 13 раз, возникают сомнения в правильности всех 12 ударов.
Возьмем допустим монолитную неразрезную плиту уложенную по ригелям, загруженную статической нагрузкой. Ведь если перемещения ригеля(по сути кинематические граничные условия для плиты) вычисляются неверно это скажется и на усилиях в плите. Опять таки, если это несущественно, имеет ли смысл так детализировать расчетные схемы как это принято сейчас? Не проще ли тогда рассчитать плиту отдельно, задав запрещение перемещений по Z при, допустим, свободном опирании. При безбалочном думаю в любом случае нужно считать совместно со всей схемой, но вопрос у меня не в этом.
Если основная конструкция накладывает на подконструкцию только кинематические условия, т.е. не нагружает ее или нагружает не сильно(допустим балки настила, плиты перекрытия, прогоны, профлист), можно ли пренебречь податливостью опор и рассчитать конструкцию отдельно, во избежание подробной расчетной схемы?
(Допустим соблюдены все требования снип по жесткости)

Последний раз редактировалось AspirantMK, 15.02.2010 в 08:39.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 10:12
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
...Возьмем допустим монолитную неразрезную плиту уложенную по ригелям, загруженную статической нагрузкой. Ведь если перемещения ригеля(по сути кинематические граничные условия для плиты) вычисляются неверно это скажется и на усилиях в плите. ...
Скажется-то скажется, но как...Если схема ритмичная, то перемещения примерно одинаковы, и их абсолютная величина не сильно влияет на усилия в плите.
Упрощать схемы нужно всякий раз, когда СНиПы это позволяют. Иначе мы и одноролетные балки на плоский изгиб в Абакусе начнем считать
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 13:42
#40
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если схема ритмичная, то перемещения примерно одинаковы, и их абсолютная величина не сильно влияет на усилия в плите.
Ритмичная это в каком смысле?
Простой случай- свободно-опертая по контуру плита. В большинстве
случаев перемещения посередине сторон будут максимальными и равными между собой, означает ли это какую-то ритмичность?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скажется-то скажется, но как...
Я думаю скажется не в лучшую сторону
В вышеописанном случае думается, чем больше прогиб контурных балок, тем больше работа плиты соответствует безбалочному опиранию(утрированно, конечно)
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD прогиб плиты (перемещения по Z)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD прогиб плиты перекрытия BMSTU SCAD 8 16.03.2011 16:12
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
Рассчет плиты в SCAD Зодчий 7 SCAD 6 08.11.2008 14:54
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53