Непрочитано 11.03.2010, 14:15
Распор в металлической раме
Vitush Kraft
 
многостаночник
 
Москва
Регистрация: 23.10.2009
Сообщений: 234

"Более опытный" конструктор из моего отдела утверждает, что в трехшарнирной раме без затяжки, коньковый узел по принцыпу равнопрочного соединения, при малых пролётах (до 15 метров), высоте 3 метра, нагрузка распределённая не более 1,5 т.с/м (в кровле), не нужно учитывать распор. "Ведь балка металлическая, распор метал воспримит наура, всё пройдет".
А как по Вашему?
Просмотров: 12074
 
Непрочитано 29.04.2011, 19:58
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Всем привет, подскажите где найти расчет трехшарнирной рамы (доступным языком).
А шо за рама - деревянная , стеклянная, бетонная или металлическая? - я готов-с оказать, так сказать, посильную помощь ..эээ студентке.
Ну правда,.... делов то - Раму заноси в студию щас посчитаем-с.
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 20:26
#22
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Спасибо, таи!!! Рама металлическая. Пролет 57.2м. В сечении сварной двутавр. Отметка в коньке 31.560м.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 21:35
1 | #23
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Я шас убьюся ап стену, плин!
Горев, Кузнецов, Уманский сложно материал падают и все формулах.
не сложилася у нас дружба???..., порости ... люби.... (удар ап стенку)
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 21:41
1 | #24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: а все вроде так красиво начиналось: он предложил помощь, она согласилась. и тут неожиданная развязка - он убивает себя об стену %-)))))))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 21:46
#25
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
он убивает себя об стену
Я вдруг понял, мон шер, что это будет проще для меня.... чем раму посчитать студентке, да и безопаснее, знаешь какие они щас... ого-ого....
Впрочем, если ты ей поможешь я буду тебе должен. У нас с тобой все по-взрослому,.... не то что с Демом.
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 22:31
1 | #26
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


"Все понял не дурак, был бы дурак не понял". За авторов спасибо(собственно чего и добивалась). Раму посчитаю сама.
P.S. Из всего выше написанного очевидно, что понты кидаете вы при чем дешевые. Всего хорошего.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 22:37
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Рама металлическая. Пролет 57.2м. В сечении сварной двутавр. Отметка в коньке 31.560м.
ну, есть иные желающие-гусары, способные по этим исходным данным рассчитать конструкцию?! 8-)
P.S. мамзель, Вы - безнадежны...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 22:39
#28
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Че вы пристали к ней. Она же студент.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 23:20
2 | #29
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Че вы пристали к ней. Она же студент.
Это очень философский вопрос кто к кому пристал..
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Из всего выше написанного очевидно, что понты кидаете вы при чем дешевые. Всего хорошего.
Это само собой - дорогие понты дорогого стоят.
Ну не знаю, как Вы там и чего насчитаете,... но чует мое сердце с Вашей рамой у меня будут еще свиданки. .. И Вам не болеть.
таи вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 23:33
#30
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Таи я просто сам не смгу посчитать трехшарнирную арку в ручную. Я открою Горева и найду там все необходимые данные. Но я бы хотел уметь это делать),но точно также как хотеть владеть английским языком)
vegas вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 00:23
#31
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Посмотрите на рисунок, может быть это чем-то поможет. Удачи и успехов!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 297
Размер:	24.7 Кб
ID:	58596  
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 00:25
#32
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Действительно трехшарнирная РАМА но не с равнопрочным коньковым узлом. И без конька.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 08:30
#33
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Таи я просто сам не смгу посчитать трехшарнирную арку в ручную.
Offtop: Продолжаем философский диспут.
Я, пожалуй, сейчас тоже не смогу посчитать трехшарнирную раму в ручную. А зачем ее считать таким способом?
Возьмите поставьте Framework (программа бесплатно распространятся и используется) и считайте там, что Вам надо по потребностям.

Во Франции, Германии, Англии, Италии совершенно спокойно применяют мощный совершенно открытый пакет Code-Aster (кузен Ансиса) при защите докторских диссертаций и ни у кого не возникает даже мысли о незаконном использовании в работе чужой интеллектуальной собственности.

Offtop: А мы тута трехшарнирные арки, типа, посчитать не можем.....
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 08:50
#34
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,255


а что это за фреймвок? можно поподробнее
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 09:34
#35
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Да об чем речь..
http://members.ziggo.nl/wolsink/
Программа очень удобно для практикующего инженера построена, так как им и написана, предназначена, в основном, для стержневых элементов.
Много очень интересных фич, которые не сразу видны, но когда поймешь их суть, то на Скад уже не хочется смотреть - это металла и деревяшек касается.
Offtop: С ж/б там не все просто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 186
Размер:	45.0 Кб
ID:	58606  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 182
Размер:	61.2 Кб
ID:	58607  
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Распор в металлической раме

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление металлической колонны изнутри Stamm Металлические конструкции 45 11.01.2020 22:50
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45
Чему равен распор? Колян Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2005 13:49