Обманули или нет? Вес арматуры
Мария_Мар
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61

Имеем:
1 вариант - полностью монолитные фундаменты 2-х типов, расход арматуры на все фундаменты 1,5 тонны
2 вариант- делаем фундаменты сборно-монолитные, то есть нижняя часть фундамента льется отдельно с закладными деталям, верхняя тумба для опирания стальной колонны отдельно. Все это по закладушкам свариваем. И тут расход стали на все фундаменты вырастает до 6,5 тон.
Вопрос - оправданно ли увеличение расхода арматура НА СТОЛЬКО?
Как говориться - помажите люди добрые, кто чем сможет.

Вложения
Тип файла: pdf фунд.pdf (719.7 Кб, 431 просмотров)

Просмотров: 11618
 
Непрочитано 17.11.2010, 12:59
#21
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


а сразу нельзя написать было, что второй вариант не разработан? может быть, из-за того, что конструктору заплатили только за один вариант фундаментов? вот он, чтобы не огорчать вас отказом, и завысил расход арматуры по второму варианту. чтобы сразу от него отказались.

закладных кстати можно и 150 кг/фундамент насчитать
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:59
#22
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Вот,вот. Пусть считает. Это и ответ.
На заводах монолитные ф-ты и не делали.
А вот это самое и интересное. В нашем затерянном в Сибири городишке, есть только одна проектная контора, которая связана с заводом конструкций очень тесными родственными связями. Конструктор-сын директора завода.

Он то посчитает, но чтоб при этом не заложил "лишнего".
Поэтому меня то и волнует так эта странная разница в весе.

Sерж
Да мы готовы ему заплатить за дополнительный расчет. И стоимость самой его работы по расчету нас устраивает.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:00
#23
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
А Вы ему денег предлагали?
Думаю, только обещали. Иначе вопросов бы небыло.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:02
#24
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Мария_Мар
Утверждение:
Вданном случае возможно применить конструктивное решение со сборным фундаментом и перерасходом арматуры не более чем в 2 раза.
softer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 13:02
#25
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Думаю, только обещали. Иначе вопросов бы небыло.
Я вас расстрою, мы работаем с ним уже не первый год, и всегда и аванс и расчет в день приемки работы и за "допы" всегда платим. Так что не наговаривайте зря.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:07
#26
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


1. что то первый раз сталкиваюсь - сборный столбчатый фундамент
2. т.е. я понимаю так - отлили на заводе бетонные "подушки", привезли на стройку, собрали как конструктор и обварили? а как сварку в земле защищать....?
3. а может в вашем случае сваи проще?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:09
#27
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Попросите его детально разработать конструкцию второго типа фундаментов (сборного). Тогда можно и сравнить расход стали. Складывается впечатление (что и сказали раньше), что конструктор не хочет делать сборный вариант, поэтому и сказал вам такой перерасход металла. В действительности же он не будет больше чем в 2 раза, да и врядли будет настолько больше.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 13:13
#28
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
...
Спасибо.
Дмитрий063
сваи не возможно забивать , из-за рядом стоящего здания. собирать фундаменты, защищать сталь от коррозии будут на заводе, на площадку привезется уже полностью готовый фундамент

Последний раз редактировалось Мария_Мар, 17.11.2010 в 13:14. Причина: доп
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:15
#29
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемая, попробуйте немного сами проанализировать. Надеюсь, что общий расход бетона на фундаменты вам известен. Расход арматуры в монолитном варианте должен быть примерно 75-80 кг\м3. Отсюда Вы можете вычислить приблизительно требуемую массу арматуры и сравнить её с упоминаемыми расходами (то ли 1.5т, то ли 6.5).Какое то из этих чисел будет возможно приблизительно совпадать с вычисленной Вами, соответственно это число и будет похоже на правду. В сборном варианте расход арматуры естественно должен быть повыше, чем в монолитном (анкеровка закладных, монтажные петли и т.д.), но только не в 4 раза больше, а процентов на 5-10.
troja вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:16
#30
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Конструктор-сын директора завода.
Тогда он вероятно имел в виду не расход арматуры, а расход денег. Генная, понимашш, инженерия
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
что то первый раз сталкиваюсь - сборный столбчатый фундамент
Вполне нормальный вариант
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:18
#31
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Я вас расстрою, мы работаем с ним уже не первый год, и всегда и аванс и расчет в день приемки работы и за "допы" всегда платим. Так что не наговаривайте зря.
Не буду.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:21
#32
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Спасибо.
Дмитрий063
сваи не возможно забивать , из-за рядом стоящего здания. собирать фундаменты, защищать сталь от коррозии будут на заводе, на площадку привезется уже полностью готовый фундамент
Сваи можно задавливать, закручивать и т.д.
а для чего его тогда делать сборным если его его полностью привезут готовый с завода?
или я что то непонимаю ?

Allaz есть чертежи такие? если не сложно покажи.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 13:23
#33
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Ну собстно после долгих переговоров с конструктором всё и прояснилось. Такое кол-во арматуры появляется из-за того, что в расчет включаются еще и транспортные и монтажные нагрузки.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:27
#34
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
из-за того, что в расчет включаются еще и транспортные и монтажные нагрузки
Но не в 4 раза ж, а..
Или может у вас там монтажники бешенные)) (юмор)
softer вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:30
#35
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


всё-равно бред - разница в 4 раза - слишком много.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 13:33
#36
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


ну плюс еще закладная толщиной 10 мм под всю площадь "подколоника" и их 2 штуки на фундамент.

то есть закладные не такого типа..а большим квадратом выступающим на 10 см. с каждой стороны


Надеюсь через 2 суток я увижу его решение, и спецификацию по арматуре и выложу сюда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0032-60.jpg
Просмотров: 85
Размер:	10.0 Кб
ID:	48348  
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:39
#37
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Такое кол-во арматуры появляется из-за того, что в расчет включаются еще и транспортные и монтажные нагрузки.
Тогда точно ОБМАНУЛИ.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Allaz есть чертежи такие? если не сложно покажи.
Давно дело было, во времена повального увлечения сборностью. Небольшие фундаменты (до 3 м3) как в посте 1 + 2 петли сверху без разрезки. А с разрезкой по плите, или подколоннику с соединением через закладные и защитой от коррозии вроде и так ясно. Ничего выдающегося
Ну только не так, как в пост 36

Последний раз редактировалось Allaz, 17.11.2010 в 13:41. Причина: Увидел пост 36 и обомлел
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:44
#38
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


наверное очень давно было
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 14:09
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Действительно похоже на обман.
Просто на 99%.
Вот только как вы его поймаете за руку ?
Ведь для этого надо сделать экспертизу его проекта...
А экспертизу может делать эксперт...
Foxal например...
После него можно смело идти в суд, думаю
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 14:12
#40
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
очень давно было
Кому - "очень", а мне - как будто позавчера
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обманули или нет? Вес арматуры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вес арматуры на 1 м2 плиты Engineer IA Железобетонные конструкции 27 03.02.2014 07:33
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Теоретический и фактический вес арматуры Кореш Технология и организация строительства 22 23.05.2008 17:25